  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 消防水泵在水池水位以上可以嗎?

    剛遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面為-200MM,吸水底閥在水面以下2MM,請問這種做法可以嗎?水泵汽蝕余量約4M,請問能滿足消防規范要求嗎?本人有2點擔心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一點后便不出水了,不知哪位高人能否指點一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。

  • 關于估算消防水泵的揚程問題

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 消火栓按鈕可以起動消防水泵?

    《火災自動報警系統設計規范》6。3。2消防控制設備對室內消火栓系統應有下列控制、顯示功能:6。3。2。3顯示起泵按鈕的位置《民用建筑電氣設計規范》24.6.2.1設有消火栓按鈕的消火栓滅火系統,其控制要求若下:(2)當消火栓設有消火栓按鈕時,應能向消防控制(值班)室發送消火栓工作信號和起動消防水泵.那這樣一來,消火栓按鈕可以起動消防水泵?

  • 深井泵能作為消防水泵么

    一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水

  • 消防水泵的功率、揚程、壓力

    請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!

  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?

  • 關于兩種消防水泵的設計疑問?

    關于兩種消防水泵的設計疑問?

    目前本人遇到兩種消防系統設計,下面我分別附圖進行簡單說明。

  • 給消防水泵的開關選多大?

    變電站低壓屏里面,有2路電源至“消防水泵控制箱電源”,消防水泵的功率是37KW,380V供電,37/0.38/1.732/0.85=66A.低壓屏的出線開關是不是配100A的開關就可以了?要不要考慮水泵啟動時候的5-7倍電流?如果要的話,那不是要配300A以上的開關?

  • 消防水泵流量得選擇問題

    請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,噴淋流量為26L/S,室外消防流量為20L/S,這三者合用一臺消防泵,消防泵的流量應選多少?

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎?

    一個商鋪區的消防,有噴淋系統,消火栓系統,面積總共5公頃左右,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎?急,望高人指教。

  • 室外消火栓消防水泵的選擇

    某住宅小區的室外消火栓已經布好了,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么確定啊?

  • 消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?

  • 110KW的消防水泵不能啟動

    1、在未啟動消防泵時,三相電源線電壓為392伏,啟動消防水泵后,在自耦降壓啟動的8秒內,電壓降為312伏。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該消防工程停運一段時間,此乃維修工程,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,請問問題在哪里?求教啊!!謝謝各位。

  • 關于估算消防水泵的揚程問題。。。

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 消防水泵自灌式吸水的探討

    《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水。問題就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),泵及管道處于負壓(真空)狀態,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫

點擊加載更多

消防水泵型號

消防水泵型號專題,為您提供消防水泵型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵型號 相關的專業交流討論,更多消防水泵型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 免费a视频| 色老头一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩天堂| 国产一国产a一级毛片| 亚洲欧洲日韩在线| 久久综合中文字幕一区二区| 2020年国产精品午夜福利在线观看 | 全色黄大色大片免费久久老太| www.欧美黄色| 伊人久久大香线蕉综合爱婷婷| 欧美精品一国产成人性影视| 2017日日干| 亚洲一区二区三区网站| 欧美色射| 国产一区二区三区乱码| 日韩专区亚洲国产精品| 亚洲国产综合精品| 欧美激情综合亚洲一二区| 成人免费在线观看网站| 中文字幕在线视频第一页| 日日碰夜夜| 久久久久久网站| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 在线成人免费观看国产精品| 日本在线网址| 精品国产电影网久久久久婷婷| 98国产视频| 国产精品ⅴ视频免费观看| 亚洲777| 欧美综合伊人久久| 久久国产成人精品麻豆| 成人免费视频网站| 嫩草影院一区| 中国美女一级黄色片| 亚洲成aⅴ人片在线观| 欧美在线伊人| 久久伊人一区二区三区四区| 成人在线视屏| 91精品国产入口| 黄色精品| 在线视频综合视频免费观看|