過電流電磁脫扣器的線圈和熱脫扣器的熱驅動件均串聯在被保護的三相主電路中。按下外殼的工作按鈕,搭鉤鉤住鎖鏈,使主觸頭閉合,接通電動機電源。在正常工作時,過流電磁脫扣器的鐵芯和線圈所產生和吸力不能吸銜鐵,但是當電路發生短路時,線圈流過非常大的電流,產生的吸力猛增,于是銜鐵吸合,它撞擊滑桿,頂開搭鉤,在彈簧的作用下主觸頭分斷,切斷電源。當電動機發生過載時,過載電流使熱驅動件中的雙金屬片彎曲,同樣可預開搭鉤,切斷電源,起過載保護作用。
7.5kw的電機,額定電流在15A左右,但是自動開關要選要選20A(D型曲線)的。既然如此,自動開關的熱保護用來干什么?
1。在插口開關上測火線 有電 但我將用電器插上 沒有反映 是不是 缺0線啊 2。有時自動空氣開關 自動跳了 是不是漏電造成的 3。這幾天的暴雨 下的太長時間了 家里漏水 造成 自動空氣開關經常跳閘 4。我的自動空氣開關是C45 60 的 (是不是負載過大) 3臺空調 只要一打上 空氣開關也跳 還是接線問題感謝各位,感謝,此事非常急!
摘要:雙電源自動轉換開關的發展趨向,從ATSE的發展過程和發展趨向可以看出,PC級ATSE在工程中的應用將成為主流,做出了闡述。 一、雙電源自動轉換開關 ATSC即雙電源自動轉換開關,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器(轉換控制器)組成,用于監測電源電路、并將一個或幾個負載電路從一個電源轉換至另一個電源的開關電器。作為消防負荷和其他重要負荷的末端互投裝置,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,正確合理的選擇ATSE可確保重要負荷的可靠供電,ATSE在重要負荷的供電系統中是不可缺少和重要的一個環節。 ATSE目前在我國經歷了四個發展階段,即兩接觸器型、兩斷路器型、勵磁式專用轉換開關和電動式專用轉換開關。兩接觸器型轉換開關為第一代,是我國最早生產的雙電源轉換開關,它是由兩臺接觸器搭接而成的簡易電源,這種裝置因機械聯鎖不可靠、耗電大等缺點,因而在工程中越來越少采用。兩斷路器式轉換開關為第二代,也就是我國國家標準和IEC標準中所提到的CB級ATSE,它是由兩斷路器改造而成,另配機械聯鎖裝置,可具有短路或過電流保護功能,但是機械
空調是單冷式的2.5P掛式空調,是用來給機房降溫的,機房位于30層頂樓,晚上溫度大概在26度左右,現在空調是一天24小時開著,我有時間就上去關了,可是經常忘了關或沒時間去關,現在想用有什么辦法讓空調一通電就自己開機制冷,這樣我就好用微電腦時控器來控制,遙控器上唯一的定時控制就是XX小時后關機,根本不實用,我需要的是無人值守的自動開關機,這樣我也只要一個星期上去看一次.我想要的空調開關機時間段:10:00開機-----22:00關機,周而復始請哪位高手幫我出出招,先謝過了,空調是聯通公司給的華凌2.5P的單冷掛式機
供求信息網站發布內容為: 賽藍格電氣網 電話4006676608 057761756576
今天單位的低壓配電柜一只DW-25自動開關出現一個問題,在實驗位置上吸合是正常的,可是一進到正常位置就不能吸合,出線端已檢查確認沒問題,請問問題出在什么地方?謝謝。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請教各位,我看的圖中有個自動開關箱 之間由導線引入電井,是什么意思?自動開關箱作用是什么啊?
在今年的夏天維修工作中,遇到了好幾次美的家用空調自動開關機現象,用戶去年裝的機器,由于11-5月份不要制冷拔掉電源,今年在上電的時候發現空調自動開關機,經檢查內外機溫度探頭是好的,且遙控器正常.(遠離比較大的家用電器,沒有磁場干擾,而且還做了取下遙控器電池的實驗).出于無奈,只好更換同型號的控制版,自動開關機故障消除. 不知道大家在維修的過程中有沒有碰到這樣的情況,可以大家一起討論一下.
GB50053-94 10kv及以下變電所設計規范第3.2.16條 當低壓母線為雙電源,變壓器低壓側總開關和母線分段開關采用低壓斷路器時,在總開關的出線側及母線分段開關的兩側,宜裝設刀開關或隔離觸頭。條文說明:第3.2.16條 由于自動開關處于接通還是分斷從外表觀察不明顯,因此加裝刀開關或隔離觸頭是從檢修安全出發,使其有明顯的斷開點低壓母線為雙電源是什么意思?兩變壓器低壓母線有聯絡算不算雙電源?自動開關是什么意思?是不是自動轉換開關?這條規范應用于什么情況?謝謝。
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
在低于配電系統中,關于開關分斷能力的校驗。應該怎么算?請教前輩高人我知道開關的分斷能力要大于或等于裝設開關處沖擊短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip為短路電流周期分量有效值) 實際具體怎么算不清楚
今天看貼子,發現一張比較有意思的電容柜圖片,就是取消了常用的手/自動轉換開關,增加了各回路獨立的手/自動切換開關.故想請大家討論下.
我單位現在有一個聯絡開關,具體型號圖片上有,單位是雙路電源,平時雙路電源同時供電,這個聯絡開關是斷開的如果一路電源有故障,是否可實現自動合閘,把二路電源通過這個聯絡開關連接起來,應怎樣設置這個開關,才能實現?[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-11-25 18:03 編輯 ]
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
水泵由高位水箱的水位進行啟??刂疲こ套鲇羞B桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,不考慮普通的浮球開關。
一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?