前輩們,對于梯梁需要驗算,懸挑的平臺板對梯梁產生的扭矩嗎?我有看到說這個圖,左邊懸挑板產生的扭矩會被右邊樓梯產生的扭矩抵消,如果不需要驗算扭矩,那么平臺板按懸挑配筋就可以了嗎?梁就按受彎配筋嗎?
今天我對一個樓梯進行了手算,算到平臺梁時,我把平臺梁考慮成簡支梁了,這樣導致的結果是平臺梁底配筋較大,梁頂配筋是構造配?我師父看了一眼就說,平臺梁的配筋不對,應該是梁上的配筋大,至少是上下差不多大?但是為什么沒和我說?然后我就覺得,這塊應該是有點什么一般概念我沒有掌握。自己領會了一下,是不是樓梯的平臺是按框架梁考慮的?平臺梁的梁端應該有加密區,不能按簡支梁配筋,應該考慮為固結,而平臺梁又比較短,這樣就造成梁所受的負彎矩較大?求高手解釋。
本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 編輯 住宅建筑設計規范要求,6.3.4 樓梯為剪刀梯時,樓梯平臺的凈寬不得小于1.30m。條文說明里面明確,樓梯平臺凈寬指墻面裝飾面至扶手中心線的距離。目前我是這樣做的,圖審不同意說最小才930mm,不滿足規范,我覺得按照規范沒有問題啊----
如下圖,樓梯平臺側面對走廊,直接開門行不行?
作為消防疏散通道的樓梯,樓梯的休息平臺面積有要求嗎?在建項目設計院在休息平臺上設置了一個洞口。我想問問,這個合理嗎?
在已有的混凝土柱子上用膨脹螺栓固定一塊連接鋼板,然后將鋼結構樓梯平臺板的短邊焊接在鋼板另一側,在板下做斜支撐,支撐同樣通過膨脹螺栓和連接板固定在柱子上。 請問大家該如何著手計算螺栓個數,螺栓的承載力,焊縫受力,連接板厚度等等,以確保平臺板的穩定性?
建模的時候,建了2個樓梯,然而2個樓梯平臺板之間會有如圖所示的縫,導致平臺板不連續?這樣的問題要怎么處理?
我做一個多層商業建筑,用到雙分樓梯, 其中雙分樓梯的中間梯段寬度=兩邊梯段寬度之和,那么請問:中間休息平臺的和樓層平臺的寬度改怎么確定呢,是按大于中間梯段寬度來算, 還是按大于兩邊梯段寬度來算,(我的樓梯旁邊梯段寬大于1.4m)
工藝流程:
請問大家一個問題:在PKPM里建模的時候,樓梯的平臺梁是作為層間梁輸入嗎?可是為什么我每次這樣做的時候,計算總會出錯.請大家指點!多謝.
我是做結構設計的,樓梯休息平臺與窗戶在一起,如何處理?平臺伸進去做挑檐??誰遇到過此類情況?能把處理后的圖發來看看嘛?我的QQ164263365
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
地下室頂板樓梯間梁加高,因為正負零是在地下室頂板覆土一米多,地下室樓梯是到正負零位置,圖中框里是說板要高出頂板一米多,請問圖中的梁怎么設置,是在頂板位置正常做,還是要在加高一米多的位置做呢? 附圖:頂板圖,梁加高圖
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
5層框架抗震3級,原設計梯柱截面為200X300.現審圖提出截面過小,不滿足新抗規6.3.5-1柱截面的要求,新抗規截面要求寬度和高度不得小于400,梯柱不需要做這么大吧
如下圖,樓梯的平臺對外做了統窗,那么欄桿應該做多少高呢?
某輕鋼工業廠房檢修平臺的鋼樓梯設計實例
? 梯柱擋路、梯梁擋窗、梯梁超過樓梯凈高控制線等 這些問題都是我們樓梯設計時的常見問題,此類問題往往是設計師經驗不足,只管埋頭整理樓梯結構,而忽略了樓梯構件與建筑的相應關系,而這些問題一旦施工,就會造成比較大的后果,因此建議設計師在設計
對于家來說,每一寸都應該有它的可取之處。 拿樓梯來說,它可以被設計成藝術展示,也能作為收納區使用。在完全不影響它的踏步功能之上,賦予更多的設計價值。
來源:無非建筑(微信號:OnlyArch)