目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!
【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.。 3、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.。 4、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.。
我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,如有松動,必須旋緊。 2、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,如有應予清除。 3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,如有,應立即更換。 4、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。 5、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,并檢查電動機的旋轉方
請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能
小弟問個變頻水泵參數的簡單問題:變頻水泵參數:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 揚程92-85-75m我問我們的總工,他告訴我說18M3/H 對應揚程92M,同理我感覺不對,我個人覺得,出口揚程可以設定在92-85-75m,在這個范圍內,流量是18-24-36M3/H,揚程92m的時候,流量也可以達到36,不知道我這樣理解對不
求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的啊? 正常情況下,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,這種情況,水泵電機的變頻器都是按輕載選的。 現在我們公司做個項目,那個水泵是高壓泵,250kw ,在啟動的時候就有很大的壓力了。由于本人對流體力學不清楚, 不知道在高壓的狀況下,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,不知道是選輕載還是重載啊。 而且我沒做過水處理,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。
《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思?大家都來談談。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,還是放在地
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會不一樣,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,這是怎樣實現的?
建筑給水中,變頻泵有哪些?設計的時候如何選擇呢?求教啊,麻煩了。
我們廠除鹽水泵該變頻,原來是45KW電機運行,運行電流是67A,為了便于調節,將泵進行增容,增容后電機功率是90KW,改造后,達到原來的流量及壓力,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,是不是泵選擇有問題。水泵原有管道沒有進行改造
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?