10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢?還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量?謝謝
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢? 還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量? 謝謝
單位空調冷凝泵漏水.想更換密封和軸承,但美國進口水泵搞不懂,那位高手指點?型號如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
本人對水泵的知識不了解。想請教下YJ30-53-3型號水泵參數含義,及關于這種型號水泵的單價或者基本資料。或者提供水泵資料、相關網站均可。非常感謝。
書上對水泵的型號標注格式有明確解釋,可是廠家的標注就是和書上不一樣,現在我看到泵房圖紙里的水泵標注時,還是看不懂。還有,泵的標注中有流量一項,單位常常是升/秒或立米/小時,怎么看出它標的是用的那種單位?
我在尋找水泵曲線時發現在《給排水設計手冊 11冊常用設備》中發現28SA-10J這一欄中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人認為兩種型號是一樣,有的認為是不一樣的。請問是一樣的嗎?還有一個問題水泵型譜圖是一個面,而不是我在學校理解的二次曲線,為什么?是因為它表達的是一個型號的系列?包括換軸和切削葉輪?
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
生活變頻給水設備:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活輔泵:25BGL4-15*3
40M長的管里面有8個衛生間,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,要采用什么污水泵和技術參數比較好,我是小蝦,請大蝦們指教下
一級泵房提水至反應沉淀池 1、潛水泵安裝高度33米,反應沉淀池最高運行水位62.39米,高差29.39米,設計流量252立方米/小時,選用4kg外徑315UPVC管道460米,標準壁厚6.2mm,水泵出水管DN200鋼管,長度30米。 經計算沿程水頭損失1.15米,加上局部水頭損失0.11,水頭損失為1.26米,考慮安全水頭2米,總計32.65米,據此我選擇了300QJ250-33/1-45kw潛水泵一臺,不知是否合適?呵呵,感覺有點危險,別上不去水啊。 2、另外請教:以上型號潛水泵需廠家定做,沒有定型產品,比較接近的定型產品300QJ252-44/2-55kw,如果選擇第二個泵,揚程太大了,是否出現,反應沉淀池內水位過高,而導致水從反應池頂冒出的現象? 請各位大俠指教!是否有更合適的定型產品。
制冷主機冷凝器水流量為122L/s,冷卻水泵流量為528m3/h(2臺),投入運行后,發現水溫差太大,應是水泵流量不夠引起,該如何解決?請教大家。
請問同仁WP100-80-315D和XWZ-A50-32B4是哪個公司水泵?WP100-80-315D是將含油污水打入渦凹汽浮里面,XWZ-A50-32B4是用來提升含油污水?請熱情同仁幫個忙,我急需樣本。 maozedong_122@126.com
最近在水泵選型中遇到這樣的情況:總流量1300t/h,采用兩用一備,選用國產水泵。考慮到并聯后兩臺水泵的總流量已不是單臺水泵的2倍,故需選用>750t/h的3臺水泵。然而水泵在并聯后與其單獨工作時的流量相比,其減少量到底能達到單獨運行時的多少,這個就不是太明確了。幾篇論文上說兩臺并聯后最多只能比單臺增加25%,這好像與我以前現場看到的不一樣,不知道大家是怎么看這個問題的? 我們了解到格蘭富水泵并聯后其出力可以達到單臺時的80%以上,國內的呢?
我剛接觸這方面,很多地方不明白比如我有臺水泵,為11kw,選擇斷路器的話應該選什么型號比較合適,最好施耐德推薦一個,萬用的dw推薦一個能說明詳細更好,我在網上查的選型手冊有很多地方感覺比較模糊另外37kw,22kw,1.5kw各選什么型號希望前輩給予指教
圖紙簡介: 各種類型的水泵詳圖,簡圖,標注詳細,說明細致。包括各種水泵的圖例畫法。 投稿網友: xbnllt 上傳時間: 2014-06-06
用水點距水泵的距離是350米,爬坡高度是100米,輸水量35立方米/小時井口地面與水面高度是5米;請問需要選哪種型號的泵,什么牌子,價位多高?如與手機聯系立即送13663090346
潛水泵,型號為JYWQ80-30-9-1400-2.2,這些型號都是什么含義呢?說明一下,這個泵是用在噴泉上的。