請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解答.
[書籍]《室內簡約設計》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
消防水池當由深井代替時, 室內消防如何設計??是直接由深井泵作為消防泵還是串接普通消防泵??消防泵吸水會有問題嗎??深井水深100米.
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
本帖最后由 robbietian 于 2015-12-31 16:48 編輯 新手問題哈:現在我們有一個地塊(3棟高層99米,管網內最低點。)前期設計的室內消火栓管道采取直供,未分高地區。主管道的水壓則是1.5MAP,請問這樣是否符合規范,如果這樣設計會有哪些問題呢? 現在出的方案的在地塊進水端加裝減壓閥組,降至1.2MAP,這樣是否可行? 請指教謝謝各位大神。。。。。。
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。
室內消火栓的設計與審查--莊佐生
設計總容積3.5萬方,地基為4級嚴重濕陷,水池漏出地面1米左右,有保溫措施。擬采用3個1.2萬方水池的方案,單池54m*48m,池深4.7m中間無隔墻,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影響沖切驗算,僅需滿足結構計算要求即可,還是有其他要求? 2.水池分縫采用18m*16m合理不。 3.采用理正計算和邁達斯計算,理正結果偏大,但邁達斯建模較繁瑣,此類水池是否可以采用理正計算后抗裂抗裂驗算配筋即可。
本人剛做設計,師傅分配設計水池工作,有如下問題請各位前輩解答:1、如果電算,可用什么程序計算?2、電算如何建立模型?(水池長32,寬12米,持力層大概在-6米,無地下水)3、基礎是否采用筏板基礎?另外我個人覺得在地基承載力驗算中,由于該水池長度叫長,在兩邊的應力應該比中間的大,既基底應力應該不是均勻分布,但在基礎設計規范中卻沒考慮這個問題,怎么辦?望解答,謝謝
非規則式水池 非規則式的水池的外形可以是多種多樣的。如果希望在周圍環境栽種許多不加修飾、自然天成的具休閑風格的植物,則適宜建造非規則式水池。 1.用軟管或者細繩標出水池的輪廓,從幾個不同的角度觀察一下,然后再用沙標出輪廓。從距離較遠的位置觀看時,水池的外形會很不一樣,因此,用軟管和細繩可以更加容易地進行調整。 2.水池的外形確定以后,在輪廓線的外側每隔1米釘上木樁,這是為了找出水池周圍地面有沒有高度差異,如果有的話,要在開挖水池以前進行調整。 3.首先確定一根基準木樁,以它作為最終的水位線,用手槌把這根木樁釘入地面,木樁的頂端作為水位基準點。 4.釘入其他的木樁,頂端都與基準木樁的頂端平齊,用水平尺和直尺檢查是否水平。所有的木樁釘好以后,就可以看出來水池周圍地面是要墊高還是要削平。 5.開始挖掘水池的坑。挖掘時,鐵鍬的角度稍微傾斜,挖23厘米深。如果水池的部分邊沿打算建造一個淺灘,可以先不挖這部分,隨后再進行處理。 6.用耙子平整剛挖好的池底,用沙
在作室內設計應充分考慮好幾個主要方面。那就是以滿足使用要求、符合經濟實力、合理布置環境,適當藝術點綴,講求空間完善為標準。 滿足使用要求—實用性 家居裝潢以人為本,以物為末,不可本末倒置。從功能上區分各個房間的使用程度,客廳的地位和作用將日益突出:社交往來、文化娛樂、日常生活等,小房間大客廳的建筑已流行趨勢。臥室的功能日益單純:父母和兒女們的小天地均在自己的臥室里,無非是個人的隱秘活動和消遣休息。廚房和衛生間的布局設計也日臻完善。 符合經濟實力—經濟性 室內布置以舒適、方便使用為主,標準高低,因人而異,不可為了講究排場而攀比。作為業主來講,你準備投入多少,設計師就根據你的投入來進行設計。可以留有余地,但不能太離譜,要知道,一分錢一分貨。最怕的是攀比心理,看到別人的裝修,又要改動自己的原有設計和方案。 合理布置―科學性 環境的合理布置,就是要符合人的生理要求和審美要求。以燈光為例,未來的照明方式將是多種多樣的,照度的大小,光源的方向,投射的角度,燈具的造型等,是環境布置的重頭戲;家具的式樣,流線與造型、色彩的搭配等,是環境布置的中心。
在試用世紀旗云軟件的時候,發現有底板約束的選擇方式分四邊鉸接和四邊固定,分別選二種方式計算時底板鋼筋差很多?這兩種計算模型情況如何確定?查看了下給排水結構設計手冊都是以四邊鉸接的情況計算,什么時候考慮四邊固定?大家在不用軟件的時候是如何計算的?就是按倒板?最新的混凝土水池設計規程也沒有說明,困惑中
《室內簡約設計》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
一地上圓形水池,直徑8.000m,側壁高6.500m,水深6.05m,求各位指點一下如何定板厚 配筋,謝謝你們!!水池側面比較特殊,傳個圖上去!水池底板懸空,是不是該設短柱頂起來啊?
底層室內消防環網,如何設計?