請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激
我設計一個礦區的供水,使用潛水泵供水,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高。請問如何實現用水時水泵自動啟閉??請各位大俠指教
一個工程有兩個單體建筑,一個12層一個6層,采暖鍋爐8噸,公用一個循環水泵,樓內采暖方式為垂直單管系統,現在是當水泵運行一段時間后水泵出口壓力過高,請問是什么原因?外網沒有堵。
我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,現在遇到一個問題,若排水池空間有限,裝液位計比較困難,又想實現排水泵的自動啟停,如何作呢?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
摘 要: 介紹了鍋爐吹灰器控制系統基于可編程控制器 PLC 的實現, 介紹了 PLC 控制的方式。實踐證明, 該系統滿足系統自動吹灰的要求, 減 少了故障率, 提高裝置運行的可靠性。 引言 清除受熱面上的積灰和結渣, 維持其清潔, 是保證鍋爐安全經濟運行的 一種手段。燃料中不可燃的礦物質在爐內燃燒后成為灰渣, 其中一部分沉積 于下部渣槽內, 大部細小的灰粒隨煙氣一起流動, 可能沉積在爐膛輻射受熱 面或后部對流受熱面上,并逐漸地增厚成為疏松的積灰層或較堅硬的渣層, 目前還沒有任 影響受熱面的傳熱, 如不及時吹掉, 則積灰和結渣將日益嚴重。 何有效的防止粘結積灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰裝置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口溫度, 降低鍋爐排煙溫度, 在一定蒸汽壓力下進行吹 省煤器內壁的結焦及結碳得到清除, 恢復傳熱系數, 灰, 使結在鍋爐過熱器、 提高效率 1%左右。
求教各位大神:安裝了軟啟的水泵,手動啟停都正常,自動模式下啟動也正常,液位到達設定值觸發plc停止的時候,軟啟報故障,同時斷路器跳閘,是什么原因?
隨著城市水務系統的不斷建設應用,污水處理廠、污水管道、供/排水泵等設施數量也隨之增加,給水務管理工作帶來了新的挑戰。而水泵自動控制系統,針對水務管理自動化而研發,不僅能夠降低運營成本、提高管理效率和服務質量,保障城市水務系統正常運行,從而確保居民生活用水安全。 水泵自動控制系統解決方案,主要通過對泵站設備運行情況的實時監測、故障診斷與自動處理等手段,來實現對泵站設備的智能化管理。系統通過遠程監測方式,可以及時掌握水泵運行情況、水位變化情況等信息,可以實時監控泵房的設備運行狀態和水位情況,并及時提醒維護人員進行處理。在出現故障時,提供遠程、自動等控制方式,實現水泵啟停、調節流量、控制管網壓力等操作。同時還可以對設備進行遠程監控和預警、報警等。 方案功能 1、泵站內安
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它1.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約40m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有3m,變頻控制器能精確到3m以內嗎? 想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過1.5km的控制電纜傳輸?shù)皆鰤罕谜镜乃每刂破魃稀_@樣做是否可行?1.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
水泵房至水塔1KM左右,想用液位儀來控制水泵的啟停,即在高位水池安裝液位儀,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟停?控制電纜的信號衰減如何解決?在此請教各位。
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質量指標要求十分嚴格,因而需要對爐水品質連續監控。測量pH值大多采用傳統的PID控制算法.但在反應過程中,因其中和點附近的高增益使得難以調整傳統PID控制器參數。因此只能采用很小的比例增益,否則系統不穩定,而比例增益過小,又將使系統的動態特性變壞。對于鍋爐給水加藥測控裝置,已經實現了加藥系統的自動化,但無自動配藥設備,仍需根據汽水實驗室的化驗結果人工配藥,這樣不僅工作強度大,而且所加的氨、聯胺均屬有劇毒易揮發物質,會給操作者造成嚴重危害,并導致環境污染。為此,提出變增益三區段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法。通
問一個關于水泵增壓的問題!如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因???
家里的水泵是手動的,沒水了推上手閘,開個幾分鐘就再去關掉,可是家人經常忘了,導致清水橫流,水井干枯.......好浪費啊!有沒有什么辦法讓水泵自動關停呢?簡單點的辦法
論文簡介:[民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集].龐傳貴&李陸峰.掃描版 投稿網友:yuejiahuiyongmei 上傳時間: 2013-04-22
我在一間賓館做維修工想求教鍋爐的自動控制圖賓館比較舊有三臺柴油鍋爐,兩個儲熱水的水箱,水箱內有水位探頭配電箱內還有四個水位控制器。一個進水的水箱,水箱經水管分配給三臺鍋爐。兩個水泵(一個水泵供冷水的進水口接自來水管,另一個是用于熱水再加熱的水泵進水口接水箱。兩個水泵的出水口都是接進水的水箱)請教師傅們當水箱的水溫降低使鍋爐和再加熱水泵自動啟動。當水箱內水位下降到一定時啟動冷水水泵和鍋爐自動加水和加熱。先謝謝大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ 本帖最后由 guangboy 于 2009-1-20 14:35 編輯 ]
一個別墅空氣源熱水項目,三層樓。機組及非承壓式水箱放在一樓。室內熱水有循環管道。怎樣控制水泵在樓上水龍頭打開時,水泵自動啟動。水龍頭關閉時,水泵自動停止。。并要求熱水管道內水溫低于設定溫度時,水泵啟動循環熱水。。謝謝。。。
大家都知道一般情況下,鍋爐的水泵都設置在鍋爐的回水段,可是我也看到不少鍋爐設置在出水端,請問各位大蝦,這兩種情況個有什么利弊嗎?
商場采用5。5千瓦三相吸頂空調 共有30個空調 電路采用2路控制 現在要求能按照上下班自動通斷電源用時間控制加接觸器 能否可行 接觸器選用多大 請指教