圖紙簡介: 國外某項目污水提升泵房,大家可以去參考一下,謝謝 投稿網友: youshangdelaoban 上傳時間: 2013-08-12
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請教注水用的柱塞泵的壓力是根據注水井口的回壓憋起來的還是人工設定的柱塞泵的進出口管線需要怎么設計來減少泵震動的影響,設置支墩就行么
污水提升泵是集成一體化的密閉式的設備,也稱為污水提升器。 這種設備可以安裝在室內,而且比較環保,不會散發出異味。污水中使用的泵我們一般稱作污水泵。污水泵又被稱為潛水污水泵,它是離心雜質泵的一種。常常用于輸送的介質中含有易于纏繞或成束纖維的污水。所以,這種泵的流道更容易堵塞。 更多水泵信息可以咨詢豐球泵業!
請教各位:別墅有個地下室,地下室前面有個花園(天井,比室外地坪低1.5米),要不要設雨水泵提升?規范有規定地下室,半地下室排雨水必須要設泵嗎?我想設,但要說服甲方
比如: 提升水量 475立方米/H 排量1000立方米/H
近些年來,我國加大了對于水利基礎設施工程的扶持力度,水利工程正朝著不斷良好的方向發展.但是由于受到其他各方面因素的影響,水利工程施工工程質量存在嚴重的問題和缺陷.所以必須要加強相關施工管理控制人員的綜合素質,加強對于施工工程質量的全面控制管理. 1 水利工程存在的問題 1. 1 工程老化現象嚴重 隨著社會發展速度的不斷加快,很多水利工程老化現象非常普遍,尤其是在一些農村落后欠發達地區,在經歷了常年的運行之后,有關部門并沒能進行及時的維修和管理,導致很多水利工程出現了安全隱患.另外因為大多數水利工程并沒有建設有關的配套設施,讓水資源出現嚴重的浪費,給地區經濟造成了一定程度的影響[1]. 1. 2 建設施工過程不嚴格 在水利工程的施工建設過程中,一些施工企業的質量檢測標準不是非常嚴格,所以如果施工過程出現問題的話,對于水利工程總體的質量產生影響.一些施工企業在建造壩體以及壩基的過程中,并沒有按照有關規定嚴格的選擇原材料,甚至有些施工企業在施工過程中,進行偷工減料,沒有嚴格地控制施工程序,結果導致水利工程在驗收使出現嚴重的質量問題
如題。俺是剛剛畢生的,很多問題都不懂,謝謝大家,見諒啊^_^另外,想請問一下生活水箱容積是按最高日用水量的10~15%,還是20~25%來確定呢?消防環網與立管之間是不是要設閘閥? 如果立管上只有一個消火栓呢?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
目前是水利版工程造價遍地充斥的是園林等內容的東西,如是這樣不如不辦水利版的工程造價,因為本來是有園林論壇的,大家說是不是
現在有個項目是地下一層的餐飲,地下二層的人防,做出的排水方案是廚房中洗菜,洗完,切菜等排水點下方,做小型隔油器,經過隔油后排入壓力排水管道中。但是地面排水溝的排水只能直接進入到位于地下一層的污水集水坑,經潛污泵排出,在室外設置隔油池,進行隔油處理。業主對于這種排水方案提出,廚房地面的排水進入集水坑后會對泵及壓力管道產生影響,業主說地面的排水是含油廢水排放的主要途徑,想問問大家 ,我地面的污水先提升后隔油可以么?
新手,以前沒學過這個,但要參加考試,屬于掌握的內容,極有可能出計算題。找了很多書,google、baidu了n次,都沒有找到。懇求大家幫助。謝謝!
草坪作為基礎栽植在園林綠地中起著不可低估的作用,但其后期生長的好壞,與前期建植有很大關系。為使新建植的草坪達到最佳觀賞效果,建植草坪時應注意: 一、建植前地下設施處理好 由于種種原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、電纜溝等管網設施。為了防止草坪地滲水造成高低不平,又為了保護管網不受影響,在建植草坪前,應對這些設施進行防水處理。 二、施足基肥 施足基肥可為以后草坪草的生長提供充足的營養。同時,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有彈性,在一定程度上也增強草坪的抗旱性。 三、澆透水 為使地塊平整,草坪地在未耕前必須灌一次透水,這樣,使大土塊融化、下沉,將來草坪也不會因灌水而出現下沉現象。 四、精耕細作 這是草坪出苗的關鍵,精耕細作之后,土壤顆粒變得細小,能保證草籽與土壤充分接觸,確保出芽率。 五、播種后覆沙鎮壓 草坪地平整好就可播種了,播后必須覆沙鎮壓。覆沙的自的就是為了將來土壤表面不板結,鎮壓的目的是為了使草籽能與土壤充分接觸。 六、育苗期采用霧化噴水 草籽播后經覆沙鎮壓,就可澆水了。澆水必須采用霧化噴頭噴水,以避免草籽
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
隨著人們對健康意識的提升,對飲用水水質要求越來越高。目前國內最先進的純凈水制備工藝有兩種,分別為反滲透工藝與超濾工藝,萊特萊德公司研發生產的300噸/小時水廠用純凈水設備結合兩種技術,有效提升水質,低污染排放。 反滲透水處理設備利用精密的濾孔將直徑大于水分子的雜質進行去除,達到純凈水制備的目的。超濾設備采用超濾膜做為核心組件,對水中的一些雜質進行分類去除,其中包括有害雜質,保留一定量的礦物質。而反滲透設備將水中的有益礦物質與溶解氧全部去除。兩種設備出水水質都比較穩定,一種適合生產純凈水,另一種適合生產礦泉水。 300噸/小時水廠用純凈水設備特點: 1、將完善正規的飲用純凈水制作工藝集為一身,柜架式開敞設計、流程清晰、易于維護保養。 2、優質超低壓TFC復全RO膜兩級精處理工藝,去離子能力在99。6%以上。配合完善的前處理工藝和后處理工藝,可制作出各項性能完全符合《純凈水標準》的飲用純凈水。 3、高納污量多介質預濾器提高了去濁的能力。 4、活性碳
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
做一個污水處理的改進方案。我試想的方法是直接加一個混凝沉淀系統解決問題(燒杯實驗顯示可行)。現在問題來了現場有個廢棄的地上沉淀池想用起來(約5米),但是進水高度是在地面(0米)。池子頂部加設備不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:進水---->PAC反應區(5分鐘)---->PAM反應區(5分鐘)---->沉淀池(2小時)---->出水其中PAC是用泡藥罐提升到進料罐,然后泵送至PAC反應區,PAM也一樣。問題來了:PAC和廢液混合后可以用泵提升至PAM反應區中嗎?泵會不會打壞聚合。。