我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,現在遇到一個問題,若排水池空間有限,裝液位計比較困難,又想實現排水泵的自動啟停,如何作呢?
圖紙簡介: 用中間繼電器和時間繼電器實現一用一備排水泵原理 投稿網友: liuxianwu1203 上傳時間: 2013-01-31 圖
規范上規定“排水集水井有效容積在水泵自動啟動開關時不宜小于最大一臺水泵5分鐘的排水量,且水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次” 后面半句“水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次”怎么計算實現啊??
一臺7.5KW的水泵從水池中抽水,泵的后端接好多截止閥,這些閥門開關的多少、時間和每個閥門開關的大小無法確定。如何變頻控制泵,使閥門打開時泵自動打開?謝謝。
圖紙簡介: 該圖紙為某地排水泵一用一備自動輪換控制圖,包括控制原理圖、主回路示意圖。 投稿網友: ewe343434343 上傳時間: 2014-05-20
目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染。空調運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
圖紙簡介: 某地4KW排水泵用中間繼電器和時間繼電器實現一用一備排水泵原理,包括接線圖和原理圖。 投稿網友: liuxianwu1203 上傳時間: 2014-05-19
DGTJ08-2124-2013 排水泵站自動化 ...
我廠對主軸密封進行了改造,在密封圈下加了8根彈簧支撐,開始的啟停時間是18分鐘,兩月后變成6分鐘了,是什么原因呢?有沒有關于正常啟停的時間規范呢? 期待回答,謝謝!
一個計算機機房,業主要求要在機房里做個廁所,原有位置有給排水管道預留,廁所高度比機房高度高出500mm,設有地漏等。現在業主擔心會出現水倒流的問題出現,建議我們做個廁所強排水系統(保持原有排水系統),要怎么設計,各位幫忙想想辦法,謝謝了
圖紙簡介: 99D302,常用水泵,56~58頁。用誠創制作的 投稿網友: coca2006 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份
變電站外,沒有市政管道,現將部分雨水和生活廢水搜集排放至污水集水池,設泵抽取后排放至所外。原來都是用得是移動式潛水泵,由人工定時抽取排放。現在想做成自動啟閉水泵排放。如何處理呢?選擇自偶式固定安裝,但是目前泵的出水管是固定式安裝的管道,現在需要將積水抽取排放到大門外的路面上,因此排放管道是在路面邊上。大家討論一下這樣如何處理泵的排出管道,是否還有做保溫處理啊。潛水泵的自控裝置是不是和泵再一起,選型的話,那個廠家比較好??
求一用一備排水泵二次控制圖,在本站內找遍了!沒看見合適的,請各位大師提供專業點的,本人找的積分已用完了!謝謝各位!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
新人問個問題啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是斷路器+接觸器+熱繼的組合,斷路器選型的時候選擇帶漏電保護的開關。但是靈敏度選擇上出了點問題看施耐德樣本上 剩余電流動作保護附件 的選型方案,直接接觸型點擊的漏電保護靈敏度選擇10-30MA(10MA為醫院設備用),間接接觸漏電保護觸靈敏度為100-3000mA(根據接地形式不同進行選擇),電氣火災的漏電保護選300-500MA。按說選擇100mA是比較合適的,不過窩看了下iC65的樣本,附件里面有ELE和ELM(電子和電磁式)兩類,不管那一類3P型靈敏度100mA的額定電流只有63A和40A的。我這邊水泵是2.2KW和7.5KW的,額定電流達不到。而ELE型里面額定電流符合條件的只有1P+N的,而且靈敏度也只有30mA的。(是不是我沒看懂這個樣本?額定電流小也能用?有沒有懂這個的盆友麻煩下跟我講講。。)跑去查了ABB微斷S系列的樣本,附件里面只有輔助觸點,信號觸點什么的,沒有專門的漏電保護附件。同事告訴我沒有合適型號的話選擇塑殼式斷路器,不過我查了常熟CM1和NSX的樣本。常熟也是只有欠
本資料為常用消防排水泵控制原理圖,包括電機控制原理及外引端子接線圖。推薦資料:
兩臺排水泵互備自投液位自控電路圖
看了別人的圖紙有KVV-6X1.5的,也有3X1.5的.常用電機控制電路上是KVV-4X1.5的.是不是和控制電路有關系
自動排水泵
自動排水泵專題,為您提供自動排水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動排水泵 相關的專業交流討論,更多自動排水泵相關內容請訪問