論文簡介:[民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集].龐傳貴&李陸峰.掃描版 投稿網友:yuejiahuiyongmei 上傳時間: 2013-04-22
民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集.part1
要設計消防泵,排水泵,自動灑水泵的控制圖,兩臺水泵互為備用,自動輪換,要怎么設計啊?標準圖集上的圖很多都是一用一備的,我今年剛畢業從事電氣設計,這方面完全不懂啊,各位前輩幫忙啊
感覺PB2是壓力自投,請問PB1的作用
是不是這個?
小莊大哥,小弟因要做水泵控制,但手中沒有資料。急切需求《建筑工程各類水泵電氣控制圖集》,不知你那是否有這個資料,急切需求。謝謝……
圖紙簡介: 通用低壓變頻器基本原理一拖一 一拖二 一拖三等原理都是工程使用圖 投稿網友: ak198523 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 一般是只有2用一備或者是只有循環,這圖既有兩用一備又有循環功能,已經過使用很可靠 投稿網友: cqztdl 上傳時間: 2013-09-13
圖紙簡介: 本圖紙是某地上京小區水泵控制圖紙,污水水泵一用一備,手動自動,高水位控制原理圖紙,包含二次控制回路等,可供參考。 投稿網友: baikexinye 上傳時間: 2013-12-10
圖紙簡介: 水泵廣泛應用于工業場合,水泵的各類常用控制方式常包括直接啟動,變頻啟動等,圖紙中包含了常用的消防泵、噴淋泵、穩壓泵、熱水循環泵等原來控制及元件選型,歡迎同行們參考。 投稿網友: wumo 上傳時間: 2014-08-2
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
共六個壓縮包,要求加精阿
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
求一用一備排水泵二次控制圖,在本站內找遍了!沒看見合適的,請各位大師提供專業點的,本人找的積分已用完了!謝謝各位!
最近發現有人用pccad作電氣控制圖,又聽說天工cad不錯,可我怎么還覺得是autocad用起來方便,不知各位大師是用哪種軟件.
風機、水泵、防火卷簾門控制圖
這個圖是污水泵控制原理圖,求解浮球閥與水泵控制箱的接線怎么接?還有1/7/9/11這四點是怎么回事?謝謝
請問有沒有電機變頻控制相關圖集?我找了01D303-3 常用水泵控制電路圖,99D303-2 常用風機控制電路圖 都沒有,請那位知道的麻煩告知,謝謝!
常用水泵控制圖集中01D303中為什么運行一小時停泵?而最新的10D303中又取消了運行一小時停泵、我想問,最新圖集中如果BP閉合,KA4就自鎖了,那么水泵啟動后就沒法關閉了,除非切斷電源,這樣做的目的是什么,難道不怕爆管嗎?
本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 編輯 請教高手解析這個控制圖的基本工作原理(我想知道怎么結合這個圖紙看