小弟想請教一下各位前輩,,水泵名牌上的額定功率是什么,是指水泵運行時所能達到的最大功率嗎。還有額定功率和軸功率之間有什么關系。我按照水泵銘牌上的參數計算出來的軸功率和額定功率差很多,,是什么原因。
:Q :Q 很想問一下,額定功率等于實際損耗嗎?比如額定220V。。40W的燈安裝在220V的交流電上,它的實際損耗是多少?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
計算負荷時直接取單個設備的額定功率就可以了吧?幫忙看看附件中是否出錯了
本人用的是天正電氣 一個簡單的電氣照明系統里面好幾種算法 但是結果卻不一樣 我多搞糊了 是我搞錯了吧 請各位師傅指點 。。。現在簡單的列一個系統圖 望師傅們指點一二 (就是求這個系統的設備容量Pe 計算容量Pjs 計算電流Ijs)——(假設需要系數為0.8 功率因數為0.85)WL1 應急照明 0.8KWWL2 普通照明0.8KWWL3 普通照明0.8KWWL4 普通插座2.0KWWL5 普通插座2.0KWWL6 空調插座2.0KWWL7 空調插座2.0KWWL8 空調插座2.0KWWL9 空調插座2.0KWWL10 空調插座2.0KWWL11 空調插座2.0KWW12備用WL13備用
LED光源額定功率值應按規范規定的標準值選擇 《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ 89-2012第8.1.9條第1款規定:LED光源功率值應按《道路照明用LED燈 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1條選擇。額定功率為:20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W。 計算功率時,除了光源的功率之外,還要將電器附件的功耗一并計入,不同光源采用不同的計算方式。 《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2015第2. 1. 36條,照明功率密度:單位路面面積上的照明安裝功率(包括光源功率和燈的電器附件的功耗)。 《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2015第7.1.3條, 當不能確定燈具的電器附件功耗時,高強度氣體放電燈燈具的電器附件功耗可按光源功率的15
以前討論過電動機額定功率及額定電流問題,今天我再來匯總一下(我以前的個別不當觀點已有更正)。額定功率即銘牌功率,也是電動機的軸輸出功率,也是負荷計算所采納的數據。Pe=1.732*0.38*Ie*額定功率因數*電動機效率因此,電動機額定電流Ie=Pe/(1.732*0.38*額定功率因數*電動機效率)電動機的輸入功率P1=Pe/電動機效率。P1跟我們關系不大,一般不再換算此值。少后,我會談到泵所需功率與電動機額定功率之內在關系。
我項目有2臺74千瓦的攪拌站,2臺220的混凝土輸送泵,4臺35千瓦的門式起重機,100臺2.2千瓦的振動器,4臺13千瓦的門式起重機。另外還有少許鋼筋加工設備。請問需要多大的變壓器。
現遇上一中頻爐無資料可查,不知其額定,但其任可工作,實測電流為:A相-66A、B相-170A、C相-230A。請教怎么求它的額定功率有沒高手知道中頻爐的原理,聽說其只用了三相中的兩相,本人不大明白,請賜教
我們在使用PDU時會遇到這樣的情形:設備的插頭與PDU的插孔不匹配。因此我們在定制PDU時首先應確認設備的插頭形式及設備的功率,承載的順序入下:PDU的輸出插孔功率=設備的插頭功率≥設備的功率。插頭與插孔的對應關系入下:萬用插孔: 對應CCC10A國標插頭;小南非6A插頭;意大利10A插頭:美標5-15P插頭;歐標10A插頭(無接地);丹麥標10A插頭;以色列10A插頭;瑞士10A標插頭;10A澳標插頭英標插孔: 對應13A英標插頭(帶保險絲)歐標插孔: 對應10A/16A德標插頭;10A法標插頭美標插孔: 對應15A(125V)5-15P美標插頭IEC320 C13: 對應IEC320 C14插頭16A國標插孔:對應CCC16A國標插頭;16A澳標插頭IEC320 C19: 對應IEC320 C20插頭
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
假如一臺設備里面包括有4個泵,每個泵10KW,由于互鎖問題,最多只能2個泵運行。 請問此臺設備的額定功率是 20 KW 還是 40KW,請詳細說明,解釋下理由?。?!謝謝
下面圖片中的柴油發電機額定功率P的下面,為什么有標注為紅色的/hP,其含義是什么?提前謝謝您的回復。
選擇1000噸的注塑機,設備的功率如下:兩臺油泵功率55KW,加熱功率60KW,設備的總功率為170KW,在廠房的負荷選擇中,注塑機的功率一般取系數多少,在有100臺注塑機的情況下。設備的利用系數卻多少。清有這方面經驗的指點一下,在此謝過。
按照規范,專門供電的變壓器,30%容量就可以直接啟動,還給其它設備供電的變壓器,20%才能直接啟動。我想請教下各位老師,具體的計算公式是什么?
1.【額定功率,視在,有功,無功】之間是什么關系2.算電纜,是用額定功率除呢,還是視在功率除3.60戶人,每戶6KW,每層10戶,共6層,三相電,應該怎么取【層配電箱】的負荷,怎么取【總配電箱】的負荷
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
請問,知道了線路的額定功率,就可以斷路器的選型和導線的大小求嗎?如圖所示,該怎么求,新人就教 謝謝
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。