泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
工程設計人員,在確定水泵,流量揚程之后,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率。很多時候只要按照樣本,根據流量,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格蘭富的CR,CM之類,但是ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人員計算水泵的電機功率。 我們可以根據能量守恒原理,推導出水泵電機的技術公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,一般選1.2)
小弟想請教一下各位前輩,,水泵名牌上的額定功率是什么,是指水泵運行時所能達到的最大功率嗎。還有額定功率和軸功率之間有什么關系。我按照水泵銘牌上的參數計算出來的軸功率和額定功率差很多,,是什么原因。
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了
我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!
根據設計流量及揚程,我們常常需要估算水泵軸功率及配套的電機功率,但是水泵效率、電機效率及安全系數如何選取呢? 1、水泵效率 各種不同類型的水泵,其效率差得較遠。 水泵銘牌上的效率是指該臺水泵在額定轉速時可以達到的最高效率值。一般水泵效率是60%~85%。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在水泵裝置的設計和使用中,我很少關注水泵吸程與揚程和軸功率的關系,對泵的特性曲線如H-Q、N-Q、η-Q、NPSHr-Q曲線也不求甚解。特送10分求教下面的問題!
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
一般情況下冷庫壓縮機的軸功率是隨冷庫運行工況的變化而變化的,故冷庫壓縮機所需電動機功率的大小是受冷庫工程的運行工況所決定的。但是冷庫壓縮機在啟動瞬間所需的功率也是很大的,因此在冷庫壓縮機選配電動機功率的時候也要慎重的考慮這一因素。為了能使冷庫壓縮機電動機在使用工況下有較高的使用效率,同時又能滿足啟動或者其他工況下的最大功率。所以在選配冷庫壓縮機電動機功率的時候一定要考慮冷庫壓縮機的大小、冷庫壓縮機是否有啟動卸載裝置、使用工況及其他因素。這樣才能合理的選擇出冷庫壓縮機的軸功率。 一般冷庫壓縮機的選配是按照標準工況所需功率和最大運行工況所需功率來進行配置的。但是簡單的這樣配置對使用工況下來說使用率較差,在實際使用中經常出現冷庫壓縮機電動機負荷率偏低而產生費電的情況,或者產生在最大工況下不能滿足所需功率而產生冷庫壓縮機電機燒毀情況。 為了避免以上兩種情況的產生,我們應該根據冷庫壓縮機的實際運行狀況來合理的選配冷庫壓縮機電動機的功率。在冷庫壓縮機電動機功率的選擇時要考
小弟不才,在這里請教大家一些基本問題。我在一家工程公司供職,現在遇到以下一些疑問。 我公司的工藝工程師計算出電機設備的軸功率,通過設備廠家詢價返回設備的額定功率。 高壓設備通常的功率因數在0.9以上,最高0.93,在給業主的方案設計過程中,業主提出軸功率電耗量的問題。 通常我選擇的計算方式是需要系數法,按工藝區域分需要系數,通過設備的額定功率計算出有功計算負荷。然后按照企業年電耗量的計算方法,分別算出有功年電耗和無功年電耗。但是這樣計算出來的電耗量和業主提出的軸功率電耗出入很大,要小很多。請問:1。有功計算負荷和軸功率有什么區別?理論上電機的有功功率應該等同于電機的軸功率(不考慮電機和機械設備的連接方式問題)2。滿足業主的軸功率電耗的要求的正確的計算方式應該是怎樣的呢?是通過軸功率累加(好像不可能吧)還是通過需要系數和額定功率的乘積計算出的有功計算負荷?3。對于我們選擇的用電設備,高壓電機功率因數在0.88~0.93,低壓電機功率因數在0.8~0.85,這個情況下,還需要做無功
[求助]水泵軸折了,這樣修行嗎?公司的冷卻塔水泵軸折了,位置在電機軸與泵葉輪連接鍵處,鉗工拆下送到外面焊接加工一下回來就要組裝,這樣行嗎?是不是要校一下靜平衡和動平衡呢?電機22千瓦,4極,每天24小時連續工作。請各位高手指教?。?!
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的?
請教電動機的額定功率指的是電動機輸出的軸功率吧?那紅色標注部分的機械的軸功率指的是什么功率? 提前謝謝您的回復。