10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
求教:小型提水泵是否可以設計成雙向抽水?一小片農田需要從外江抽水灌溉,又要將內澇時的內部澇水抽排出去到外江,是否可以考慮僅設一臺泵,滿足雙向抽水要求?或者設兩臺泵,一臺提水灌溉,一臺排澇,但是共用一個進水管、排水管呢?還有一個問題:業主希望備用一臺泵,備用泵和正常運行泵是否也可以共用一根進水管和出水管呢?
文字的說明已經在跟帖中說明,現新帖附上相關圖紙,一看就明白了!
圖紙簡介: 提水泵站全套電氣圖紙,主要包括低壓電氣系統圖,電纜布置圖,應急水泵房裝置平面布置圖,泵房接地圖,照明平面配置圖,電話線布置圖等,圖紙詳細的繪制了整個泵房的配置情況,可以為同行們參考。 投稿網友: jinpmail 上傳時間: <
空調室外主機為4臺60KW的風冷模塊機組,水量為10.3*4=41.2M3/H,而空調末端(風機盤管和新風機組)的總水量為80-90m3/h,整個系統帶2作1500平米的小樓(3層),不利水路總長度近100米。這個系統的水泵該如何選?流量以哪個為準,揚程多少?好稱專家的人選的泵為格蘭富的流量45m3/h揚程22米系統運轉起來后會怎么樣?專家們說說
如何跟結構提水表井資料?提個尺寸不就行了嗎?還要我找到相應的圖籍,現要鋼筋混泥土砌,但圖籍里相應的只有磚砌,怎么辦啊?郁悶!
現在現場是用氣提裝置提的水,但客戶反應提水量小,原水泵設計的提水量25立/小時,現在現場是DN80管道提水一根,通氣管是DN40,怎么能保證提水量到達設計水量是25立/小時?
圖紙簡介: 非常詳細的施工圖,圖紙涉及泵站結構、泵房土建、閘門拍門金屬結構設計等,希望對大家有用。補充說明:本套圖紙總共有16張圖紙,其中主要是設計了某處的提水泵站的施工圖階段的設計圖紙,在設計上面有平面布置圖,相應的結構圖和很多的鋼筋圖紙,全斷面采用的是鋼筋混凝土的設計,砼基礎下設100mm厚C15素砼墊層,基槽開挖至黃色粘土層,工程包括排澇泵站一座及2.0m寬水閘,水泵選用38型WZL-118圬工軸流泵,配套電機選用Y280M-6-55KW。閘門采用ZMH1000型閘門,啟閉機選用SDQ1-4手電兩用啟閉機。都是采用的現澆的設計施工,斷面的配筋的設計采用的是雙層配筋,希望大家下載。
圖紙簡介: 本圖紙為平原地區小型泵站,土建造價不大于10萬.設計時,由于征用不下土地,泵站臨河建造,位置局限.此泵站為排灌用,250LHW灌,500ZLB排.設計了泵站的全套的施工圖的設計圖紙,總共有14張圖紙,其中主要是包括了工程的總體布置圖,基礎的布置圖,泵房的布置圖,以及相應的剖面圖的設計,泵房的剖面圖,屋面的設計圖紙,以及部分的電氣的設計圖紙,護岸墻身采用C15;引水道墻身、護岸基礎、出水池、泵房地面采用C20砼,泵房 圈梁、水泵梁、電機梁、水泵吊梁、泵房屋面板、出水池蓋板等采用C25砼,墻體采用Mu10多孔磚,M5混合砂漿實砌。
圖紙簡介: 本圖紙共19張,為余干縣大攔河壩提水泵站新建工程技施圖紙。圖紙包含:總平面布置圖、提水泵站平面布置圖、工作橋及值班房布置圖、節制閘平面布置圖、梁、板鋼筋表、電機層板及屋面板配筋圖等設計單位:余干縣水利電力勘察設計院。 投稿網友: husnake17
本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線
保山市施甸縣位于滇西邊陲,怒江、枯柯河,勐波羅河,與之形成三水環抱之勢,水資源豐富。然而,擁有豐富水資源的施甸縣卻長期存在“水在山下流,人在山上愁”的結構性缺水問題。當?shù)毓┧蛔?、供水設施老化、當?shù)鼐用耖L期飲用小水窖水,用水安全得不到保障等等情況嚴重制約著當?shù)厣鐣c經濟的發展。 為保障當?shù)匕傩诊嬎踩?,解決當?shù)毓┧畣栴},施甸縣人民政府于2020年通過滬滇協作項目引入了由淼匯科技自主研發的自然能提水系統,開辟了施甸增補水量的新模式。 特別是施甸縣何元鄉的自然能提水項目,單級揚程達到了1150米,在保山市實施的3項自然能提水項目中揚程最高。整個項目設計在
8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量;2 補水量應經計算確定,且補水管的設計流速不宜大于2.5m/s;3 消防水池的補水時間不宜超過48h;對于缺水地區或獨立的石油庫區,不應超過96h;4 容量大于500m3 的消防水池,應分設成兩個能獨立使用的消防水池;5 供消防車取水的消防水池應設置取水口或取水井,且吸水高度不應大于6.0m。取水口或取水井與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m;與甲、乙、丙類液體儲罐的距離不宜小于40m;與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,如采取防止輻射熱的保護措施時,可減為40m。6 消防水池的保護半徑不應大于150m;7 消防用水
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
1、上下扣彎的立管與立管布置的立管不在同一層。2、新造的系統附件希望能保存在U_ATTACHMENT.DWB里,包括其他一需可以自定義的東西希望可以獨立保存,方便升級版本時不會被覆蓋。3、增加個可以統一修改設備標高的命令。4、寬度為3525的房間,中危I級,用矩形噴頭布置時,滿足規范噴頭距墻最大1.8m,應可以布置成一排就可以了,但天正為什么會做成兩排呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
同步排吸式消防水泵大家用的怎麼樣啊,想聽一下大家對于同步排吸消防水泵的意見?如果有用過的最好了
不知各位水設計人員有沒有使用過,或比較清楚,最近為這種泵配套控制柜,所以想請教有關這方面的知識,請各位不惜賜教呵,謝了!
由于戶式水機冬季能量衰減得比較厲害,考慮冬季與家用燃氣壁掛爐結合使用,現在有一問題向高人請教:戶式水機一般為內置水泵,冬季是否需要加設水泵,大家都來說說,你們在工程中都是怎么做的?