如題
本帖最后由 艾米 于 2013-6-20 14:39 編輯 給排水管道驗收強制性條文:1.0.3 給水排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等產品的品種、規格、性能必須符合國家有關標準的規定和設計要求;接觸飲用水的產品必須符合有關衛生要求。嚴禁使用國家明令淘汰、禁用的產品。3.1.9 工程所用的管材、管道附件、構(配)件和主要原材料等產品進入施工現場時必須進行進場驗收并妥善保管。進場驗收時應檢查每批產品的訂購合同、質量合格證書、性能檢驗報告、使用說明書、進口產品的商檢報告及證
前幾天做了一個市政的排水項目,施工完甲方邀請設計方去驗收,我當時就蒙了!驗收?我應該看些什么?后來就看了看檢查井里的一些垃圾清理了沒,檢查井口和道路的銜接之類的!請問大俠們 ,這種市政的給排水驗收的時候應該看什么呢?
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。
給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。 維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。 露天管道因日曬雨淋會出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,有兩個問題不太明白:1、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,用火堿清洗對管道是否有影響。2、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,BOD值,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,但是現在找不到究竟COD,BOD值變化(提高〕多少是允許的?不知哪位有這方面的經驗可提供,在下非常感謝。
如圖:
不知道大家在剛開始記憶規范、圖集的時候有沒有覺得特別的費勁,這個尺寸,那個數值的,為了方便大家記憶管道距墻距離,給大家找了一些資料,做了下匯總!并都標明了出處了!有需要的收藏!:lol1、管與管及與建筑構件之間的最小凈距《建筑施工手冊》第四版,縮印版,第1500頁(網上可下載到,大約100Mb)或《水暖工長速查》第119頁(楊磊 主編 化學工業出版社 2010年7月第1版)
小弟新手,有幾個問題望各位大神多多指點! 1、UPVC的給水管和排水管道使用的是直壁管還是波紋管?給水管道管徑有200和250的, 排水管道管徑從110到800. 2、堵頭是否為法蘭套+法蘭盲板?如果不是,應該是什么?
應版主的要求,現把消防給排水管道連接方式和法蘭分類WORD版本上傳到論壇供大家下載共享
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
螺紋連接焊接連接法蘭連接
建筑給排水管道用堵水氣囊,圓形和方形管維修封堵很專業,管道封堵氣囊,管道封堵器(管道封堵氣囊)的施工步驟 1,準備:先將市政工程圓形管道封堵器充氣裝置的配件進行組合,做工具漏氣檢查.用打氣泵向氣囊充氣,氣壓不得超過0.15MAP,檢查氣囊是否漏氣. 2,打開管道口,將加氣囊從此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充氣,充氣至適宜的壓力為好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接頭處,原因: (1)該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性. 管道封堵氣囊 管道封堵氣囊圖冊 (2)以免管道封堵器向一側膨脹,氣壓打不上去,如果繼續充氣,管道封堵器會被打破. (3)對于市政排水管,要求清砂干凈,
工程結束后,業主要親自驗收,合格后,方能進入下一道工序繼續操作,所以業主必須懂一點這方面的知識。 給排水管道工程如果存在質量隱患,也許當時不會漏水,但是時間一長,經過冷熱伸縮和水流壓力。管道就會滲漏,甚至暴裂,造成嚴重后果,這樣的事例已經不是個別現象。因此上海市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》對給排水管道施工的工程質量要求實行強制性執行,也就是說,給排水管道工程必須百分之百符合標準要求。根據標準要求,排水管應采用硬質聚氯乙烯排水管材和連接件。應選擇有生產廠家名稱,品牌,規格型號的合格產品。 在做好以上檢查后,才可以將管道封閉,進行下一道工序。對于一些特殊情況,要特別小心處理,以免造成后患。 比如管道很長,連接廚房和衛生間,或通向陽臺,管道要穿過客廳或房間。由不要隨便到街頭小店去買三無產品,因為塑料管材看上去差不多,實際上質量差別卻很大。有些企業為降低
壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:
給排水管道驗收表格
給排水管道驗收表格專題,為您提供給排水管道驗收表格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水管道驗收表格 相關的專業交流討論,更多給排水管道驗收表格相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度