亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?

  • 小型沉淀池設計資料求助!

    各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,謝謝咯

  • 斜板沉淀池出水有絮體!!!求教!!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。

  • 斜板沉淀池及AO池聯合布置實例

    圖一 圖二 圖三 圖四

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了。大家是怎么解決的

  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • 請教,預處理斜板沉淀池的問題

    預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,懸浮物很多,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,請教大蝦們高手們,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙

    圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18

  • 求助:為什么斜板沉淀池的斜板有兩個角度?

    斜板是連體的,下面的角度小(估計45°),上面的角度大(估計60°),為什么,沒見過這樣的啊~ P:前面是有預沉的,大顆粒基本已沉,斜板是除小顆粒用的,汽車工業廢水

  • 某電鍍廢水的斜板沉淀池工藝設計圖

    圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖、剖面圖、管道圖、大樣圖。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18

  • 求小型水廠的反應池,沉淀池的設計資料!

    設計一個水廠的反應池,沉淀池的設計應該設計,計算些什么。 反應池,沉淀池的大小因什么而定。 反應池,沉淀池所用的材料因什么而定。(斜管的長度,斜度,隔板的規格等等) 目前就想得到這么多了。 請各位幫忙解答下,謝謝了。

  • 求:臨時設施生活區小型沉淀池圖紙

    各位大哥大姐,小弟現在在做一個大型項目的臨時設施,這里沒有污水管,生活廢水需要自己做一個沉淀池,希望大家能幫忙提供一個詳細的圖紙,先謝過了!!!

  • 斜板隔油沉淀池設計及,維護難點--斜板沖洗

    斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用。但是運行起來后,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,讓人不爽。各位達人請想想辦法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的這個弊病!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,請各位指點。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,以及相當多的10號變壓器油的廢水,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,以方便出渣。

  • 500t水廠的穿孔旋流絮凝斜板沉淀池施工圖

    圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖,采用穿孔旋流絮凝池,分成6格,沉淀池為斜管沉淀池,不銹鋼集水。內容很詳細。 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08

  • 求救:斜板沉淀池與斜關沉淀池的畫圖區別

    本人正在作畢業設計,正在找斜板沉淀池的設計圖紙好作為參考但是下了好多,感覺好像都是斜管沉淀池。有的說是斜板沉淀池的圖,但是上面居然有斜管支架。然后找了另一個斜板,剛剛打開的時候,總覺得和剛剛那個斜管沉淀池特別像。我想問問高手,是不是畫圖的時候,這2個區別不大呢?是不是大體結構,或者說是大樣圖是一樣的呢

點擊加載更多

小型斜板沉淀池

小型斜板沉淀池專題,為您提供小型斜板沉淀池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型斜板沉淀池 相關的專業交流討論,更多小型斜板沉淀池相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 免费人成年短视频在线观看网站| 人人插人人看| 色一色在线观看视频网站| 亚洲欧美成人在线| 黄色网址在线免费观看| 超级碰在线视频| 九九色综合网| 日日噜噜噜噜人人爽亚洲精品| 亚洲网在线| 2020国产精品亚洲综合网| 国产片毛片| 全免费a级毛片免费看不卡| 亚洲国产日韩在线精品频道| 在线观看国产亚洲| 成人午夜免费福利| 欧美精品影视| 亚洲手机在线| www.av在线| 美女被免费网站在线jk视频| 污视频网站免费观看| 国产黄色a| 国产一区二区三区在线免费| 日本天堂在线| 亚洲女人毛片| 国产成人精选视频69堂| 青青青免费网站在线观看| 又黄又免费| 动漫精品第一区二区三区| 欧美日韩在线看| 在线观看三级激情视频| 成人乱码| 日本视频播放免费线上观看| 中文字幕成人乱码在线电影| 国产成人精品999在线观看| 青青草狠狠操| 国产h视频在线观看网站免费| 国产成人18黄网站免费网站| 日本视频在线播放| 综合色中色| 久操久操| 亚洲一区不卡|