最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,謝謝咯
圖一 圖二 圖三 圖四
影響斜板、斜管沉淀池效果的因素
已知平流式沉淀池長20米,寬4米,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,懸浮物很多,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,請教大蝦們高手們,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
沉淀池分類平流式由進、出水口、水流部分和污泥斗三個部分組成。平流式沉淀池多用混凝土筑造,也可用磚石圬工結構,或用磚石襯砌的土池。平流式沉淀池構造簡單,沉淀效果好,工作性能穩定,使用廣泛,但占地面積較大。若加設刮泥機或對比重較大沉渣采用機械排除,可提高沉淀池工作效率。流式沉淀池進出口形式及布置,對沉淀池出水效果有較大的影響。一般情況 下,當進水端用穿孔墻配水時,穿孔墻在池底積泥面以上0.3~0.5m處至池底部分不設孔 眼,以免沖動沉泥。當沉淀池出口處流速較大時,可考慮在出水槽前增加指形槽的措施, 以降低出口槽堰口的負荷。
煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了。大家是怎么解決的
采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。
最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流
圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖、剖面圖、管道圖、大樣圖。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18
斜板是連體的,下面的角度小(估計45°),上面的角度大(估計60°),為什么,沒見過這樣的啊~ P:前面是有預沉的,大顆粒基本已沉,斜板是除小顆粒用的,汽車工業廢水
斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用。但是運行起來后,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,讓人不爽。各位達人請想想辦法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的這個弊病!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,請各位指點。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,以及相當多的10號變壓器油的廢水,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,以方便出渣。
我想請教一下 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備。。。有個單位做了48多個排泥漿液閥 我感覺太多 不適合運行管理 我想請教一下有沒有便于運行操作的排泥方式 不打算換成別的形式的沉淀池
圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖,采用穿孔旋流絮凝池,分成6格,沉淀池為斜管沉淀池,不銹鋼集水。內容很詳細。 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08
小弟剛剛入行？前抑設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。
斜板沉淀池的分類
斜板沉淀池的分類專題,為您提供斜板沉淀池的分類相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀池的分類 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀池的分類相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題