在tssd中的板式樓梯計算中,大家是如何考慮支座嵌固作用這一項的?是否考慮支座嵌固作用,這一項是選還是不選?另外:負筋都是如何取的?現在都要求樓梯斜板負筋通長,配筋應該怎么取,是取和受力正筋一樣還是怎么樣?
一、「斜管填料」簡介 六角蜂窩斜管填料(即斜管填料)材質有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三種。填料的組合形式有直管和斜管兩種形式。 蜂窩斜管填料主要用于各種沉淀和除砂作用。是近十年來在給排水工程中采用***廣泛而且成為一項水處理裝置。它適用范圍廣,處理效果高,占地面積小等優點。適用于進水口除砂,一般工業和生活給水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾張濃縮等處理,即適用于新建工程,又適用于現有舊池的改造,均能取得良好的經濟效益。 二、「斜管填料」規格型號 常用規格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技術參數 項目
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
蜂窩斜管的應用和安裝技術
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
最近在一個項目中才來了解到原來支架的安裝原來也是有選擇性,不同的搭法有不同的適宜性,現在就是想請教一下有經驗的前輩,給具體我講解一下不同搭法的適用情況及優缺點,先謝謝啦!!!
各位大蝦們,我現在手里有個活是處理有機廢水的設計,是地埋式一體化的系統,要求處理量是15m3/h,要求我設計的是長12米、直徑3m的一體化,要求我把初沉池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池及斜管沉淀池都設計在這12m內,請各位大蝦們指教這樣的設計合理嗎?
在這里搜了一下,發現沒有這方面的帖子,找了一下PKPM的說明書,也沒有類似說明。 先說一下問題:有個坡屋頂,如果我抬高梁端標高,把板變成斜板,如實的表示坡屋頂,那么我恒載的輸入是不是就不用考慮斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒載輸入一樣,不用加大板的恒載了呢?撓頭~~~ 有知道的大蝦,幫忙解釋一下:kiss:
設計中遇到一個異形斜板的梯形坡屋面,尺寸為2800,9600,斜高為3600。第一次請教,不知道怎么插圖,具體的圖紙在附硷面々請達人指導解惑~~~不勝感激~
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
看了就知道超有用。
操作運營一個電鍍污水處理站。每到夏季含鉻廢水斜管沉淀池都會有漂泥。請教如何解決含鉻廢水處理工藝為:調節池-反應池(加酸焦亞硫酸鈉還原然后加片堿沉淀)-含鉻廢水反應罐(加絮凝劑重金屬捕捉劑反應)-斜管沉淀池-清水池。每年七月份開始就會出現漂泥,一坨坨的絮團。一直查不到原因。請教各位前輩
各位老師,大家好。本人初入本行,請大家多多指教。現手頭上有一污水處理項目,設置二個沉池,斜流式處理工藝,使用50*0.5斜管沉泥,請問斜管是放一沉池好,還是二沉池,各有什么優缺點,謝謝大家。
在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下斜管沉淀器特點及使用范圍 斜管沉淀器是指在沉淀區內設有斜管的沉淀裝置。在平流式或豎流式沉淀裝置的沉淀區內利用傾斜的平行管或蜂窩式斜管填料分割成一系列淺層沉淀層,被處理的和沉降的沉泥在各沉淀淺層中相互運動并分離。斜管沉淀裝置具有沉淀效率高,處理效果穩定,停留時間短,容積小,占地少,操作簡便的優點,因而廣泛應用于給水和污水處理中懸浮物等固體的去除。 斜管沉淀器適用范圍 斜管沉淀器內敷設了許多直徑小的平行傾斜管,提高了沉淀效果和出水率,特別對分散性顆粒的去除效果尤其顯著。廣泛應用于工業污水、生活污水、有色金屬加工廢水的處理,電廠、鍋爐房水力除塵廢水的處理,煤氣站洗滌水處理,生化水的處理和給水凈化的預處理,本裝置還特別適用于電鍍廢水及涂裝廢水的處理。 斜管沉淀器特點 (1)斜管沉淀器主體采用碳鋼、內部環氧瀝青漆多層防腐。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?