亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 斜管沉淀池 在深度處理中的使用

    城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,如果能用,表面負荷取多少經濟合理?請各位前輩指教!

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工

    5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用。

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 求助:關于斜管沉淀池綠藻問題

    最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 預加氯、中間加氯、后加氯有何不同???

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。

  • 對提高斜管沉淀池的效率的分析

    對提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 請教關于斜管沉淀池綠藻生物

    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。

  • 網格絮凝斜管沉淀池的規模問題

    :Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,試問當計算的時候,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,請各位前輩多多指教!

  • 斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因呢

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 低溫低濁水的斜管沉淀池

    規范規定:斜管沉淀池的表面負荷最小值為2.5mm/s,但是這只是對溫度較高的原水來說。在東北,秋冬初春時,低溫低濁是常遇到的,以前不少水廠的斜管沉淀池表面負荷都采用國標,但是運行時發現這個值便大,中國市政東北院做過長期的試驗和生產實踐,表明:“東北地區,考慮低溫低濁時,斜管沉淀池的表面負荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用別的沉淀池,小弟就不知道國標值是否能正常運行了,但是我推斷應該取比規范值小的值。

  • 隔板絮凝池與斜管沉淀池怎么連接?

    我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水區高度1.2米,斜管區高度0.87米,配水區高度1.5米。請問:絮凝池如何與沉淀池連接? 用穿孔花墻的話,應該怎么連接? 如果用斜管整流怎么設計? 是不是絮凝池太淺?

  • 求救:斜管沉淀池集水槽有關

    偶是個小包身工,學的太少,想請教各位大蝦斜管沉淀池的集水槽長4米5,流量要求320方每小時,采用穿孔溢流能告訴我有關溢流出水孔的個數與孔徑算法嗎?麻煩各位了,有關的規范有說明嗎?我自學的書上沒有說明,拜托各位了!

  • 斜管沉淀池可以用刮泥機嗎?

    斜管沉淀池可以用刮泥機嗎?

  • 斜管沉淀池用穿孔管排泥行嗎

    手冊上說可以,現在要做,心里沒底。有做過的前輩嗎,指點一下。1、用穿孔管排泥可行不?存在哪些問題?2、設計計算穿孔管是應考慮哪些因素?

點擊加載更多

斜管 沉淀池

斜管 沉淀池專題,為您提供斜管 沉淀池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜管 沉淀池 相關的專業交流討論,更多斜管 沉淀池相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斜插板風閥

斜管沉淀

主站蜘蛛池模板: 劲爆欧美第一页| 色综合成人| 亚洲视频在线观看| 久久丝袜精品中文字幕| 欧美综合在线视频| 在线免费一区二区| 精品国产欧美一区二区最新| 天天射综合网站| 草视频在线| 亚洲福利片| 风间由美息子| 亚洲国产欧美在线观看| 成人网在线播放| 人人澡人人看| www.精品久久| 午夜dy888理论| 国产精品一区二区欧美视频| 亚洲国产精品成| 欧美日韩亚洲国产| 888xxxx免费视频| 亚洲国产精品欧美日韩一区二区 | 国产一级精品高清一级毛片| 亚洲最新在线视频| 精品久久久久久| 高清视频一区二区三区| 3344在线观看视频免费| 中文字幕在线乱码免费毛片| 美国伦理片大全手机在线| 4虎网址| 亚洲黄色影院| 欧美成人在线电影| 99精品视频在线观看免费播放 | 国产 日韩 欧美 在线| 999精品| 在线播放国产一区| 天天色网站| 五月婷婷啪| 亚瑟在线观看高清免费视频http| 久久青草精品38国产免费| 狠狠操91| 免费观看污网站|