頂起來有圖紙提供給大家進水口及加藥混凝區
廢水站在調試中,是鋁鎂鋅合金壓鑄及注塑產生的廢水,有脫脂,表調,導電化,酸蝕等廢水。。物化處理階段,沉淀池大量絮體上浮,可能原因有:1,油脂類比重輕的絮體上浮。2,聚鋁加藥量大,產生污泥多導致上浮(別人的觀點,我覺得可信度不高)。3,前段時間清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厭氧微生物產生的氣體附著在絮體上導致絮體上浮,而且沉淀池確實有氣泡產生,攪動絮體,不斷上浮(我分析的原因)。4,請教大家到底是什么原因,如何解決?附圖片。
我現在在做一個水廠的可行性報告,報告中要求工程量估算,混凝土量好估算,可是鋼筋量就不好說了,請教各位老師,我應該怎樣做?絮凝沉淀池合建在一起,絮凝沉淀池的尺寸為17mx130.3m,絮凝池高3.9米,沉淀池高3.5米.歡迎各位老師指教.
我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水區高度1.2米,斜管區高度0.87米,配水區高度1.5米。請問:絮凝池如何與沉淀池連接? 用穿孔花墻的話,應該怎么連接? 如果用斜管整流怎么設計? 是不是絮凝池太淺?
目前污水廠升級改造常用在二沉后增加混凝沉淀+過濾工藝,所接觸到的各設計院設計沉淀池的設計種類繁多,有斜管斜板類,平流、高密度等,哪種方案更加合理,請由設計和 運行經驗的版友指點!
:Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,試問當計算的時候,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,請各位前輩多多指教!
求助,池子里這些綠色的東西是啥,有絮凝作用嗎?星形絮凝沉淀池多久拍一次泥比較合適
我在做一個造紙廠的污水深度處理工程,污水二級達標后需深度處理,那么我采用加藥絮凝沉淀的方法,但是在計算污泥量時,我不能確定污泥的含水率及污泥總量?請各位給小妹指點指點!謝謝!
各位高人,請教一個問題。本人現要設計8000m3/d的網格絮凝+協管沉淀池,本來從運行安全可靠的角度宜分兩組,每組處理處理水量4000m3/d(室外給水設計規范上也有相關規定)。但是室外給水設計規范同時又規定了豎井流速的適宜范圍為0.1m/s~0.14m/s,這樣算下來每豎井的單格面積僅為0.5m2, 這樣小的面積(井深4.2m)施工中是不是會存在困難?所以這樣小的水量,而且是鄉鎮水廠不分組是否可行?請高人指教!謝謝另外我在農村給水規劃設計手冊上查到的網格絮凝池豎井流速在0.01~0.1m/s,但是村鎮供水工程技術規范上規定的豎井流速也是0.1~0.14m/s,所以豎井流速究竟取多少?各位高人請指教。本人個人認為絮凝階段的流速應該是不能太小的,否則可能會影響絮凝效果,而且在絮凝階段是不希望有太多泥沉下來的,按室外給水設計規范和村鎮供水工程技術規范的規定流速應該是合理的。
在做一個污水處理的畢業設計。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,可是沒有找到比較具體的資料。求這兩個的設計及計算過程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,也不太清楚應該怎么設計計算
我們這是凈水廠,用的是南水北調的水。最近發現在折板絮凝區和平流沉淀區都有漂浮物產生,折板絮凝區較多顏色較深,平流沉底區變化較大,時有時無。在進入折板絮凝區和平流沉淀區只加入了PAC。大家看看這些漂浮物是什么啊 怎么才能消除這種現象呢 急急急 麻煩大家了
5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工
圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖,采用穿孔旋流絮凝池,分成6格,沉淀池為斜管沉淀池,不銹鋼集水。內容很詳細。 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08
圖紙簡介: 絮凝反應沉淀池工藝布置圖,圖紙包括:組合池平面、剖面圖、管道圖、大樣圖等。 投稿網友: xunyongsheng 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 該圖紙為絮凝沉淀池工藝設計施工圖,內容包括平面圖、剖面圖、材料設備表、配筋圖等。可以參考借鑒! 投稿網友: dreamct 上傳時間: 2014-07-09
我現在做給水廠畢業設計,絮凝池選網格絮凝池,沉淀池選斜管沉淀池。平常設計尺寸隔板絮凝池的寬度應按斜管沉淀池的長度計算。但用網格時應按照絮凝池計算沉淀池。按照這樣我計算的沉淀池進水寬度小于沉淀池長度,配水就不均勻了,咋辦???這樣也行么??請高手指點!!
圖紙簡介: 該套圖紙為給水廠折板絮凝池、平流沉淀池相結合的工藝設計圖,內容包括平面圖、剖面圖、材料設備表等。 投稿網友: jindunhuotui 上傳時間: 2014-06-20
高密度沉淀池絮凝攪拌器對絮凝效果的影響