亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 【暖通知識普及】空調匹配與選型

    1. 空調匹數定義:物理定義:1匹=1馬力=735W,匹不指制冷量,而是輸入功率。空調定義:匹數與空調制冷量有絕對關系。空調匹數越大,制冷量越大。1匹空調制冷量大約為2000大卡,換算國際單位乘以1.162。即一匹制冷量為2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次類推,能判斷空調的匹數和制冷量。一般制冷量2200-2600W都稱為一匹,3200-3600W稱為1.5匹,4500-5500W稱為2匹。平時說的空調匹數,根據空調消耗功率來估算出空調的制冷量。通常一匹的名義制冷量為2200W-2300W。而2500W-2800W為大一匹,3200W-3300W為1.5匹。等等。

  • 【暖通知識分享】地暖選材介紹

    一、地暖專用盤管 PEX(高密度交連聚乙烯管6分管)

  • 【暖通知識分享】地暖分類及缺點

    地暖分為兩種:一種為 干式地暖 、一種為 濕式地暖 。

  • 找的基本暖通知識幻燈片

    我在網上找的介紹暖的基本知識的幻燈片。象我一樣沒學過暖但是單位叫做暖的同行門看看。

  • 暖通知識—9種供暖方式的比較

    暖通知識一、集中式供暖:城市供暖 適用居所:普通住宅、辦公樓原理:以城市熱網,區域熱網或集中供暖鍋爐房為熱源供暖的方式。優點:技術比較成熟、安全、可靠,使用價格較便宜。缺點:1、供暖的時間和溫度不能自己控制,供暖舒適度較差。

  • 2013年暖通知識題1-3的分析,大家怎么看呢?

    2013年暖通知識題1-3的分析,大家怎么看呢?

    3. 嚴寒地區某六層住宅,主立管設計為雙管下供下回異程式,戶內設分戶熱計量,采用水平跨越式散熱器采暖系統。每組散熱器進出支管設置手動調節閥,設計熱媒供回水溫度為80℃/55℃。系統按設計進行初調節時,各樓層室溫均能夠滿足設計工況。當小區熱水供水溫度為65℃時,且總干管下部的供回水壓差與設計工況相同,各樓層室溫工況應是下列選項中的哪個(調節閥未進行變動)?(A) 各樓層室溫均能滿足設計工況(B) 各樓層室溫相對設計工況的變化呈同一比例(C) 六層的室溫比一層的室溫高(D) 六層的室溫比一層的室溫低對本題基本條件進行簡化假設:1、室外溫度不變;2、僅考慮回護結構基本耗熱量;3、傳熱系數按房間所有圍護結構的平均值計算;4、室內外的傳熱面積按房間的圍護結構的總面積計算;5、各樓層房間的外圍護結構情況相同;6、各樓層層高按3m計算;7、設計工況計算壓力損失15~30kPa(紅寶書P375-5.3.5-1);8、重力循環附加壓力取值按供回水

  • 【暖通知識分享】CAD快捷鍵命令

    CAD快捷鍵命令(一)字母類 1、對象特性 ADC,*ADCENTER(設計中心“Ctrl+2”) CH, MO*PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA,*MATCHPROP(屬性匹配) ST, *STYLE(文字樣式) COL, *COLOR(設置顏色) LA, *LAYER(圖層操作) LT,*LINETYPE(線形) LTS,*LTSCALE(線形比例) LW,*LWEIGHT (線寬) UN, *UNITS(圖形單位) ATT,*ATTDEF(屬性定義) ATE,*ATTEDIT(編輯屬性) BO,*BOUNDARY(邊界創建,包括創建閉合多段線和面域) AL, *ALIGN(對齊) EXIT,*QUIT(退出) EXP,*EXPORT(輸出其它格式文件) IMP,*IMPORT(輸入文件) OP,

  • 暖通知識集(暖通施工、設計、招標)

    暖通知識集內容豐富。暖通施工、招標、設計等

  • 【暖通知識分享】機電BA接口要求

    【暖通知識分享】機電BA接口要求

    送排風機配電箱 每一臺風機的設備狀態、設備故障、手自動的信號反饋點等在其相應的配電控制箱必須為BA系統提供相關的無源干接點;

  • 【暖通知識普及】空調省電八大竅門

    【暖通知識普及】空調省電八大竅門

    —————————————————— 完 畢 ————————————————————

  • 【暖通知識普及】暖氣片分類大PK

    【暖通知識普及】暖氣片分類大PK

    —————————————————— 結 束 ——————————————————

  • 【暖通知識分享】地熱地板如何保養

    1、初次使用時加熱要循序漸進;使用地熱地板時,消費者一定要注意循序漸進地給地坪和地板加熱。安裝時,地表溫度應保持在18℃左右。在安裝前,要對水泥地面逐漸升溫,每天增加5℃,直至達到18℃左右的標準為止。在安裝完成后的頭3天內,要繼續保持這一溫度,3天之后才可根據需要升溫,并且每天只能升溫5℃。 第一次使用地熱采暖,注意應緩慢升溫。首次使用時,供暖開始的前三天要逐漸升溫:第一天水溫18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常溫度,即水溫45℃,地表溫度28℃~30℃。不能升溫太快,太快的話,地板可能會因膨脹發生開裂扭曲現象。 長時間后再次啟用地熱采暖系統時,也要像第一次使用那樣,嚴格按加熱程序升溫。

  • 12個你未必知道的暖通知識點!

    12個你未必知道的暖通知識點!

    入群領取BIM學習資料,免費直播。QQ群:434835493 暖通設計看似簡單,實則是很多行業內的必備輔助,沒了暖通的細枝末節,再好看雄偉的建筑都是一個沒有靈魂的鋼筋混凝土塊…… 因此今天,讓我們來了解下暖通的12個必備知識點吧。 <

  • 工業廠房空調設計(附暖通知識小軟件)

    另外有誰做過工業廠房空調系統,負荷一般如何計算或是估算潔凈廠房的話負荷一般多大,造價多少

  • 【暖通知識分享】水垢解決方案!

    【暖通知識分享】水垢解決方案!

    1、水垢是怎樣形成的 一般來說。含有鈣(Ca)、鎂(Mg)鹽類等礦物質的水叫做“硬水”。(水的硬度(也叫礦化度)是指溶解在水中的鈣鹽與鎂鹽含量的多少。含量多的硬度大,反之則小。1升水中含有1

  • 【暖通知識分享】風機盤管漏水及解決方法!

    【暖通知識分享】風機盤管漏水及解決方法!

    風機盤管加新風系統是目前應用比較廣泛的一種空調方式,因其布置靈活,并且各房間可獨立進行調節而在賓館、酒店、辦公樓、醫院等建筑中普遍采用。但是,常常也會因為施工、設計上的失誤而帶來許多問題,其中比較常見的就是漏水問題。風機盤管系統一般工程現場與盤管相連的管路部分有閥

  • 【暖通知識分享】圖解平衡閥設計應用

    【暖通知識分享】圖解平衡閥設計應用

    一、暖通系統的組成(1)暖通系統主要由三大系統:冷凍系統、冷卻系統和冷凝系統組成。冷凍系統是參與冷熱交換,實現制冷和供熱的主要系統;冷卻系統是將運行中的主機冷卻的系統;冷凝系統是將系統中的冷凝水搜集并排放的系統。 (2)暖通系統主要由三大部分:冷熱源站、輸配系統和用戶末端構成。冷熱源站是由主機(制冷機、鍋爐等)產生冷熱源并通過水泵輸送出去的源頭;輸配系統是通過管路將冷熱載體(冷水或熱水)配送到各區域、各子區域、各子子區域的管路系統;末端裝置是實現用戶端冷熱交換的

點擊加載更多

暖通知識

暖通知識專題,為您提供暖通知識相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通知識 相關的專業交流討論,更多暖通知識相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

客廳假山

客廳鋪地

主站蜘蛛池模板: 日本视频在线播放| 狠狠操91| www.av电影.com| 岛国大片在线观看免费版| 在线青青| 在线免费黄| 在线免费视频a| 真宫梨沙子n0338鬼汁在线| 伊人精品国产| 在线观看视频网站www色| 依人成人| 青青青青久久久久国产的| 99精品视频在线免费观看| 久久免视频| 99精品观看| katsumi精品hd| 成年免费大片黄在线观看com| www.伊人网| 国产成人在线小视频| 国产成人宗合| 国内一区二区三区精品视频| 国产在线观看成人| 久久精品天天中文字幕人| 久久人人 人人澡 人人澡| 免费黄色在线网站| 人妖系列免费网站观看| 日韩中文字幕网站| 亚洲二区视频| 亚洲视频在线一区| 自愉自愉自产国产91| 久久艹伊人| 99热最新| 国产三级电影在线播放| 久久久国产精品福利免费| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 日本高清视频在线www色| 性生活影院| 又黄又爽又猛的视频免费| 久久综合久久伊人| 成人a网站| 九九热精品在线视频|