.水泵自動供水控制原理圖
圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份
提醒:下載附件后把文件后綴修改為DWG即可~前天朋友讓我幫忙畫一個,本來想伸手和別人人索取個,結果由于種種原因,只能自己畫個。自動和手動雙備用一個回路,歡迎大家來交流下改進方案~
水泵變頻柜控制電氣原理圖
圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,歡迎參考! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:
圖紙簡介: 本圖紙內容為各種水泵、風機等的二次控制設計,主要包括:生活及消防水泵一用一備,雙電源控制原理,冷卻塔原理,雙速排風機原理,空調系統控制等等,很齊全,希望對大家有所幫助。 投稿網友: zhang11h 上傳時間: 201
90KW的應該是用自藕降壓啟動了,現在迷茫的是變壓器到底應該選多大型號的。還有就請高手傳個自藕降壓啟動的電氣原理圖,要求是兩臺水泵,互為備用。(當其中的一臺水泵壞了就自動切換到另外一臺水泵運行)消防用的,所以還要有“聯動”控制方式。
有什么建議可以留言 312444976[ 本帖最后由 lidacen 于 2010-1-7 14:36 編輯 ]
快樂共分享,搞低壓小箱子的人會用的到,風機、水泵等各種原理圖,挺全的
本人欲在消火栓泵、噴淋泵國標二次原理圖上做改造,請高手現身指點,本人會酬謝。有熟悉二次元件控制原理的高手請聯系我QQ:195505468
如題,想實現水泵遠方和就地控制,用操作柱就地控制,實在是不知道帶指示燈的操作柱應該怎么接線,需要單獨引220v電源線到操作柱么?
供水控制箱用1臺變頻器拖動4臺水泵進行供水,控制方式為一拖四,采用工頻與變頻切換控制,有原理圖,接線圖,柜內布置圖等
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
圖紙簡介: 供水控制箱用1臺變頻器拖動4臺水泵進行供水,控制方式為一拖四,采用工頻與變頻切換控制,有原理圖,接線圖,柜內布置圖等。 投稿網友: wszbdlhf 上傳時間: 2014-07-07 <
加壓給水泵站PLC控制原理圖
本資料為常用消防排水泵控制原理圖,包括電機控制原理及外引端子接線圖。推薦資料:
各位同仁: 誰有空調熱交換水泵三用一備的電控原理圖。請告知。表示感謝!!!郵箱:tydqlhl@163.com
本人在3月27日發的帖子,≤關于空調熱交換水泵三用一備的電控原理圖≥,沒有回復。經偶通過設計,已完成。發上來,請各位同仁提點建議!
我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,要求在主用泵事故時備用泵自投,怎么實現呢?說明:平常兩泵都不開啟,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵
求教高手,哪位有冷凍(卻)水泵 四用一備的原理圖啊,有的話電子版發一個給小弟,在這里感謝了郵箱272795040@qq.com 小弟急等著要