上海某大型物流倉庫,單層,層高10.3米,面積三萬平米左右,分為六個防火分區。以其中一防火分區為例,序號 總面積㎡ 高窗面積㎡ 采光帶面積㎡ 要求排煙面積㎡ 實際排煙面積㎡1防火分區一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672計算依據: 4.3.6第二款采用手動開啟方式時,廠房的排煙面積應為排煙區域建筑面積的3% 倉庫的排煙面積增加一倍。注:當設有自動噴水滅火時,面積可減半。 4.3.7當建筑物室內凈空高度超過6m,建筑室內凈空高度每增加1m,排煙面積可減少5%, 但不小于排煙區域建筑面積的1%。 本工程凈空高度11m,要求排煙面積按照A*3%*78.5%(A排煙區域建筑面積)計算 4.3.8建筑物同時設置可開啟外窗和固定的采光帶、采光窗時,應符合下列要求: 當設置手動排煙窗時,60%的手動排煙窗的面積與40%固定的采光帶采光窗的面積之和 應達到4.3.6條第二款所需的排煙面積的要求。 實際排煙面積=采光窗面積*60%+采光帶面積*40%
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
我接了一個2800平方的棉被倉庫的設計,它占地面積為9百多平方米,共三層,是屬于某省公安廳的被裝倉庫,室內沒有任何給水和排水,請教哪位大師知道這樣的建筑是否需要設計室內或室外消火栓系統嗎?還是只需要設計手提式或推車式滅火器就可以了?請哪位大師指點一下好嗎?十分感謝!!!
1、有沒有具體關于物流倉庫的規范?2、由于是輕鋼結構,坡屋面,凈空高度是指外墻高度還是室內最高高度?3、外墻高度大于8m,總高度估計會大于10m!這樣不是不能做閉式自噴系統?那要怎么做?4、只有1層自噴不做水箱,怎么做常高壓系統?
有一占地面積為4300平方米,總層數為2層,總建筑高度為12.600米的制藥廠倉庫,用途為放置已生產好的藥品.每層設置兩個獨立的防火分區.這個倉庫應屬于丙類,肯定要設置室內消火栓,但不知是否應該設置噴淋,本人比較疑惑.請教老王指點了拉.
現在有一個3000平方左右的倉庫,里面又分隔了各種功能的小倉庫,業主要求用分體空體機控制各房間的溫濕度,請教各位,用分體空調,怎么才能保證到各房間的濕度要求啊?加除濕器的話,這除濕量該怎么算呢,家用分體空調機+除濕機?除濕機怎么選?工程是廣州的。以下是各倉庫的參數:2、 相關物料區均采用分體空調機(格力、美的)控制室內溫濕度,各區域溫濕度控制要求如下:⑴、 干膜倉(凍倉,面積229平米),溫度 5℃-20℃ 濕度:小于60%;⑵、 綠油倉(凍倉,面積197平米),溫度 15℃-20℃ 濕度:50%-70%;⑶、 半固化片倉(凍倉, 面積349平米),溫度:≦20℃,濕度:30%-50%;⑷、 間接物料倉(凍倉, 面積179平米)溫度≦25℃;⑸、 貴重物料倉(凍倉, 面積83平米)溫度≦25℃;⑹、 板料倉(凍倉,面積1104平米),配件倉(凍倉,面積454平米),溫度要求30度以下;⑺、 退貨倉(面積38平米),溫度: ≦20℃,濕度30%-50%。⑻、 值班室(面積23平米
單層物流倉庫:四類建筑,丙類,門式鋼架輕鋼結構體系,耐火等級二級,建筑面積1847.6平米,高度9.45m;綜合配套用房、分揀庫:建筑面積3571.7平米,高12.2米,其中包括辦公樓(面積1754.2平米,二級耐火,三層)、分揀庫(1817.5平米,四級耐火,丙類,二層)請問這兩種建筑要做噴淋嗎??
一個倉庫的地面荷載是2T,但是里面局部地區有25T的卡車進出,那這個地面怎么設計[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 編輯 ]
倉庫是堆放鋼才的,地面會做處理600厚(碎廠、混凝土),下面有20多米的淤泥,請問在做樁基礎的時候,要不要考慮上面的堆積荷載,如果考慮,應該怎么考慮。 另外,還有一個問題,柱間支撐那一跨的基礎,做基礎時候要不要考慮柱間支撐傳下來的力,因為柱間支撐到基礎面有一段距離,跟柱間支撐傳下來的水平力組成了一個彎矩,做拉梁的時候是否要考慮這個彎矩,在線等高手解答。
70*80的倉庫 說是2個放火分區 中間只有一排柱子 怎么實現呢?還有倉庫每個通向室外的門都要做防火門嗎?規范上說通向疏散走道和樓梯的要做乙級防火門。直接通向室外的算不算呢?求高手接單 新手求教了。。
我公司有個存放機電備件的倉庫,凈空高度超過13.5米,里面分成三個不同的消防分區,一個是窄巷道貨架區,貨架高度大概8米,一個是平面庫區,沒有安裝任何貨架,另外一個是閣樓式貨架區,閣樓式貨架總高7.2米,分為三大層,12小層,關鍵就是這個閣樓式貨架,設計人員說三層閣樓式貨架內的貨架層板(這個層板不是指樓面層板,而是指12層的貨架層板)必須是通透的,而且通透率不低于50%,這個要求合理嗎?設計說是根據設計規范要求的,然后我問設計,有類似的實際運用案例嗎?設計說沒有。我又問了好多家貨架廠,他們也都說從來沒聽過閣樓式貨架的貨架層板需要用通透的。請教大神,設計提的這個要求合理嗎?這個條款是不是可以理解,只要是13.5米高的倉庫,里面的存放的任何形式的貨架或柜子,里面的層板都必須是通透的?
噴規:7.1.3條:4 凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定。這條中:表5.0.1是 民用建筑和工業廠房的系統設計參數,那倉庫噴頭布置時,只要噴水強度和梁間距滿足要求,是否也可以按照這條來布置噴頭呢?
1.43*13*7的丁類倉庫,輕鋼結構,換氣次數一般選用多少?我選6次可以不?設備選用無動力屋頂風機,有門和可開啟窗戶,還需要設地窗(安裝高度為300左右的百葉窗)自然進風不?2.催化劑中試車間,19*43*6.6,也是輕鋼結構,通風設計也按上面倉庫的,可行嗎?另外需要做防爆或者防火設計嗎?希望大家能多提意見還看法,謝謝啊!
還有如何選擇廣照還是深照初來乍到,請各位大俠多多支持
請教各位大師:本人現做一個倉庫,丙類單層,層高23米。那噴頭按哪種類型選用?計算又怎么計算呢?消防水池怎么算呢?各位大師討教一下了。謝謝
各位前輩在這里請教大家一個問題,一個排架結構輕鋼屋頂的小倉庫,單層不足1000平米,基礎采用人工挖孔樁基礎,因為場地上面回填7~10米厚的回填土,壓實效果很差,現在倉庫施工完畢,地坪施工完,上面有約3噸/M2的食鹽,地坪當時做的就是常規做法,前幾天下雨地坪下沉了,局部墻體也被下沉的地坪頂開裂了,想問大家這種情況如何處理
簡易鋼棚,適合當小型倉庫
每層分割出了4個倉庫,如果做地漏排水,上層排水管落到一層后位于建筑中央,不容易出戶我想上層做地漏排水,到了一層時,改做一圈蓋板明溝,上層的排水排明溝,然后一層明溝統一排放。這怎么樣
在此請教下各位:一倉庫,共地上3層,建筑面積6000多點,層高4.8米,藥品庫房,需要設置自噴不?我查了一下規范,沒有對應的,所以本人認為不上自噴,第一次做這類工程,請經驗豐富的各位指點。