亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于潛水排水泵問題

    規范上規定“排水集水井有效容積在水泵自動啟動開關時不宜小于最大一臺水泵5分鐘的排水量,且水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次” 后面半句“水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次”怎么計算實現啊??

  • 空調冷凝水排水泵的作用

    目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染。空調運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存

  • 排水泵液位控制器的疑惑

    在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!

  • 國家標準排水泵一用一備

    圖紙簡介: 99D302,常用水泵,56~58頁。用誠創制作的 投稿網友: coca2006 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份

  • 請教頂蓋排水泵的正常啟停時間

    我廠對主軸密封進行了改造,在密封圈下加了8根彈簧支撐,開始的啟停時間是18分鐘,兩月后變成6分鐘了,是什么原因呢?有沒有關于正常啟停的時間規范呢? 期待回答,謝謝!

  • 各位幫忙看下廁所強排水泵問題

    一個計算機機房,業主要求要在機房里做個廁所,原有位置有給排水管道預留,廁所高度比機房高度高出500mm,設有地漏等。現在業主擔心會出現水倒流的問題出現,建議我們做個廁所強排水系統(保持原有排水系統),要怎么設計,各位幫忙想想辦法,謝謝了

  • 請問大家排水泵自動控制如何實現?

    我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,現在遇到一個問題,若排水池空間有限,裝液位計比較困難,又想實現排水泵的自動啟停,如何作呢?

  • 地下室排水泵控制回路漏電保護

    新人問個問題啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是斷路器+接觸器+熱繼的組合,斷路器選型的時候選擇帶漏電保護的開關。但是靈敏度選擇上出了點問題看施耐德樣本上 剩余電流動作保護附件 的選型方案,直接接觸型點擊的漏電保護靈敏度選擇10-30MA(10MA為醫院設備用),間接接觸漏電保護觸靈敏度為100-3000mA(根據接地形式不同進行選擇),電氣火災的漏電保護選300-500MA。按說選擇100mA是比較合適的,不過窩看了下iC65的樣本,附件里面有ELE和ELM(電子和電磁式)兩類,不管那一類3P型靈敏度100mA的額定電流只有63A和40A的。我這邊水泵是2.2KW和7.5KW的,額定電流達不到。而ELE型里面額定電流符合條件的只有1P+N的,而且靈敏度也只有30mA的。(是不是我沒看懂這個樣本?額定電流小也能用?有沒有懂這個的盆友麻煩下跟我講講。。)跑去查了ABB微斷S系列的樣本,附件里面只有輔助觸點,信號觸點什么的,沒有專門的漏電保護附件。同事告訴我沒有合適型號的話選擇塑殼式斷路器,不過我查了常熟CM1和NSX的樣本。常熟也是只有欠

  • 常用消防排水泵控制原理圖設計

    本資料為常用消防排水泵控制原理圖,包括電機控制原理及外引端子接線圖。推薦資料:

  • 求一用一備排水泵二次控制圖

    求一用一備排水泵二次控制圖,在本站內找遍了!沒看見合適的,請各位大師提供專業點的,本人找的積分已用完了!謝謝各位!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 一用一備 排水泵 自動切換

    圖紙簡介: 用中間繼電器和時間繼電器實現一用一備排水泵原理 投稿網友: liuxianwu1203 上傳時間: 2013-01-31 圖

  • 關于地下室排水泵可不設備用泵的依據

    記得很久前曾見過文字依據:當地下室排水泵之間的排水溝相連通時,每個坑可以只設一臺排水泵,有誰能說出是哪本規范上這么說明的嗎?

  • 排水泵一用一備控制圖解析

    排水泵一用一備控制圖解析

    本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 編輯 請教高手解析這個控制圖的基本工作原理(我想知道怎么結合這個圖紙看

  • 礦井主排水泵中段拆卸裝置的研制

    河南煤化集團永煤公司新橋煤礦使用的主排水泵型號為MD580-70×9,是一種單吸、多級、節段式臥式離心泵,水平吸入垂直吐出。主排水泵承擔著礦井的排水任務,運轉頻繁,葉輪和導葉經常受到水流的沖刷,磨損和銹蝕速度很快,需要定期對水泵進行生井檢修。由于銹蝕的原因,中段部分的拆卸往往十分困難,新橋煤礦在主排水泵檢修過程中成功研制了中段部分拆卸裝置,取得了良好的效果。 1主排水泵中段部分的結構 主排水泵中段部分主要由中段、導葉、葉輪、導葉套、密封環、鍵等組成。 中段部分各部件的配合關系如下:導葉鑲嵌在中段內,導葉套鑲嵌在導葉內,均為過盈配合,而導葉套和泵軸則是間隙配合;葉輪則通過平鍵和泵軸配合;密封環位于中段和葉輪之間,鑲嵌在中段上。由此可以看出,若使用拆卸裝置將軸向力作用于中段,則中段可推動葉輪脫出健槽,同時帶動導葉脫出,可以達到一次性將一級中段部分全部拆卸的目的。由于軸向力平行于泵軸,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,故在拆卸過程中不會造成部件損壞現象。 2中段部分拆卸裝置的組成 拆卸裝置

  • 排水泵站各種水位的確定心得

    本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,希望給那學初學者一個參考,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,或略高0.1~0.2m,因為格柵有水頭損失。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低

  • 排水泵控制箱有點搞不定誰能幫俺

    自動時咋切到2號泵研究了下ka3沒啥用2號用1號備咋用?俺水平差底子薄,看不懂,為啥不附個原理圖說明呢?也好提高一下希望那位高手解釋下此圖謝了!!!!

  • 兩臺排水泵互備自投液位自控電路圖

    兩臺排水泵互備自投液位自控電路圖

  • 排水泵的液位計要接幾根控制線啊

    看了別人的圖紙有KVV-6X1.5的,也有3X1.5的.常用電機控制電路上是KVV-4X1.5的.是不是和控制電路有關系

  • 淺談城市排水泵站的設備管理

    一、完善設備管理制度 “沒有規矩、不成方圓”,要做好設備管理就必須建立和完善設備管理體系,對設備進行規范化、標準化、專業化的管理。設備在于管理,好的設備若得不到及時維修保養,就會常出故障,縮短其使用年限。 對設備進行維修保養,做到以預防為主,堅持日常保養與科學計劃維修相結合。污水泵站的工作介質量為污水,腐蝕性很大,設備在長期使用過程中會產生有形磨損或發生表面氧化,需要經過技術維護保養才能維持良好的狀態,延長設備的使用壽命。相反如果使用維護不當,不僅直接縮短設備的使用壽命,而且一旦發生事故,設備難以修復,將會嚴重影響泵站的正常運行。在設備維修過程中,

點擊加載更多

微型排水泵

微型排水泵專題,為您提供微型排水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型排水泵 相關的專業交流討論,更多微型排水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

送閣樓裝修

閣樓室內設計效果圖

主站蜘蛛池模板: 色香欲综合成人免费视频 | 国产精品免费观看网站| 69俄罗斯| 国产免费亚洲| 欧美综合色网| 欧美日韩一区二区综合在线视频| 色综合在| 国产亚洲高清视频| 中文天堂资源在线www| www欧美| 免费观看欧美一区二区三区| 婷婷综合久久中文字幕一本| 色无极在线| 成人在线视频免费| 国产成人综合久久亚洲精品| 欧美成人观看免费完全| 亚洲精品天堂在线观看| 2020国产精品亚洲综合网| 98自拍视频| 干中文字幕| 久久这里只有精品99| 欧美视频一区在线观看| 在线日本视频| 国产亚洲精品自在久久不卡| 毛片网站在线观看| 日本在线看| 97成人资源站| 青青青免费高清视频在线| 同学的嫩苞13p| pooping粪便女王| 国产精品热久久毛片| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 嫩草影院久久99| 欧美影音| 91天堂在线| 试看三级在线观看| 中文字幕精品在线观看| 精品视频亚洲| 午夜伊人网| 国产成人手机视频| 亚洲国产综合精品|