亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 超高層建筑供配電系統的電源設計--中鋼案例

    超高層建筑供配電系統的電源設計--中鋼案例

    供配電系統電源:a、超高層建筑應進行整體供配電系統設計,至少需要兩路獨立市電電源,還需要另設應急電源或備用電源。b、超高層建筑的正常電源數量不應少于兩個,各路電源應為不同路由的線路,宜采用專線由上級變電站或開關站放射式供電。電源電壓等級可以為10kV、20kV、35kV或110kV。當一路電源斷電時,剩余電源應能保證二級及以上負荷的供電。

  • 淺析當前民用高層建筑供配電系統電氣設計

    隨著我國經濟社會的快速發展,大量民用高層建筑不斷建成并投入使用。在這些民用高層建筑中,由于機電設備種類較多,用電負荷較大,對供電的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配電系統設計作為民用建筑電氣設計的重要組成部分,設計質量的優劣在很大程度上會對民用高層建筑電氣系統的運行產生直接的影響。正是在這個意義上,我們必須高度重視民用高層建筑供配電系統的設計,確保其能安全穩定運行,保護好人民的生命財產安全。 一、我國民用高層建筑供配電系統的主要內容 與工業建筑或其它建筑類型相比,民用高層建筑有著自身的顯著特點。首先,使用人員較為密集。民用高層建筑由于建筑體較高,建筑及使用面積大,因此,可以容納較多人員。其次,民用高層建筑功能多樣化。 在現代社會中,很多民用高層建筑具有非常多的功能,往往集辦公、娛樂以及商業等于一身,體現出多元化傾向。再次,民用高層建筑的配套電氣設

  • 高層建筑供配電系統設計標準的說明

    1.高層建筑對供配電系統的要求 保證供電電源的高度可靠性: 高層建筑造價高,人員集中,供電的可靠性將直接關系到企業的運作和人員設備的安全。高層建筑發生火災時,主要是利用建筑物 自身的消防設施進行滅火和疏散人員、物資。而建筑物的消防設旖一般來說都離不開電。因此,如果沒有可靠的電源,就不能及時地報警、滅火,不能有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延,勢必造成嚴重的損失。因此,合理的確定電力負荷等級,保障高層建筑消防用電設備的供電可靠性是非常重要的。 如今國內一些高層建筑許多都采用兩路獨立電源 配電系統的結構方式, 可以采用放射式、樹干式或混合式。樓層供電, 互為備用, 10 kV 電壓進線, 設備用柴油發電機, 如下圖1所示。當取得兩路獨立電源有困難時, 則允許采用一路專用線供電再用柴油發電機, 如下圖2 所示。有條件也可由近處取得一路低壓電源備用。

  • 高層建筑配電變壓器的容量選擇

    轉載! 在高層建筑電氣設計中,如何合理確定配電變壓器的容量,是十分重要的。對于用戶來說,既希望變壓器的容量不要選得過大,以免增加初投資;又希望變壓器的運行效率高,電能損耗小,以節約運行費用。這是一對矛盾的兩個對立面。本文通過對變壓器相對年有功電能損耗率隨相對節能負荷率變化的函數關系從中找出主要矛盾及矛盾的主要方面,從而得出一種電能損耗既不高且又節省初投資的配電變壓器容量的計算方法。 一、按變壓器的效率最高時的負荷率βM來計算容量 當建筑物的計算負荷確定后,配電變壓器的總裝機容量為:S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)式中Pjs——建筑物的有功計算負荷KW; cosφ2——補償后的平均功率因數,不小于0.9; βb——變壓器的負荷率。 因此,變壓器容量的最終確定就在于選定變壓器的負荷率βb。<

  • 請教:關于高層建筑配電電纜的問題

    各位大蝦: 看設計院的設計圖紙(2005年的),高層住宅樓的供電干線及支線設計型號為:GM-VV-3*185+E95等,想問的是:這是什么電纜型號?上網查了下,GM挺像共箱母線的符號,可是又帶了VV。電話咨詢了設計院的設計人員,由于時間太久了,設計院解釋說那會的設計可能是“預分支電纜”,現在有了更好的“電纜分流器”,不僅訂貨施工方便,而且價格也便宜。想問一下:GM-VV指的是預分支電纜嗎?現在高層供電干線都是怎么樣的啊?那種方案更好呢?性價比高?

  • 關于高層建筑的排風問題

    項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~

  • 關于高層建筑的抗震經驗

    在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。

  • 高層建筑結構是如何抗風的?

    高層建筑結構是如何抗風的?<

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 關于高層建筑的采暖負荷

    請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!

  • 高層建筑push-over分析

    高層建筑push-over分析

  • 關于現代高層建筑之特點

    隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:

  • 關于高層建筑價格的問題。

    目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。

  • 關于高層建筑的水泵問題

    我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]

  • 高層建筑的軸線怎樣控制

    高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎

  • 超高層建筑高壓供配電系統設計分析--中鋼案例

    超高層建筑高壓供配電系統設計分析--中鋼案例

    高壓供配電系統: 1、超高層建筑的高壓供配電系統宜采用主配變電所——分配變電所結構,主配變電所應采用單母線分段的主接線形式采用放射式引至分配變電所。 2、高壓系統的配電級數不宜多于兩級。 3、應根據當地供電部門的規定,35kV電壓等級可直降到0.4kV;也可先將35kV降壓到10kV,再將10kV降到0.4kV。 4、如當地供電部門沒有特別要求,20kV電壓等級可直降到0.4kV。案例分析:天津中鋼國際廣場

  • 超高層建筑配電間要設自噴?

    請問各位高手,上海規范(哪本我忘了,不好意思)要求超高層建筑的配電間要設自動噴水滅火系統,請問這里的自噴是指噴淋,水噴霧還是氣體滅火?

點擊加載更多

高層建筑供配電

高層建筑供配電專題,為您提供高層建筑供配電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑供配電 相關的專業交流討論,更多高層建筑供配電相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小型橋梁

施工橋梁

主站蜘蛛池模板: 2级毛片| 国产青春草| 国产成人高清视频| 亚洲视频第二页| 亚洲免费视频在线| 影音先锋 中文字幕资源| 亚洲人成人77777网站不卡| 天天干天天干天天干天天| 日本成人在线网站| 欧美一区2区| 欧美成人伊人十综合色| 免费观看成人欧美1314www| 久久国产香蕉视频| 久久丝袜精品综合网站| 久久丝袜精品中文字幕| 琪琪电影院色婷婷香蕉| 青娱乐青青| 日韩 国产 在线| 色视频在线免费| 香蕉网久久| 亚洲毛片免费在线观看| 亚洲天码中文字幕第一页| 亚洲精品免费在线| 天天伊人| 操免费视频| 国产v欧美v日韩在线观看| 国产麻豆精品高清在线播放| 国产亚洲综合一区在线| 精品久久久99大香线蕉| 久久r这里只有精品| 欧美一区色| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一| 最新视频-88av| 伊人国产在线观看| 国产精品亚洲片在线观看麻豆| 国产精品手机在线播放| 欧美精品v国产精品v| 日韩成人在线观看视频| 伊人啪啪| 9797在线看片亚洲精品| 97成人精品视频在线播放 |