微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵-自吸式|超高壓|小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具備穩定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度極快。 2.過壓、過熱雙自動保護開關,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護;溫度過高時自動保護。兩種接口,可分別接軟、硬管。3.綜合自吸泵與化工泵的優點,采用耐腐蝕的多種進口材料合成,具有耐酸、耐堿、耐腐蝕等性能。泵體與電機分離,工作介質不與電機接觸。泵體內無機械部件,不存在機械磨損。4.運轉平穩、可以空轉,使用壽命極長。5.做工精致、體積小、重量輕、性能穩定、安裝方便;6.用途:可抽取水、液體(溶液),對出水口增壓(最大壓力高達11公斤),適用于航空噴灑、需要進行液體噴霧、噴灑、沖洗、灌溉、淋浴、轉移、提升、清洗等等多種場合。7.對象:水
微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵(新為誠品牌)-自吸式,超高壓,小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具備穩定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度極快。 2.過壓、過熱雙自動保護開關,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護;溫度過高時自動保護。微型高壓水泵(新為誠品牌),免費贈送金屬接頭:金屬螺紋+金屬“寶塔”軟管接頭各1個,加厚材質,獨特的防銹工藝,保證長期使用不會損壞、生銹!即使您對連接密封性要求較嚴,也能輕
補水泵起停控制壓力應設多高?假設靜水壓線為H1.無壓力罐,無變頻的采用雙位調節的補水定壓泵2.配壓力罐的補水泵對空調系統,換熱站,鍋爐有無差別?上面兩種情況其定壓點附近的安全閥開啟壓力應設多少?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一臺螺桿在運行80%時冷疑壓力偏高,冷疑趨近溫度高,最后還是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此機節流裝置是電子膨脹閥)[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 編輯 ]
最近小弟開發的是制熱使用膨脹閥,系統和冷媒量都按標準設計,但運行時出現制熱時結霜和過高壓力,高壓保護。分析后得到經驗:1,大家的膨脹閥安裝方法和感溫包的位置2,不同廠家的膨脹閥芯不同冷量,所以注意能力范圍3,各對應接管的規格,特別是外平衡管大小和長度,與感溫包位置關系通過在實驗室不斷的測試,終于通過了低溫制熱及大熱的實驗。本次的系列為R410A,R22的09K-60K空調器帶膨脹閥體。希望此次經驗能夠給大家點意見。
項目介紹:某集團1850水泵房原來用油開關控制高壓電,起動用電抗器,啟動電流較大,保護功能很少。據現場操作工介紹,油開關送電,斷電很不方便,有時需要倆個人才能將開關拉下。起動裝置為電抗器,用電抗器啟動很快,啟動電流很大,2,3秒就啟動完成。由于用的時間比較久,有時候不能正常停機,而且沒有急停按鈕,需要倆個人拉閘油開關,操作比較危險。改造前現場圖:
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,當第一臺給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器。
水泵加裝壓力罐,怎么匹配?水泵加裝壓力罐的時候,應該怎么選擇壓力罐?比如 流量2.5噸/小時,揚程25米的水泵,加裝什么樣的壓力罐比較合適,另外壓力罐的整定值怎么設定比較合理呢?沒有看到有這方面的資料,希望各位對水泵比較熟悉的朋友給予指導!
我今年做了個余熱回收利用的采暖工程,給大約20萬平米建筑采暖。由于地勢的原因,系統靜壓高達79米水柱,采用閉式,回水管上設加壓泵系統,經過計算水泵楊程約75米,在距離最高點30米處設置補水定壓裝置。11月5號,開始運行調試,起始時,泵進口壓力還是大約0.6MPa,可是運行起來回水壓力就越來越低了,現在穩定在0.12~0.15MPa出口壓力大概為0.75MPa,水溫目前還基本滿足要求,采暖用戶的末端出現不熱現象,懇求各位高手幫我一起分析下原因?這個工程算是比較大的工程,我可真怕出現問題啊
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,被應用到眾多領域,但配直流穩壓電源就是個問題了。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,給直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供電? 答案是不能的。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,最大電流3.5A,最大輸出壓力2.4公斤,開口流量3.5升/分),本來我們建議客戶如果自己配電源,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客戶為了降低成本,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便宜,才十幾元~三、四十元),結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作。結果經過我們試驗,真正的罪魁禍首是電子變壓器。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),跟開關直流穩壓電源不同。因為電子變壓器是將交流高壓220V變成了燈管、燈具等能用的交流低壓的,比如6V、12V,實際只是降壓變壓器,并沒有濾波、穩流電路,屬于線性變壓器,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
微型水泵是指具備抽水口、排水口,并且在進口處能夠持續形成真空或負壓;排水口處形成較大輸出壓力;工作介質為水或流體;體積小巧的一種儀器。也有叫“微型液體泵、微型抽水泵、微型抽水機”的。微型水泵是儀器儀表行業常用部件,廣泛應用于環保、供水、醫藥、化工、科研等領域。 吸程與揚程是小型水泵、微型水泵的重要參數。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解為自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情況下,能自動將水吸上來的最大高度(泵抽水口距離待抽液面的垂直距離)。一般水源低于或等于泵的擺放位置時,就需要泵有自吸能力。儀器儀表行業經常使用微型水泵進行流體轉移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程時,泵腔內會產生一定的真空度,當地大氣壓與泵腔內壓力之差(即相對真空度)推動流體進入泵腔,在泵的排出行程時壓出流體。相對真空度換算成水柱既是吸程。國內最先進的新為誠科技的微型水泵,以及真空水泵,由于結構設計合理,體積相當小,吸程卻可以達到3m,而且還具有調速功能,屬目前生產微型水泵廠家中佼佼領先的。 另外還需要說明的是,如果要輸送溫度較高的水,可選擇“新為誠”的高溫型
各位大蝦,我現在遇到個問題弄不明白,想向各位大蝦請教。關于壓力的困惑。有個項目,地下2層,每層標高是-4.8米,地上29層,1~4層是商場,5~29層是住宅(每層高是3米,每一層的當量是11.5)。很典型的商住樓。生活水泵、消防水泵和噴淋泵都是放在-2層(標高是-9.8米),生活水箱和消防水池也是放在-2層。估算泵的壓力的時,假設水池的最低水位就是-10米,方便計算。生活給水分區分4個區,第4個區是22層~29層,是高區,水泵的壓力是1.36MPa。后來我看到師傅畫的給水系統原理圖。29層(標高是90米)、28層(標高87米)、27層(標高是84米)沒有設置先導式可調節減壓閥。26層(標高是81米)~22層(標高是69米)設置了先導式可調節減壓閥。按照規范,0.35MPa就得減壓,這個分區22~29,沒有超過0.35,為什么要設置減壓閥?由此延伸一個問題,要不要減壓,先要計算第幾層壓力是多少,看看是不是大于0.35MPa。超過了就減壓。那么計算第幾層的壓力是怎么計算的?就拿這個項目來說,泵的壓力是1.36MPa,即泵到29層壓力是1.36MPa(
一個工程,變頻泵設定的工作壓力為48米,樣本中高效段為46-53米.但經過實際工作后,發現頂層水壓有些不夠,實際需要55米水壓.人工控制可以滿足.我想問的是:遇到這種情況怎么樣才能滿足壓力呢?調高設定的壓力嗎?水泵的最大揚程應該不是53米吧.還有什么其他方法能夠達到壓力要求,希望大家指點.謝謝
兩組變頻冷凍水泵左右各一組三臺兩組泵的揚程不一樣當兩組泵同時為右邊的設備供冷水時左邊的泵組揚程大于右邊的如何使兩組泵并聯時都能穩定出水
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?
關于這個問題,我一直沒能想透徹,希望各路高手發表見解.討論前提:1、假設采用離心泵從水箱或水池為某個或多個設備供水,泵出口設置止回閥、閘閥,當然還有壓力表.2、這里為了方便討論,我們在系統上設置3只壓力表,分別設置在閘閥前、閘閥后、以及用戶點前,用P1、P2、P3來表示。P1表示閘閥前設置的壓力值;P2表示閘閥后設置的壓力值;P3表示用戶點前的壓力值;3、另外假設供液管足夠長,即表示具有一點的沿程水頭損失,假設為H1,系統不考慮用戶點與泵出口的高差,即不考慮重力水頭;假設泵的額定流量為為Q,額定壓力為P,供液管管徑為D1.4、要使得泵處在額定工況下工作,則需要調節泵出口的閘閥開度減小,此時P1的值應該存在背壓,而P2的值存在泄壓的因素。但不管是背壓還是泄壓,與泵的輸出流量有關的應該是P1,也就是說將P1的值調至泵的額定壓力值P,則此時泵的實際出流量應近似為Q;(此說法不知道是不是正確,還請網友評論);問題:1、在管道D1不變的前提下,閘閥開度減小,則P1增大,Q減小,P2減小,
水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!