10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現在我做了一個工程,建筑專業的叫我提供條件。。但是由于條件的限制,所以想把水池放在負三層,泵房設置在負二層,這樣的做法可以不?還有,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理?
自吸泵的維護保養: (1)檢查自吸泵管路及結合處有無松動現象.用手或工具轉動自吸泵試看是否靈活. (2)盡量控制自吸泵的流量和揚程在標牌上注明的范圍內,以保證自吸泵在最高效率點運轉才能獲得最大的節能效果. (3)自吸泵在運行過程中軸承溫度不能超過環境溫度35C、最高溫度不得超過80C. (4)如發現自吸泵有異常聲音應立即停車檢查原因. (5)排污泵要停止使用時先關閉閘閥、壓力表、然后停止電機. (6)自吸排污泵在長時間不用和在寒冬季節使用時,停機時需將泵體下部放水螺塞擰開將介質放凈以防止凍裂.(如是污水請用清水把泵腔清洗干凈) (7)認真細聽電動機的運行聲音是否異常,因運行時機房噪音較大可借助于螺絲刀或聽棒等輔助工具貼親電動機兩端聽,不但能發現電動機及其拖動設備的不良振動,連內部軸承油的多少都能判斷從而及時作出添加軸承油或更換新軸承等相應的措施處理,避免電動機軸承缺油干磨而堵轉、走外圓、掃膛燒壞. 自吸泵的揚程不夠的原因和解決辦法 1、不銹鋼自吸泵
有一個化工廢水PH在3-4之間,調節池在地下4.5m,請問用什么泵合適。不銹鋼潛污泵、自吸無堵塞泵、還是其他的。請教各位大蝦指導。
GB50974-2014 8.3.3 “當消防水泵供水高度超過24米時,應采用水錘消除器”。如果未設囊式氣壓水罐,僅在水泵出水管上安裝緩閉止回閥且選用XBD-SHY系列穩壓緩沖消防泵的前提下,是否還有必要在出水總管上安裝水錘消除器?謝謝
小型混凝土泵水泵裝置是閘板閥拖泵用于清洗管道和泵機的一種水洗裝置。它是由水缸、水過濾器、水壓力表、液壓缸、水閥四通塊及吸閥1.1、1.2、 吐閥2.1、2.2等組成。小型混凝土泵水泵裝置結構及工作原理。小型混凝土泵水泵裝置的工作原理是:當液壓油從A點進人水泵活塞液壓缸中的有桿腔,液壓缸中的活塞向右運動,無桿腔中的液壓油從B點排出。此時,吸閥1.1和吐閥2.2處于開啟狀態,而吸閥1.2和吐閥2.1處于關閉狀態。水從C點通過過濾器,小型混凝土泵吸閥1.1吸水,被吸人水缸的無桿腔中,而水缸有桿腔中的高壓水,通過吐閥2. 2從D處排出,當液壓缸作用到位后自動換向,液壓油從B點進入水泵液壓缸中的無桿腔,液壓缸活塞向左運動,有桿腔中的液壓油從A點排出。此時,小型混凝土泵吸閥1.1和吐閥2.2處于關閉狀態,而吸閥1. 2和吐閥2.1處于開啟狀態,水從C點通過過濾器、吸閥1.2被吸人水缸的有桿腔中,而小型混凝土泵水缸無桿腔中的高壓水,通過吐閥2.1也從D處排出,完成一個工作循環,如此往復,水源源不斷地從C端吸人,從D端
現有18.5KW水泵3臺(兩用一備),15KW水泵3臺(兩用一備)可以直接起動嗎?該選用1臺多大的配電柜呢?
美國環保署的epanet2。0軟件用來做水力水質模擬是非常好的!因為是采用節點水壓算法進行計算的,和教材上的哈代管網平差法還是有很大的區別!有些朋友提出怎么用epanet選水泵。我嘗試了一種方法,希望大家交流指點。是不是epanet2.0計算時只能指定水池的壓力啊?請問epanet2.0平差時能否指定水池供水流量?例如(1)二水源供水管網,已知總用水量1000L/s,我想指定水池1的出水量為400L/s,水池2的出水量為600L/s,看一下水池要滿足這種供水量需多少壓力,該如何操作?(類似于選水泵)(2)如要指定管網中某一節點的壓力下限(如最小服務水頭24m),求水源的供水壓力該如何操作?這種方法大家探討 試用一下!1、epanet中必須有水池或水塔才能運行計算!2、在用水量已知的情況下,進行選泵工作,建模型時,把水泵和水池建好(不建也行),然后把水泵狀態改成closed。然后在出水節點加入一個負值的用水量,如4樓的水池1:-400l/s
◆ 自主開發,獨立平臺 在Windows系統平臺上獨立地運行,而無需AutoCAD及其他CAD軟件平臺◆菜單醒目、操作快捷 采用適時分割視窗人-機交互操作全新的中文界面,菜單、按鈕操作◆設計高效、反復性好 每次設計僅需幾分鐘,可以重復設計, 并可同時應用模型換算法與速度系數法比較設計◆通用化的圖形接口 采用通用化的圖形接口文件(*.dwg文件)能夠實現與其他CAD軟件的文件交互保存數據可以擴充實現三維立體圖造型實現核心部件全三維內部流場計算及性能預測◆全面優化的數學模型,設計面向實用化 更科學的模塊化及優化的數學模型設計關鍵參數系統自動提供計算值、模擬值及限定范圍值,既適用于從事泵產品設計的老一代工程師,又適用于缺乏泵設計經驗的新一代工程師◆多文檔結構,直接支持打印輸出設備 可同時打開多個圖形,還可以并入圖形文件,打印前可以進行打印設置、打印預覽,并直接支持各種型號的繪
我在設計中央空調時,一般末端總水量一般總會大于空調水泵的水量,因為所選型號的末端的制冷量總會大于實際計算出來的制冷量(尤其風機盤管),此時末端水量是應該根據實際負荷計算出來的制冷量得出的水量,還是根據設備在設計制冷量下的水量?因為涉及到調試的時候,各個末端閥門全開,此時水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量將受影響。不知各位設計的時候末端水量與水泵水量是什么樣的關系?
下面移動泵車以及自吸泵車的維護人員介紹關于潛水泵和自吸泵維修:當水泵一旦出現了故障,切忌自己動手拆卸。因為自己拆卸時,一是不知故障在何處而造成盲目地亂拆一通;二是無專用工具而往往損害了本來完好的零部件。最好的辦法是到有經驗、有規模的維修點維修,并及時更換“超齡”零部件及某些易損件。正常情況下,水泵每半年應維修一次,杜絕帶“病”工作。
大東海泵業技術支持:對于使用排污泵來說,我們主要就是排水,那么對于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下來就排污泵的水流控制的各種調節方法說明一下。 1.變速調節。改變排污泵的轉速,可以使水泵的性能發生變化,從而使水泵的工況點發生變化,這種方法稱為變速調解。 2.變徑調節。葉輪經過車削以后,水泵的性能將按照一定的規律發生變化,從而使水泵的工況點發生改變。我們把車削葉輪改變水泵工況點的方法,稱為變徑調節。 3.變角調節。改變葉片的安裝角度可以使水泵的性能發生變化,從而達到改變排污泵工況點的目的。這種改變工況點的方式稱為水泵的變角調節。 4.節流調節。對于出水管路安裝閘閥的水泵裝置來說,把閘閥關小時,在管路中增加了局部阻力,則管路特性曲線變陡,其工況點就沿著水泵的Q-H曲線向左上方移動。閘閥關得越小,增加的阻力越大,流量就變得越小。這種通過關小閘閥來改變水泵工況點的方法,稱為節流調節或變閥調節。 當關小閘閥,管路局部水頭損失增加,管路系統特性曲線向左上方移動,水泵工況點也向左上方移動。閘閥關得越小,局部水頭損失越大,流量
關于深井水泵抽水時,地下水位的控制方式怎么考慮?本人想采取用一發光二極管,用繩系下,當達到一定水位時,二級管遇水導通,發光,在測量繩子的長度,來測量水位,是否可行?請大家解答
有關條件: 冷卻管總長約120M DN125 冷凍管總長300M 樓層約15M高 主機: 日立螺桿機RCU150SC 1臺 (制冷量471KW,冷卻水量98.6 m3/h, 冷凍水量80.3 m3/h,功率106.5KW) 冷卻塔: 南華玻璃鋼冷卻塔BNP-100 1臺 (BNP-100:水量100 m3/h,冷卻能力500X103 K/cal/h, 功率3KW,供水壓力2.4mH2o) 水泵 冷卻水泵:GD100-32A 2臺(1用1備) (水量90 m3/h,揚程28mH2o,功率11kW) 冷凍水泵:GD100-32A 2臺(1用1備) (水量90 m3/h,揚程28mH2o,功率11kW)以上是我選的水泵和水塔,是我以我以前的經驗選的~!在實際工程也好象沒有出現問題啊.但現在公司的工程師水水塔要選大一級才可以,說是在南方地區濕度大,冷卻水泵冷卻揚程也比較緊張,冷凍泵的揚程小了!`1
公司設備散熱用的工藝冷卻水是閉式循環,4臺5.5千瓦的離心水泵,管道大概全長200米,管徑大概100,要求壓力是7公斤,流量我還不大清楚,內部設備有個流量計顯示的是12,但是沒有單位。由于冷卻水經過的設備容易產生污垢,水容易被污染,經常出現流量低的情況,使車間內的設備報警停機。現在想改造成開式循環,換水方便,清理也方便,不會產生流量低的現象,不知道能不能直接改而不改變管道和泵我是這行業的新手,幾乎就是小白,在這里請求各位支援,不盡感激
大家好,請教一下各位專家關于水源熱泵水源側潛水泵選型的問題。目前,我知道的參數。一口供水井,井深70米,出水井到機房80米,機房到辦公樓56米,建筑物層高12米,末端為風機盤管。主機選的是模塊式水源熱泵兩臺,參數為制熱量:146KW,制冷量為130KW,冷卻水流量:12m3/h,冷媒水流量:22.3m3/h。請問一下,潛水泵楊程是多少啊?具體是怎么計算的?流量是多少啊?是12*2*1.2=28.8嗎?我算的對嗎?
近期安裝一躍層戶式中央空調,面積240m2,三層躍居,高差8.5m,水泵揚程28m,空調外機進出口水管未作變徑處理,開機調試發現三層主臥效果不好,請教各位有可處理方案?急盼幫助。
偶最近在弄一個泵站,主要做出水管道方面的設計,根據規范以及N多資料說,在技術設計階段需要用電算程序進行停泵水錘的計算,但是不知道有沒有這方面的軟件出售,若有的話,報價幾何?在哪里能購買得到。煩請各位朋友幫忙打聽打聽?不甚感激ing。
知識點:混流式