最近遇到一個工程,已經運行了10年了。DN200鋼管,揚程100米,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,而是直接關泵,停泵后沒任何水錘發應,很不得解?大家算一下這樣的情況水錘該多大?為什么沒任何現象出現?難道書本和實際差別這么大?
大家都知道高揚程自吸泵在平時的使用過程中會容易出現哪些問題嗎?首先高揚程自吸泵從字面看,就能看出,這款自吸泵的特點就是揚程高,那除了揚程高,還有什么別的特點嗎?這個等下次在和大家討論關于高揚程自吸泵的特點吧,今天就和大家聊一聊高揚程自吸泵在使用過程中會存在哪些問題吧,這些問題大家在使用過程中是否都遇到過,那是否都有找到解決的方法。在
一、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,水管單位管理體制不順,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,愈來愈不能適應社會主義市場經濟對水管單位的發展要求。在經營機制上,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉。 2.主體工程老化失修嚴重,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,建設初期就存在先天不足的問題,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,造成主體工程設施老化失修十分嚴重。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,受地方財政影響,農水配套工程大大滯后于主體技改,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,而配套資金至今難以全部到位。 3.電價增漲頻繁,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業
好多山區建造生活加壓泵站,經常做一級泵站,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,閥門,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準。誰做過類似的項目,麻煩告訴我一下,閥門,軟連接,止回閥,水泵如何選配?謝謝
因工程配套,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,抽送介質為處理后的中水,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,各位高手若知道請告訴我,謝謝。電話02266880765轉82
揚程530米給山頂供水,確定規劃供水量為32m3/h。管徑定為DN100,流速為1.03m/s,1000i=21.7。設三級增壓,請問是否考慮水錘問題??如何防止水錘?請賜教
請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,是怎么調節的呢?謝謝
我們正在做一個高揚程泵站的設計,由于揚程高(450米),壓力管線長(3800米),技術難度大,由沒有已建工程借鑒,特請教前輩給予指點。一級提水是否可行?如何機組選型?是否有450米以上高揚程水泵?是否有已建類擬工程,如有請告知一下。在此謝謝了!
無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
小弟做一個項目,消防水泵揚程需要200m,3臺泵并聯,兩用一備,是泵出水管向上接合并成供水總管,請問各位大俠,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢?
安徽南方化工泵業有限公司--IHF氟塑料離心泵又添新品--小流量高揚程氟塑料泵解決了大泵小用問題,采用龜甲網孔結構式內襯耐高溫可溶性聚四氟乙烯(PFA)解決了襯氟泵不耐溫度問題。----公司網站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金離心泵適用于-20℃~200℃溫度的條件下長期輸送任意濃度的各種酸氧化劑等多種腐蝕性介質,其泵體采用金屬外殼、龜甲網孔結構式內襯氟塑料(F46或PFA)明顯地增強了金屬外殼與襯塑的錨固能力具有防開裂、不起鼓、不脫落等優點,葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。 IHF氟塑料合金離心泵集合了種化工泵優點,具有特強的耐腐蝕性,并具有機械強度高、結構先進、性能可靠、使用維修方便、效率高,節約能源等優點;產品系列共計30多個規格,流量、揚程范圍廣。 IHF氟塑料合金離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、鋼鐵行業中的酸洗工藝及制藥、石油、熱電、電鍍、染料
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m3/h,管道總長約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
安徽南方化工泵業有限公司--IHF氟塑料離心泵又添新品--小流量高揚程解決了大泵小用問題,采用蛛網結構式內襯耐高溫可溶性聚四氟乙烯(PFA)解決了襯氟泵不耐溫度問題。----公司網站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金離心泵適用于-20℃~200℃溫度的條件下長期輸送任意濃度的各種酸氧化劑等多種腐蝕性介質,其泵體采用金屬外殼、龜甲網孔結構式內襯氟塑料(F46或PFA)明顯地增強了金屬外殼與襯塑的錨固能力具有防開裂、不起鼓、不脫落等優點,葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。 IHF氟塑料合金離心泵集合了種化工泵優點,具有特強的耐腐蝕性,并具有機械強度高、結構先進、性能可靠、使用維修方便、效率高,節約能源等優點;產品系列共計30多個規格,流量、揚程范圍廣。 IHF氟塑料合金離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、鋼鐵行業中的酸洗工藝及制藥、石油、熱電、電鍍、染料、農藥、造紙
QPG型卷揚式高揚程啟閉機系列標準
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m/h,長度約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
最近在做一個人飲工程,凈揚程210m,管長1500m,計入水頭損失的話,總揚程估計在250-280之間,是否要分級,分級是如何做法,希望有這方面經驗的同行賜教,最好能給個樣本[ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-6-10 10:26 編輯 ]