各位前輩好,在這里請教大家一個問題,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,反饋4-20ma給予變頻器,采取目標值控制。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,請教,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,效果怎樣?2.一般來說,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下。十分感謝!
。泵的聲音太大,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下。謝謝
如圖拆下的泵原來安裝在另一端。兩個泵調換后問題依舊,下午又買了一個新的,換上后問題依舊。。。已排除管道問題,因?yàn)楣ぷ鞯哪莻€(gè)泵換位置后依然正常工作。新泵安裝以后轉動正常,就是不循環。哪位可以幫忙解決下,不勝感激。有可能是進水與出水口安反了嗎?
磁力循環泵,輸送的介質不同,選型也是有區別的,今天臺風泵業給大家科普一下臥式磁力循環泵輸送的液體介質的大體分類。
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
揚程如何確定呢?我覺得20m左右足夠了把,機組5m+地埋管5m+閥門彎管等5m+分水集水器5m,但是看資料上說在26-32m左右。怎么需要這么高呢?
循環泵的流量是按計算流量乘1.1的系數選嗎??比如計算流量是1200立米。現有一臺550立米每小時,一臺400立米每小時。揚程都是50米。這2臺泵是上海凱泉KQW臥式離心泵。新增加的泵怎么選啊???都說選泵是一門學問。不是說選就選的。我是新手不敢輕易做決定 請個位前輩多多指點啊!
空調循環泵出口止回閥壓降一般多少? 項目上測試水泵揚程,發現出口壓力表在止回閥后,無法得到水泵詳細揚程,需知道止回閥壓降,問廠家竟然也沒有相關資料,請問這個壓降怎么確定,一般為多少?
涂裝循環泵是指與堿洗塔配套使用的循環水泵,又叫酸堿洗滌塔,全名酸堿廢氣中和處理塔,是對工業生產產生的廢氣做環保凈化處理的一種設備,是廢氣凈化塔類產品中的一種。 因為在這個過濾中廢氣處理的方式是酸堿中和,所以在這個過濾中就需要往廢氣塔中噴淋堿性或者酸性的藥水,而輸送這些藥水就需要用到具有耐酸堿性質的水泵,通常會使用立式泵,分為槽內立式泵和槽外立式泵兩種。 以玻璃鋼堿洗塔為例,工作原理是根據酸堿中和,一般處理比較容易溶于水的化學物質,采用NaOH等吸收中和液來凈化酸霧廢氣。酸堿廢氣由風管引出后,進入廢氣中和處理塔,向上流動至濾料層,與噴嘴噴出的中和液接觸反應,吸收后的廢氣繼續向上流動至二級濾料層,與二級噴嘴噴出的中和液接觸,再次發生中和反應,然后通過旋流板,由風帽和排風管或風機排出,進行凈化處理。塔內添加
圖紙簡介: 循環泵二用一備,ABB變頻控制原理圖,簡單實用 投稿網友: as8088 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份:
現在工地鍋爐房,1t鍋爐一棟小高層采暖,供暖后發現中區供水管道有水,可是回水管道沒有水,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,他就直接給我解決問題,不動我的管道;我沒同意,絕不向惡勢力低頭。現在求助大神幫我,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,才使我供水管道有水,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上)。急求,在線等~~~
知識點:二級循環泵系統
我碰到過這樣的情況,就是供暖系統中三臺循環泵并聯使用,總是中間的泵出力大,運行的時候電流很高,有誰能給我解釋先,還有就是三臺泵做變頻,1、2可以同時運行,2、3可以同時運行,可是1號泵工頻運行的時候,3號泵不能變頻起泵,或是3號泵工頻運行的時候,1號泵不能變頻起泵,那位大俠能給個理由先。謝謝了
原有空調循環泵100m3/h,32m,因為振動及噪聲大,現詢性能優良,噪聲低的循環泵和電機,請諸位獻技獻策,多謝。電郵:nlongsea@163.com
這樣的循環泵能循環的起來嗎?是不是要將非承壓熱水箱改成承壓熱水箱才比較適合,承壓熱水箱的價格怎么樣?容積大致在2.5~5方如果根據熱水箱的水位控制高位水池進入鍋爐的閥門的話.就有可能在熱水箱低水位時,打開高位水池進入鍋爐的閥門后也無法滿足需要熱水量的要求。向大家請教解決辦法。
請教各位師兄:如已知某建筑物的計算熱負荷為Q,如何確定兩臺板換的換熱量,如何確定兩用一備循環泵的流量,70%如何運用, 謝謝回復,
我家土暖氣的安裝是采用了高進高出的方式。裝有三組暖氣片,最遠一組大概離爐子有十五米的距離。還有幾處拐彎。不管爐子怎樣燒,房間里都不是很暖和。有人建議安裝個管道泵。有的說把管道泵安在爐子上方的進水口處。又有人說應該安在爐子附近的回水處。想請教在線的專家,因我家是高進高出的方式,管道泵應該安在哪最好,安多大功率的管道泵。謝謝急等!凍的上喲!:hug:
我是做鍋爐工程的,包括采暖、蒸汽和熱水工程。采暖系統有閉式(承壓鍋爐)和開式(常壓鍋爐)之分,但補水點都是在循環泵的入口處或入口側,因為這里壓力比較低。而從建筑熱水的國標圖集看,生活熱水系統閉式的比較多,可是補水點都是在循環泵的入口側,這樣不是增大了補水泵的揚程同時抵消循環泵的揚程了嗎?為什么不補在循環泵入口呢?
兩臺鍋爐用一臺循環泵(流量:300t/h),請問關閉一臺鍋爐閥門時,循環泵流量不變,另一臺鍋爐的流量是多少?循環泵功率會怎樣?請哪位大俠給予解答,首先表示感謝!!!