暖通與空調工程是大型建筑物的重要工程,也是安裝工程的施工難點之一。結合暖通空調安裝的經驗,目前暖通空調中存在以下一些問題。 1、管線標高、定位交叉嚴重暖通空調設備安裝是一個龐大的工程,其所涉及的管道非常復雜,用途也各不相同,例如一個完整的暖通空調設計中就要涵蓋對空調末端設備、送風管、排風管、冷凍水管、電氣橋架、冷凝水管、噴淋管、消防管等各種設備、管道的設計。如果對某些功能和尺寸的管道布局、規劃不合理,就會出現管線標高、定位交叉嚴重的現象,給工程施工和管理帶來極大的困難。通常,在圖紙表意不明的情況下,貿然施工會造成先安裝的施工管道容易安裝,后安裝的施工困難等問題,這樣,有些管道就被迫安裝在不合理的位置或標高上,嚴重影響工程質量和進度。針對以上問題,應進行管路綜合設計。 1.1管線工程綜合設計原則根據管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分為以下幾類:①給水管道:包括生活給水、消防給水、生產用水等;②排水管道:包括生活污水、生活廢水、
暖通與空調工程是大型建筑物的重要工程,也是安裝工程的施工難點之一。結合暖通空調安裝的經驗,目前暖通空調中存在以下一些問題。 一、管線標高、定位交叉嚴重暖通空調設備安裝是一個龐大的工程,其所涉及的管道非常復雜,用途也各不相同。 例如一個完整的暖通空調設計中就要涵蓋對空調末端設備、送風管、排風管、冷凍水管、電氣橋架、冷凝水管、噴淋管、消防管等各種設備、管道的設計。如果對某些功能和尺寸的管道布局、規劃不合理,就會出現管線標高、定位交叉嚴重的現象,給工程施工和管理帶來極大的困難。通常在圖紙表意不明的情況下,貿然施工會造成先安裝的施工管道容易安裝,后安裝的施工困難等問題,這樣,有些管道就被迫安裝在不合理的位置或標高上,嚴重影響
小弟剛入暖通行業,之前沒做過暖通空調的竣工資料,就大神們幫幫忙,發一份完整的竣工資料給予參考,不勝感激!!! 806014210@qq.com
暖通空調安裝工程的施工管理是非常重要的,管理的每個細節都會影響安全,尤其是實際安裝過程中更是細節決定成敗,非常關鍵。 從暖通空調興起以來,國內外建筑界開始大量引用暖通空調設備,其可以大大改善室內的家居生活環境。暖通空調將采暖,通風,空氣調節集于一體,可以根據個人的喜好將室內的溫度和濕度調節到一個人體最適合的標準,同時也對室內細菌的滋生起到一定的抑制作用,讓人們住的舒心,生活的安心。而由于,各個國家各個地區科技發展水平的參差不齊,暖通空調的安裝技術和管理業各不相同,安裝施工水平的高低決定了暖通空調工作運行的質量,所以一個科學系統規范的安裝施工管理是保障暖通空調正常運行的重要前提。 一、制定合理的管理目標 合理的工程管理目標是工程項目正常有效實施的前提和保證。而工期、質量、安全等等方面的管理構成了工程的管理目標。只有確保在良好的質量條件下,按期完成工程、建立健
任務分析 1. 采暖專業工程,圖紙識讀過程中,采暖供回水管、管道支架、閥門、散熱器、傳感器、溫度計、壓力表、熱量表、積分儀在材料表中的圖例是如何表示的?平面圖、系統圖及熱力入口詳圖是如何對應的? 2. 采暖工程是如何分類的?室內外管道界限應如何劃分?采暖供回水管道穿越建筑物是否設置保護套管,何處設置,具體要求是怎樣的?采暖專業工程中管道采用什么敷設方式?采暖供回水管道分別采用什么材質、什么連接方式?采暖供回水管道安裝高度如何確定?管道采用哪種形式的壓力試驗及消毒沖洗方式?管道刷油防腐的方法? 3. 采暖專業工程中,管道支架形式、設置要求、刷油防腐是如何規定的? 4. 采暖專業工程中閥門、散熱器、傳感器、溫度計、壓力表、熱量表、積分儀有哪些種類? 5. 采暖專業工程中清單項目編碼如何表示?管道清單、管道支架、套管、閥門、散熱器、傳感器、溫度計、壓力表、熱量表、積分儀分別包含什么工作內容,以什么為計量單位,項目特征如何描述,及其工程量是如何計算的? <
車庫內的冷卻水管增加落地支架
應位置正確,安裝平整牢固,有肋板加強處理,管道受力翼板焊接牢固,同時管道與支架的保溫空間充足。
這是我用了20天的時間,將一個不太清晰的掃描文件轉換成word文件的。在我進行文件格式轉換過程中,對手冊進行了認真的閱讀,其內容非常全面;據我的施工經驗,認為這個手冊很借鑒價值!!
本帖最后由 汪俊杰 于 2017-5-5 13:38 編輯 解析創優工程的暖通空調安裝實例,看一看正確的安裝做法是什么樣子的。 風口安裝位置合理,緊貼連接面無縫隙,整齊美觀;空調管接縫嚴密,固定牢靠,支架間距符合要求。
我是南京做售后服務的,想往工程安裝發展,如從經銷商或工程商承接安裝小型工程,但不知如何合作,管理費費率或返利點數是多少? QQ:294526292 南京的朋友加我
來源:網絡整理,如有侵權請聯系刪除
一、建筑暖通工程施工控制綜述 1、暖通施工質量概念與重要性 暖通工程是土建或結構的輔助工程,其安裝質量好壞直接關系到建筑物的正常使用功能。在人們的生活中具有舉足輕重的作用,沒有控制好施工質量將會給后期質量留下隱患,對于后期的維修維護帶來巨大的麻煩,而且還影響了施工單位的聲譽,無論從哪個角度出發,都必須注重對質量的控制。 2、加強前期準備、控制分部分項工程 熟悉圖紙,對圖紙中的設計意圖、結構特點、質量要求和有關注意事項加以明確。確保施工按圖施工。控制好每一個分項工程就顯得尤為重要,要控制好施工材料的質量檢驗、施工人員的素質和施工進度的辯證矛盾關系。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 1、穿墻、板管道做法 穿墻、穿頂板
l)薄鋼板風管。用薄鋼板制作風管,以采用低碳鋼板為宜,以冷軋鋼板最適用于通風與空調工程。 厚度在1.2mm以內的薄鋼板風管采用咬口連接,厚度2mm以內時采用焊接。根據有關規定,薄鋼板風管與鍍鋅鋼板風管,當矩形風管邊長 ≥630mm和保溫風管邊長≥800mm,其管段長度在1.2mm以上的均應采取加固措施。一般使用角鋼加固風管,邊有采用起高接頭(立咬口〕或在風管管壁上滾槽壓出凸棱等加固方法。風管與風管連接一般采用角鋼或扁鋼法蘭。 2)鍍鋅鋼板風管。鍍鋅鋼板施工時應注意使鍍鋅層不受破壞,應采用咬口和鉚接。 3)不銹鋼板風管。在加工時應防止板材表面產生劃痕刮傷和凹陷等缺陷,且不得用鐵錘敲打,避免破壞合金元素的晶體結構,否則被鐵錘敲擊處會出現腐蝕中心。不銹鋼的強度較高、彈性好,當管壁厚度大于0.8mm時,一般采用焊接,厚度在0.8mm以下時,采用咬口連接。不銹鋼風管連接使用的法蘭,一般是把不銹鋼板剪成條形,矩形法蘭可按尺寸采用焊接,圓形法蘭則采用冷彎法加工。 4)鋁板風管。在摩擦時不會產生火花,故常用
01 管道垂直支吊架