調試的目的:使潔凈空調系統的溫度、濕度、氣流速度、潔凈度等參數,能達到設計給定的參數和生產工藝要求,達到建設單位使用的要求。 評判系統配置是否合理,設備能否正常運行,發揮其最大功效,并節省其耗能。 空調系統調試各實施階段 設備單機試運轉:空調通風系統的主要設備有風機、空調末端設備、冷機、鍋爐、水泵等。這些設備在系統調試前都要進行單體調試,各項主要技術指標符合設計要求。設備供應商負責。 系統聯動試運轉:系統的聯動試運轉是在單體試運轉試驗合格后進行。主要檢驗系統中各類設備、部
知識點:空調耗能
空調系統調試費怎么取呀項目里寫的3000m2以內至10000m2以外是什么的范圍?空調面積還是建筑面積?
我所在的一個項目要進行調試了,包括冰機,冷卻塔,空調機等末端,空調風,水管路等,那位大蝦幫助介紹一下主要的注意事項,在此多謝了
我現在的工作就是空調系統的檢測,而這其中做過的工作就有系統診斷,系統調試,檢測,驗收等等而現在正在做的項目就有奧運場館的通風空調系統驗收,以前可能施工方或者甲方對這個不是很清楚,或者不夠重視,認為空調安裝完畢了,只要開機能夠運行,風口能夠出風,就認為是合格了,通過了,其實并不是這樣的。一般的空調工作,是由施工方來負責設備和系統的調試工作,調試完成后才可以交付給甲方進行驗收,不過現在使用驗收報告的都很少,所以目前只有一些大的工程或者甲方要求比較嚴格的工程才進行調試和驗收。就調試來說,可以分為系統調試和設備調試。 進行的步驟是先對各個獨立的設備進行調試,待設備調試完成后,再進行系統調試。系統調試包括風系統調試和水系統調試。待這兩部分都完成后就可以組織相關人員進行驗收了。一般風系統調試和驗收用到的儀器有:畢托靜壓管、斜管微壓計、功率計等儀器或設備。水系統調試和驗收用到的儀器有:超聲波流量計等儀器或設備。調試和驗收項目包括:機組風量、風壓、功率、溫濕度、進出水溫等。
詳細介紹了暖通空調系統的節能措施、節能原則、節能途徑和方法,以引起人們對暖通空調系統節能的重視,充分發揮暖通空調系統的經濟性、節能性、安全性、舒適性。
前言:隨羞人們生活水平的提高,越來越多的辦公樓、商場、酒店以及住宅建筑安裝了空調通風系統。這對改善人們的生活環境起到了很好的效果,但是同時也帶來了一些負面的效果:空調能耗巨大,所產生的噪聲讓人難以忍受。由于空調噪聲的頻率低,空氣、地面、障礙物等對噪聲的衰減度小,因此噪聲的影響很大,給人們帶來了較大的煩惱與干撓,甚至影響人體的健康。各種不同環境的噪聲都有一個限定值。一般認為噪聲級為30—40dB是人類正常環境聲音。高于這個值就會對人的健康造成一定的危害。尤其對于五星級酒店的機電安裝,對中央空調系統噪聲的控制有著較高的要求,而中央空調系統的噪聲控制一直是空調系統設計及施工的難點及重點。本人根據杭州下沙希爾頓酒店的經驗總結,建議可從如下幾個方面控制空調系統的噪聲,共同為提高建筑物的整體噪聲控制水平做出努力。 就中央空調系統而言,主要的噪聲源有以下兩個方面 一、空調系統的噪聲主要來源于空調通風及水系統,主要表現在1、冷凍水在冷凍水管內流動產生的水流聲及水管振動產生的噪聲;2、空氣在風管內流動摩擦振動產生的噪聲;3、空氣從送風口噴出形成風聲;4、外界其他噪聲源與上述噪聲源
1 關于暖通空調系統節能設計中應該要采取的措施 暖通空調在線 1.1 必須要從設計入手、合理選擇去設計空調系統 建筑的負荷計算主要是設計過程中重要的內容之一,現階段普遍的存在著一個現象就是設計的工期比較短,很多的設計人員為了能夠節省時間,錯誤的利用設計手冊當中所提供的方案或者是初步設計過程中估算冷、熱負荷用的單位建筑面積冷和熱負荷指標,進而直接的做誒施工圖設計過程中確定冷熱負荷的依據,通常將會導致總體的負荷出現增大,直接的導致空調采暖設備的偏大,初步投資增加、運行的費用增加以及能量消耗比較大。
中央空調在交付使用之前,要對整個系統進行調試。中央空調系統的調試可分為冷水系統、冷卻系統、末端設備和空調主機等環節。本文強調了管路系統的清洗、檢查閥門開啟與電源裝置在中央空調系統調試中的重要性,對其他中央空調用戶有借鑒意義。
一點暖通空調系統設計的資料,希望能對大家的空調設計有點用:)
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。 水泵  
通風與空調系統調試 1 范圍 本工藝標準適用于通風與空凋系統調試及運行。 2 施工準備 2.1 儀器儀表要求及主要儀表工具: 2.1.1 通風與空調系統調試所使用的儀器儀表應有出廠合格證明書和鑒定文件。 2.1.2 嚴格執行計量法,不準在調試工作崗位上使用無檢定合格印、證或超過檢定周期以及經檢定不合格的計量儀器儀表。 2.1.3 必須了解各種常用測試儀表的構造原理和性能,嚴格掌握它們的使用和校驗方法,按規定的操作步驟進行測試。 2.1.4 綜合效果測定時,所使用的儀表精度級別應高于被測對象的級別。 2.1.5 搬運和使用儀器儀表
來源:建筑工程魯班聯盟 如有侵權請聯系刪除 動圖演示各種暖通空調系統
Trying to decide which air zone HVAC system is right for you? There are two types to consider: VAV (variable air volume) and VVT (variable volume and temperature) HVAC systems. Overall, both systems help you cut back on utility costs compared to CAV (constant air volume) systems of years past. However, there are a few key differences that could sway your decision. To help you get a better idea, we’ve compared VAV
暖通空調系統調試
暖通空調系統調試專題,為您提供暖通空調系統調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調系統調試 相關的專業交流討論,更多暖通空調系統調試相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題