1.1 暖通空調專業施工圖識圖 暖通空調專業中常用的空調工程,一般都包含冷凍水、冷卻水系統和風路系統等等,其中風路系統為空調工程所獨有,冷凍水、冷卻水系統的識圖方面的內容,基本等同于給排水工程的識圖內容,故而本節對于冷凍水、冷卻水系統的識圖內容不再另作贅述,著重介紹風路系統和暖通空調設備、部件方面的識圖內容。 1.1.1知識要點準備 1. 具備建筑構造識圖制圖的相應基本知識。 (1) 具備建筑構造識圖制圖基本知識:建筑平面圖、立面圖、剖面圖的概念及基本畫法; (2) 具備建筑識圖的投影關系的概念。 2. 具備畫法幾何的相應基本知識。 (1) 具備畫法幾何中軸測圖的基本概念; (2) 具備將平面圖轉換繪制軸測圖的基本能力。 3. 具備空間想象能力 (1) 具備將平面圖、原理圖或者系統圖中所表現出來的管道系統在腦海中形成立體架構的形象思維能力; (2) 具備通過文字注釋和說明將簡單線條、圖塊所表達的暖通空
暖通空調工程是為解決建筑內部熱濕環境、空氣品質問題而設置的建筑設備系統。
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
專業下載服務號,免費圖集,免費規范隨時更新下載~~~~~~~~~~~
有需要電子版圖集的請留言,我再上傳,論壇內基本上都有,一些比較新的16版圖集暫時沒有
鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算 鍍鋅鋼板 - 角鐵法蘭風管損耗13.8% - 風管法蘭翻邊余量6~9mm
【多選】下列關于風機盤管+新風系統的說法,正確的是哪些?A.新風處理到室內空氣等焓線,風機盤管承擔的僅承擔室內負荷;B.新風處理到室內空氣等溫線,風機盤管承擔全部室內負荷+新風潛熱負荷;C.新風處理到室內空氣等濕線,新風機組不僅負擔信奉冷負荷,還負擔部分室內顯熱負荷和全部潛熱負荷;D.當新風承擔全部室內潛熱負荷時,風機盤管承擔全部顯熱負荷,運行工況為干工況。2.【多選】深圳某一辦公建筑夏季空氣處理方式采用風機盤管+新風系統,送風有以下兩種方式:(1)新風與風機盤管送風混合后送入房間;(2)新風與風機盤管回風混合后送入房間。下列關于兩種送風形式分析正確的是哪些? A.方案(1):當風機盤管的風量大于設計風量時,新風量則小于設計值;B.方案(2):風機盤管的處理風量需計入新風量的70%;C.方案(2):當風機盤管不工作時,新風從回風口送出;D.除方案(1)、方案(2)的送風形式外,沒有其他合適的方式了。3.【案例】某醫院一個空調房間,空調形式為風機盤管+新風,室內顯熱負荷為10Kw,濕負荷為1.5g/s,由于衛生要求,風機盤管需干工況運行,室內設計溫度tn=25℃,dn=12g/
鄙人總結的消聲與隔振的純私貨PPT,在此分享與大家,望與大家一起成長。
暖通空調專業施工圖識圖方法
提示:奧運期間外地人進京不受限制,請帶好證件http://news.china.com/zh_cn/focus/aoyun/11062974/20080625/14929545.html習題[ 本帖最后由 xjsbxx2007 于 2008-7-23 17:11 編輯 ]
本人聯系了全國很多書店,現在都沒有暖通空調專業考試復習教材,說是要出新版的了(即第三版的)。不知道是不是真的,有那位大俠知道在那里能買到,謝謝了。有意賣書的請聯系QQ:57280602
這本怎么樣,有的朋友貢獻下跟貼發個資源,小弟愿供上40土木幣,級別有限幣不多抱歉啊。
小弟學的是暖通這個方向的,想請教下暖通空調專業有哪些雜志?越詳細越好 只知道一本“暖通空調”,貌似5塊錢吧。希望大家可以多多幫助@mlzz112 @青青無敵草 @hnkscrane @lovexiaomo @力工呆仔強
5.2.2暖通空調專業施工圖識圖方法 1.圖紙目錄 圖紙目錄是為了在一套圖紙當中能快速的查閱到需要了解的單張圖紙而將立起來的一份提綱挈領的獨立文件。暖通空調專業的圖紙目錄也不例外,在本教材所提供的某綜合樓建筑的暖通專業施工圖當中,第一張圖紙就是目錄,見圖5.6圖紙目錄組成。 (1)暖通空調工程施工圖圖紙目錄的內容一般有:設備表、材料表、設計施工說明、平面圖、原理圖、系統圖、大樣、詳圖等;(與給排水工程施工圖目錄相同) (2)一般因不同的設計院、設計工程師的傳統和習慣不同,目錄內容編制的順序會有所差別,不過一般都會按照:說明——平面圖——系統、原理圖——大樣、詳圖的基本順序進行編排;(與給排水工程施工圖目錄相同) (3)圖紙目錄內容大致都會體現:設計單位、建設單位、項目名稱、圖紙階段(方案、初步設計、施工圖等)、整套圖號、頁數、序號、名稱、單張圖號、標準或復用圖號、折2#圖張數、備注、制表、校核、審核等內容,上述內容編制的順序會有所差別,不過一般都會按照:說明——平面圖——系統、原理圖——大樣、詳圖的基本順序進行編排;(與給排水
內容提要 本章圍繞本教材給出的某高層綜合樓范例,介紹建筑設備中暖通空調專業識圖的有關內容,包括:暖通空調專業施工圖識圖圖例、暖通空調專業施工圖圖紙內容、常用空調系統的主要組成部分、常用空調系統工作流程。 教學目標 掌握暖通空調專業施工圖識圖方法; 掌握暖通空調專業施工圖圖例; 能看懂暖通空調專業施工圖圖紙; 了解常用空調系統的主要組成部分; 了解常用空調系統工作流程。 5.1暖通空調工程概述 1.暖通空調工程是為解決建筑內部熱濕環境、空氣品質問題而設置的建筑設備系統。 2.設備眾多、系統復雜是暖通空調工程的特點,在識圖中應了解建筑功能、識別暖通空調系統、提取有用的信息。 5.1.1暖通空調工程的主要功能 (1)為避免冬季、夏季室內溫度、濕度過低或過高,室內工作和生活的人員所產生不舒適感,采用人工方式,消耗一定的能源,按需要搬運轉移空氣中的熱量、水分,營造使人體感覺舒適的室內環境。 (2)為使在建筑物內部工作的機器、設備及部件正常運轉
包括:1類 風機及風管系統、2類 水泵及管道系統、3類 空氣處理系統及控制、4類 暖通空調系統末端設備安裝、5類 綜合項目、6類 設計圖示、7類 冷熱源及水系統設備與裝置的選用安裝、暖通空調專業廢止圖集
鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算 鍍鋅鋼板風管(共板法蘭)主輔材計算 空調設備的配管材料計算 空調風、水管路中的管閥件計算 鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算鍍鋅鋼板 風管法蘭 風管支吊架 風管保溫 鍍鋅鋼板 - 角鐵法蘭風管損耗13.8% - 風管法蘭翻邊余量6~9mm - 風管封頭面積 S=L * W - 靜壓箱面積 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口連接形式適用于厚度小于1.2毫米的普通鋼板、厚度小于1.5毫米的鋁板和厚度小于0.8毫米的不銹鋼板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,從下列幾種常見的咬口形式圖中可以計算出相應的加工余量。咬口寬度S與板厚t之間的關系可以用經驗公式計算,即 S=(8—12)t。常見的咬口形式有: <
來源:暖通南社 如有侵權,請聯系刪除 鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算