亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 暖通空調工程設計方法與系統分析

    暖通空調工程設計方法與系統分析,希望對初學者帶來一定的幫助。

  • 暖通空調工程設計方法與系統分析.潘志信

    文件格式 :PDF文件大小:25.1 M

  • 簡單而全面<暖通空調工程設計方法與系統分析>

    簡單而全面<暖通空調工程設計方法與系統分析>

  • 關于暖通空調設計的研究與分析

    在暖通空調的設計當中,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因

  • 關于空調系統設計與施工的分析

    隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一

  • 簡明的空調系統設計方法

    常用設計規范: 仔細閱讀原始設計資料、文件,如設計任務書、建筑圖,充

  • 某影院暖通空調系統設計與案例分析(經典).pdf

    本帖最后由 煙暮雪 于 2016-4-22 15:31 編輯 影院設計技術要求 建筑及工藝設計要求 (一)國際影城(五星級影城) 建筑設計的基本條件: 1、電影院(城)內觀眾的進、出場應順暢,便于運營管理,應避免人流交叉和擁擠,二層以上的大、中型電影城進場應設有電梯或扶梯;觀眾疏散樓梯的位置數量和出口的寬度應符合消防要求,必須保證觀眾安全疏散。 <

  • 暖通空調系統設計手冊.doc

    論文簡介:2011-學習資料大全:暖通空調系統設計手冊.doc 投稿網友:wsn123456789 上傳時間: 2013-07-31

  • 暖通空調系統中的噪聲分析

    前言:隨羞人們生活水平的提高,越來越多的辦公樓、商場、酒店以及住宅建筑安裝了空調通風系統。這對改善人們的生活環境起到了很好的效果,但是同時也帶來了一些負面的效果:空調能耗巨大,所產生的噪聲讓人難以忍受。由于空調噪聲的頻率低,空氣、地面、障礙物等對噪聲的衰減度小,因此噪聲的影響很大,給人們帶來了較大的煩惱與干撓,甚至影響人體的健康。各種不同環境的噪聲都有一個限定值。一般認為噪聲級為30—40dB是人類正常環境聲音。高于這個值就會對人的健康造成一定的危害。尤其對于五星級酒店的機電安裝,對中央空調系統噪聲的控制有著較高的要求,而中央空調系統的噪聲控制一直是空調系統設計及施工的難點及重點。本人根據杭州下沙希爾頓酒店的經驗總結,建議可從如下幾個方面控制空調系統的噪聲,共同為提高建筑物的整體噪聲控制水平做出努力。 就中央空調系統而言,主要的噪聲源有以下兩個方面 一、空調系統的噪聲主要來源于空調通風及水系統,主要表現在1、冷凍水在冷凍水管內流動產生的水流聲及水管振動產生的噪聲;2、空氣在風管內流動摩擦振動產生的噪聲;3、空氣從送風口噴出形成風聲;4、外界其他噪聲源與上述噪聲源

  • 暖通空調系統節能設計要點

    一、暖通空調系統的節能設計 1.1改善暖通空調系統的設計 空調系統的設計原則:一保證各個房間(樓梯間除外)的室內溫度能獨立調控是供暖系統的首要; 二是便于實現分戶或分室(區)熱量(費)分攤的功能; 三是管路系統簡單、 管材消耗量少、 節省初 投資 。暖通空調系統特別是中央空調系統是一個龐大復雜的系統,系統設計的優劣直接影響到系統的使用性能。空調系統的設計對系統的節能起著重要的作用。 1.2改善圍護結構性能。對于暖通空調系統而言, 通過圍護結構造成的熱損失在整個空調系統能耗中占有很大比重,而圍護結構的保溫性能決定圍護結構綜合傳熱系數的大小,亦即決定通過圍護結構消 耗的能耗所占空調負荷的大小。 因此, 提高維護結構的保溫隔熱性能在空調系統節能中是十分必要的。 1.3提高系統控制水平

  • 暖通空調系統設計資料總結

    一點暖通空調系統設計的資料,希望能對大家的空調設計有點用:)

  • 暖通空調系統能耗控制分析

    1 關于暖通空調系統節能設計中應該要采取的措施 暖通空調在線 1.1 必須要從設計入手、合理選擇去設計空調系統 建筑的負荷計算主要是設計過程中重要的內容之一,現階段普遍的存在著一個現象就是設計的工期比較短,很多的設計人員為了能夠節省時間,錯誤的利用設計手冊當中所提供的方案或者是初步設計過程中估算冷、熱負荷用的單位建筑面積冷和熱負荷指標,進而直接的做誒施工圖設計過程中確定冷熱負荷的依據,通常將會導致總體的負荷出現增大,直接的導致空調采暖設備的偏大,初步投資增加、運行的費用增加以及能量消耗比較大。

  • 熱泵型空調系統設計方法

    1 空調負荷與容量的確定 空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷。空調冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數、室內人員、設備等散熱、散濕量、圍護結構性質、室外空氣環境參數(包括溫度濕度、氣流速度等)、太陽輻射強度等諸多因素影響的變量。在室內外設計計算參數條件下的空調冷(熱)負荷為建筑物之空調設計計算冷(熱)負荷。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步,空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析。其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求,另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調系統設計中熱泵機組的容量既要考慮到大樓各部分的同時使用系數,還應考慮到熱泵的實際制冷量、實際供熱量會因設備間距限制等原因造成通風不暢,部分氣流短路(這部分的出力損失約占5%左右)而受到影響,和室外換熱器因表面

點擊加載更多

暖通空調設計方法與系統分析

暖通空調設計方法與系統分析專題,為您提供暖通空調設計方法與系統分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調設計方法與系統分析 相關的專業交流討論,更多暖通空調設計方法與系統分析相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

tzfb強自吸泵

自吸泵泵

主站蜘蛛池模板: 日本高清视频免费观看| www.桃色| 天天拍久久| 久久久久久网址| 第一页欧美| 91看片淫黄大片.在线天堂| 伊人久久青草| 亚洲免费视频播放| 色妞综合| 拍真实国产伦偷精品| 久操视频网| 国产小视频免费在线观看| 亚洲精品123区在线观看| 免费国产caob视频| 欧美日韩不卡| 91久久精品国产91性色tv| 亚洲区精选网址| 色八a级在线观看| 日本欧美一区二区三区高清| 国产伊人自拍| 国产在线一区精品对白麻豆 | 亚洲a图| 亚洲国产美女精品久久| 国产视频网| 成人a站| 国产 欧美 在线| 国产99热在线观看| 国产国拍亚洲精品福利| 国产成人手机在线| 草草免费视频| 成人免费视频888在www电影| 不卡一区二区在线| 青青热久免费精品视频网站| 欧美人妖视频网站| 片吧影院在线| 日韩有色| 亚洲精品国产自在久久出水| 亚洲欧美日韩国产一区图片| 亚洲一区二区三区高清不卡 | 国产麻豆免费观看| 国产末成年女噜噜片|