如何選定空調器的制冷量選擇制冷量的原則是:空器的制冷量應略大于房間的冷負荷,房間的熱負荷應考慮到房間的朝向,墻壁和屋頂的隔熱情況,以及室內熱源包括人員的多少。舉例:一個16平方米的臥室或客廳,需配多大冷量的空調器?普通房間冷負荷的推薦值為115-145W/m2,取中間值130 W/m2為計算依據,則冷負荷=130×16=2080W。由于空調器的實際制冷量比名義值低8%,因此所選空調器的名義制冷量必須大于2080÷0.92=2260W。選用空調器的名義制冷量應該為2300 W左右。對于空調效果要求較高的房間,冷負荷應取160-180 W/m2。這里再提一下瓦(W)過去用制冷量單位千卡/小時(kcal/h)之間的關系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空調器常用壓縮機的功率(馬力)數值來表示制冷量,這是過去的習慣,并不確切,因為各廠和各個時期產品的性能系數是不同的,但大致上馬力數與制冷量有如下關系:
空調的“匹”數對應制冷量的關系是什么?
制冷量單位也是KW , 我這有個空調 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的還有 給空調選擇斷路器用不用考慮啟動電流 ?有人說不用,因為斷路器帶延時過載電流能力,但是既然這樣 為什么電動機還要降低電流啟動
空調制冷量參數中經常出現的“W”和“匹”,是許多人在購買和使用空調系統時經常關注的關鍵參數。
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
我們在蘇丹接了個項目,由于當?shù)貧鉁剌^高,大部分時間在40度以上,而且住的都是彩板房,請問這種情況下空調制冷量如何估算?180w每平夠不夠? 請賜教!! 本人不是暖通專業的
想知道空調的制冷量和功率是什么關系。如KF-72LW空調的參數,制冷運行:制冷量7200W,功率2780W,電流5.4A,這兩個W的單位好像不是一個概念吧?覺得過去制冷量用大卡就明白是熱量的概念,現在用W做單位就不好理解了,怎么輸入了2780W電功率,能產生7200W制冷量。另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
車間面積是:長45M,寬42M ,吊頂高3.6。車間人數約60人,6臺焊接工作臺,和兩臺加熱層壓設備。我們打算不采用中央空調,請問制冷量要多少,10P空調多少臺。最好能選用5P空調多少臺? 寬度這么長,中間區的溫度能降下來嗎?請大家幫我算一算ｂ答一下?/p>
現有一廠房長68.5m寬18.5m,高度8m。里布置很多臺發熱量很高的注塑機,現測室內溫度最高為45度,濕度77%,現在想將廠房里溫度調節到舒適性,選擇多大制冷量的空調機?謝謝各位大俠指點!
一棟建筑設內天井總層高31樓(廣州),分體空調主機擺在內天井的飄窗下,現需計算空調的實際制冷量,環境溫度42度,分體空調43度自動挑機。空調主機的風扇出風溫度45度,以2匹機為例:風扇風量1500立方米/小時,風速2.2m/s。空調機實際制冷量計算:Q=1.2*L/3600(i外-i環境) L為空調室外機的風量 i外為室外機出風溫度的熵值(經焓濕圖查的), i環境為環境溫度下空氣的熵值(經焓濕圖查的)。 Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW不知是否正確!請教各位高手,在線等候!謝謝!
各位老師,在《制冷設備維修工》(中級)這本書中,第21頁,夏季冷負荷的估算方法,表2-1 國內部分建筑空調冷負荷指標是在什么工況下的出的數值?
論文簡介:因為, 在某些時候,對空調的制冷量,制冷功率與電功率之間的數值犯迷糊,在這里跟大家分享一下。 投稿網友:fxm6660 上傳時間: 2013-05-10
實驗需要搭個系統,制冷量只有1.5kw,電子膨脹閥需要自己控制,看了好多廠家都沒有這么小的步進電機式的電子膨脹閥啊,有什么辦法么
比如一般情況下每平方米150W制冷量(是針對3米左右的層高來考慮的),如果層高是5米,應該這樣確定制冷量呢,是按照比例來確定嗎?(150W X 5/3)規范有明確要求嗎?
空調制冷量冬季的利用問題:冬季一般會用空調制熱,二制冷部分的能量全部排放掉,有何方式可以利用起來。(只針對民用空調,商用除外)是否可以將冷量轉化為電能,降低耗電或者怎么利用!大家快來參與吧!
1、計算中央空調的制冷量公式是什么? 2、現知道主機進出水溫差(5度),水流量(151.1m3/h),能否直接算出主機的制冷量?
變風量空調器輸入功率11KW,制冷量81.1KW,制熱量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向氣流式)FXFQ80MVE空調器輸入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制熱量10KW,而根據公式輸入一匹的功率,即能輸出2324W的制冷量,而這兩種空調器都不符合這個公式,不知為什么?為什么前面制冷量比制熱量多,而后面的空調器的制冷量比制熱量少,不知道為什么?請大家幫免決!謝過!
1.5匹空調的制冷量
1.5匹空調的制冷量專題,為您提供1.5匹空調的制冷量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與1.5匹空調的制冷量 相關的專業交流討論,更多1.5匹空調的制冷量相關內容請訪問