10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
有一工程,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米。現在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,當然要經濟的辦法啦!
室內消火栓啟動水泵方式:一般在消火栓箱內設按鈕,如果不設按鈕,在水泵出口設水流指示器,啟動水泵可以嗎?另外一種方式:設氣壓罐,根據壓力啟動水泵,后兩種方式可行嗎?
大家好,想請教大家一個問題,水泵的啟動次數是什么意思?有什么作用呀?是不是說水泵在一分鐘內是工作一會停一會?為什么要這樣子呢?我對水泵的啟動次數真的搞不明白,很郁悶,希望大家能幫我解決這個問題。謝謝!
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
請教各位?對于此問題比較迷茫!對于水泵的啟動方式選擇,我也看了一些網上的說法,有些是低于15KW的水泵允許直接啟動,有些是22KW,但有些呢,好幾十KW的水泵也可以直接啟動;我也看了一貼,說是啟動方式與電網容量有關系,電動機功率小于電網容量的20%~30%,這種說法是指這個變壓器所帶的電動機功率總和呢,還是指正在啟動的電動機功率,因為所有電動機同時啟動時與分開啟動的啟動電流是有很大差距的,如果分開啟動(采用直接啟動),在啟動瞬間比所有負載同時啟動時啟動電流降低了,這樣是否可以?(問題是建立在電網容量不是那么富裕的情況下)有沒有這方面的相關規定?
原有討論樓主的現狀:有一工程,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米。現在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,當然要經濟的辦法啦!http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html我的問題:這兩臺水泵是否需要同時啟動,可否先后啟動?因為我也沒有看原來的帖子,都頂到十幾頁了,剛吃完飯,閑來無事,我來開個帖子,大家來討論。
第一次做水泵,很多東西不懂水泵放到水池上面 是IS100-80-160的泵,吸水管水平方向500mm 原來是想在吸水口放一根補水管,(不知道對不對,補水管放到壓水管還是吸水管?)后來甲方說要用一 個“制氣機”來代替引水啟動,什么叫制氣機?哪里有這樣的樣本它的工作原理是什么?
各位師傅,現在我們公司有一臺25KW的水泵,要求星三角啟動,但是水泵的出線就三根線,而且是深水潛水泵,請問可以星三角啟動嗎?可以的話怎么改呢?先謝謝了
水泵啟動要求有相關規范嗎?甲方直接用深井泵通過電節點壓力表向小區綠化管網供水,中間沒有任何水量調節儲存措施,將會造成水泵頻繁啟動。一下子找不到相關的國家規范反對,請問哪位同學有這方面的資料?
我做了個排水站設計,根據甲方要求電機要采用6(10kv)電機,250kW功率,而且要用頻敏啟動(以前一直這么做),沒做過,請教高手怎么計算及選擇元器件,最好有圖紙及計算過程,多謝了
噴淋泵,消火栓泵, 一些泵的啟動方式 超過30KW以上的,最好不采用直接啟動方式, 像是有軟啟動,星三角啟動 等等,但是,能采用變頻器嗎? 看規范上有一條說,消防設備 控制回路不能采用變頻調速器作為控制裝置, 但是很多圖紙上或者施工方也仍舊采用變頻器,所以我想知道 變頻器到底能不能采用
圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份
400W 高壓鈉燈路燈,配歐標節能電感鎮流器、觸發器及補償電容(0.85) 1. 該路燈初始啟動電流(L-N)是多大? 2. 啟動過程中(約10分鐘)L-N回路電流是怎么變化的? 3. 啟動過程中電流那么大,說明功耗大,但路燈的光通量輸出為什么反而小? 4. 最好有文獻依據或者計算。
水泵分級供水,公式推導過程
做了一個噴泉的控制系統380V 4.0kW 潛水泵 全壓啟動工作10分鐘,然后停止.5分鐘后再全壓啟動工作10分鐘,再停止5分鐘,如此循環.大概運行3小時左右.潛水泵是不是很容易燒?? 有沒有專門的適用于頻繁啟泵停泵的潛水泵?? 很著急!!謝謝大家!
路過的各位高手: 有一噴林供水系統,甲方提供的水源有3公斤壓力,我安裝的是一臺55千瓦-110方/時的消防泵,但現在水泵非常難啟動,有時候啟動后經常跳閘,軟啟動裝置應該是合適的 ,不知這是否與水源壓力有關,請教各位了,謝謝!
最近設計一個泵站,啟動的時候是自灌的,但運行到最后的停泵水位是低于水泵軸心的,我認為水泵是自灌的,那運行水位可以降低到軸心下的,這個和允許吸上真空高度還有關系嗎?
我不明白為什么配電系統圖上是畫成這個樣子的 這是一次的這個 怎么就能代表 他是星三角了