請大家講調試中遇到的問題和解決辦法說出來討論討論 最好是 制藥廢水 采用SBR方面的例如以后要如何設計系統更有利于后續的調試和運行管理
最近在做一個電子廠純水工程的調試用的是CDI跟混床聽公司里的人說這個跟EDI差不多且就只有濃水進出及原水進及純水出呵呵還真是不知道怎么調的了那位調試過呢?我進的二級RO的水出水達到16以上的電阻
Simodrive_base_line 安裝調試手冊
AO MBR系統調試方案實例
大神們,小弟調試UASB已有一個多月,但是感覺效果不是很好,這段時間進水COD700左右,最高1100,去除率不到30%,產氣還可以,只是不知道產的到底是啥氣,進水pH有點高8.3左右,VFA偏高有13mmol/l,希望大神們給點意見,接下來改怎么操作,比如進水pH改怎么控制,VFA積累改怎么處理小弟在此先謝謝了。。
論文簡介:ECMA系列 標準型交流伺服電機ASDA-AB系列 ASDA-A+系列 ASDA-B2系列 ASDA-A2系列ASDA-M系列 三軸運動控制 投稿網友:yujun726802 上傳時間: 2013-05-30
本人最近要去一個馬鈴薯淀粉廠進行調試,以前沒接觸過這類污水,聽說這種水泡沫挺大的,誰有這方面的經驗請指教一下,謝謝!工藝是初沉池+微氧池+水解酸化+接觸氧化+二沉池——炭濾池
600MW GE發變組調試錄.rar
用Wincc Flexible與PLCSIM進行聯機調試圖解教程
為了提高論壇的名氣,在這提供霍尼樓控的調試手冊!!
小弟現做一個UASB工藝項目調試,罐容積1000方,每日進水1000方,進水COD2000,進水ph值9(加堿調至9)之前UASB罐出水COD1600,水發酸,有酸味,ph值5-6,想讓罐內ph升高點,讓產甲烷菌生長,向罐內投加一噸片堿,之后又向罐內投加40噸消化污泥,現在罐出水2400左右,出水發臭,ph值8-9,取樣污泥沉降變差。原因小弟也分析了,加片堿加多了,現在后悔已沒有用了,請問有哪位前輩能指導下,如何挽救現在的局面。謝謝了
大金的資料不好找啊,大家分享一下吧
弱電系統的安裝調試及運行 白玉岷作 者: 白玉岷 等 著 叢 書 名:電氣工程安裝調試運行維護實用技術技能叢書 出 版 社: 機械工業出版社 出版時間:2010-01-01
此資料為自己根據實際工作當中的經驗并借鑒一些其他資料總結而成,共耗費本人10余天的精力,希望大家能夠喜歡1 變頻器調試的步驟0 w' j&
來源:上海市安裝工程集團有限公司 作者:葛蘭英 王堅安 如有侵權請聯系刪除 01 前言
現有處理量為3000t/d生活污水,采用A/O工藝處理。其中缺氧段停留時間為1.6h,兩段好氧停留時間為6.5h。如今馬上要開始進行調試工作了,但是沒有經驗,請各位大蝦幫助。還有幾個問題?1、投放多少污泥菌種,是否可以用啤酒廠污泥?2、污泥菌種是否在缺氧池和好氧池中都要投放,若需要,分別量為多少?3、對于此生活污水進行培菌,是采用間歇式還是連續式?又分別該如何進行?4、調試過程中應該注意哪些問題?請各位高手援手,在此感謝!
記住的是知識,用到的是財富!成功了是喜悅,失敗了別泄氣!此資料為自己根據實際工作當中的經驗并借鑒一些其他資料總結而成,共耗費本人10余天的精力,希望大家能夠喜歡1 變頻器調試的步驟0 w' j& L: g5 `/ s
本帖最后由 夏目星辰 于 2013-10-27 14:23 編輯 南瑞繼保的,分享下RCS-9400勵磁系統現場試驗記錄最難的是動態調試,還沒開始,廠家的調試報告幾乎不做解釋,是我太淺了嗎,我真的很淺嗎所以我花了點時間做了份有詳解的,只做了動態調試部分的,需要的可以下來看看
本帖最后由 yu1suan2zhang3 于 2013-12-12 12:42 編輯 一個變電所,2臺1000的變壓器,8臺高壓柜,14臺低壓柜,4臺電容柜,這里面要考慮到的調試,電力變壓器調試,送配電系統調試,母線的調試,電容柜的系統調試;其他特殊的調試,怎樣計取,比如不間斷電源調試,照明事故切換裝置,自動投入裝置,特殊保護裝置(是根據什么計取,什么情況需要計取),麻煩各位前輩能詳細解說一下嗎? 比如事故照明切換裝置調試,按設計能完成交直流切換的一套裝置為一個調試系統計算,應急燈不計算調試費。能具體一下嗎?比如變電所里有事故照明切換柜還是有什么其他的柜子,就需要計取
本帖最后由 2002sunny 于 2014-9-10 13:51 編輯 弱電系統的安裝調試及運行sample ... 請大家到7樓下載,完整版的,不缺頁