高層建筑設備水電空調施工手冊.
建筑設備安裝參考施工手冊
1,引自層應急照明箱,和疏散照明一個回路2,引自層應急照明箱,和疏散照明不同回路3,引自層非消防雙電源照明箱,和走道照明(非應急照明)一回路4,引自層非消防雙電源照明箱,和走道照明(非應急照明)不同回路5,以上是否自帶蓄電池大家是怎么考慮的?其實問題的關鍵點在于:高層電井的應急照明是消防應急照明還是非消防應急照明?或者說應急照明是否分為消防應急照明和非消防應急照明?
高層建筑幕墻施工技術 論文欄目:高層建筑論文 1施工難點解決辦法1.1測量放線如何保證幕墻安裝的精度,確保幕墻外觀效果,是本工程測量工作的關鍵。測量質量的好壞直接關系到今后各分項工程施工和安裝質量,以及施工速度。測量放線之前,首先核對設計圖紙中各部分尺寸關系;了解施工順序安排,從施工流水的劃分、施工進度計劃及各部分幕墻結構的特征等多方面考慮,確定測量放線的先后順序、時間要求,制定詳細的各細部放線方案。同時,根據現場施工總平面布置和施工放線的需要,對各立面幕墻分別選擇合適的點位坐標,做到既能全面控制幕墻的安裝,又有利于長期保留應用。針對該工程特點,采用三維立體放線法,具體方法如下:①基準軸線的測定及邊線的測定;②按中-邊-中-邊的循環測量方法,測定各支持點中心線位置;③各中心線間距的全面校準并定位;④底層基準水平線的測定與校準;⑤定各支持點中心線的垂線。為保證測量放線精度,首先,確立本工程
高層建筑如何供水?用什么二次供水設備? 高層建筑一般采用變頻恒壓供水設備,這是由于變頻恒壓供水系統可以使整個建筑屋內的供水堅持壓力恒定,供水量可隨用戶用水量的需求而變化。 博海變頻恒壓供水設備一般由智能控制柜、水泵機組、氣壓罐及壓力傳感器、各閥門管件等組成。是一種運用微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。 變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量)為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒壓穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 &nb
隨著國民經濟的發展,高層建筑在全國各地的城市涌現。城市里一片繁榮景象。人們的生活水平日益提高,消費水平不斷提高。他們只是在享受小康生活。然而,這個城市的每個人都不放松,他們需要不斷進步和改進,以跟上時代的步伐。 就像變頻供水設備在行業里給用帶來的便利是其他供水設備無法比較的,現在的城市,幾乎都是高樓大廈,市政供水不能滿足更高樓層的水壓,需要使用二次加壓供水設備(成套變頻供水設備)將水壓提高,水可以送到每個家庭。每個人的生活都離不開水,所以這是我們水利部非常關心的問題,一直在努力創新和改造,實現節能高效的成套自動變頻供水設備產品,解決水質二次污染問題,更加經濟、更加智能化。 高效自動供水設備的廣泛應用也是由于技術創新的優勢。根據產品類型,我們可以分為無負壓變頻供水設備、變頻恒壓供水設備、箱式無負壓變頻供水設備、箱式恒壓供水設備,每種產品將用
希望各位能用的到.三個壓縮包。1樓。2樓。3樓
高層建筑給水排水設計手冊 pdf檔第一冊
一、建筑電氣:建筑電氣包含了變配電系統、照明系統、火災自動報警系統、通信系統、安全技術防范系統、綜合布線系統、建筑物防雷、接地及安全等。建筑電氣設備具有的特點是:1、用電設備多,如弱電設備、空調制冷設備、消防用電設備等;2、電氣系統復雜;3、電氣線路多,有火災自動報警控制線路、音響廣播線路、通訊線路、高壓供電線路及低壓配電線路,線路敷設方式方法多種多樣;4、供電安全性、可靠性要求高,常采取雙電源進線供電或自備柴油發電機組,以保證重要負荷的用電;5、用電量大,負荷密度高;6、自動化程度高。1、配電制式多采用TN-S系統,供電方式多采用放射式或樹干式,利用強電豎井敷設電纜橋架,局部用管線敷設到用電設備處;應控制電纜橋架的成品質量和施工質量,橋架一是要注意接地的連續性、二是要控制穿越樓板處加防火隔堵,管線及電纜要控制彎曲半徑,不允許鋼管連接碰頭焊接;應按圖計算每根電纜的長度,以便審核施工方所報材料計劃,不浪費也不出現中間接頭;應認真讀電氣設備的電氣原理圖和一、二次接線圖,必須達到設備的使用要求(或消防聯動要求,如消防主備泵的星三角啟動和自動互投部分的二次圖),聯
圖紙簡介: 本圖是高層建筑設備配套消防、生活泵房大樣圖,圖紙包括消防水池及生活泵房平面布置圖、典型剖面圖、基礎布置圖及設備材料表等。 投稿網友: xingfei_love 上傳時間: 2014-07-23 <
高層建筑電氣設計及電氣設備選擇手冊
隨著城市化進程的不斷擴張,高層建筑與日俱增,供水成了城市生活的一大焦點。原有的市政網管一次供水對于多層住宅可能具有比較好的效果,但在高層和小高層建筑面前卻顯得力不從心。早期通過氣壓、變頻等方法對高層建筑進行二次加壓供水來改變城市供水現狀,這種傳統的二次供水方法由于水池、水箱諸多中間構件的形成,不利于節能且對水資源容易造成二次污染。技術的日新月異,無負壓供水設備隨之誕生。在其發展至今的十多年時間,無負壓供水這種新型的二次供水方式因為其良好的節地、節能、無污染性能,被現代高層建筑供水體系廣泛的應用。 1 無負壓設備供水簡介 1.1無負壓供水設備的組成 無負壓供水設備主要由穩流補償器、真空抑制器、水泵、壓力傳感器、負壓表、過濾器、倒流防止器、排污閥、小流量保壓管、旁通管、閥門等組成, 如圖 1 所示。 圖1 無負壓供水設備組成 1—穩流補償器; 2—真空抑制器; 3—壓力傳感器; 4—負壓表; 5—過濾器; 6—倒流防止器 (可選);7—排污閥; 8—小流量保壓管 ; 9—旁通管 ; 10—水泵 ; 11—止回閥 ; 12—閥門 ; 13—壓
7362_4139_03X201-2_建筑設備監控系統設計與安裝
文件格式:DOS文件大小: :16.3 M
隨著建筑高度增高,空調水路系統承受水壓就愈大,對于100m高建筑來說靜水壓力就達到1.0Mpa左右。提高空調水系統承壓能力,有著巨大的經濟效益和社會效益。超高層建筑蓋在城市黃金地段,地價和樓價是當地最貴的,中間設置設備層經濟上是不合算的,如果占用兩個標準層為設備機房的話,會使好地段樓價達1億人民幣,業主得不到回報。同進也會影響建筑物立面景觀和建筑物造型。高承壓水路系統設計從節能來考慮經濟意義也是顯著的,對于一幢150m高建筑,中間不設板式換熱器,垂直一個系統供回水溫度是7/12度,如果中間設板換,上層的供回水就是9/14度,有一半建筑空調通過板換供冷,熱效率
二次供水方式現在是城市高層建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水設備的支持。不同城市的高層建筑選擇的二次供水設備也不一樣。二次供水設備主要分為變頻恒壓供水設備、無負壓供水設備、箱式無負壓供水設備等三種,這幾種的供水設備應用場合也不一樣。 無負壓供水設備——節能、省地的供水設備 無負壓供水設備直接以市政管網為水源、形成連續密閉的接力增壓供水方式,徹底避免了傳統2次增壓供水系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,切實有效地、最大限度地發揮了變頻調速的節能效果。適合在我們平常的住宅小區、老式高位水箱及水塔給水系統的更新換代、各種循環用水的地方。