處理垃圾滲濾液的UASB反應器,兩個,一級厭氧池和二級厭氧池,進完泥和滲濾液后進行內循環,幾天后,一級的池子浮泥很稀,厚度100mm,二級的浮泥則呈塊狀,厚度8mm,不知為何?請教大家!另外,一級出水到二級很容易堵,不知如何解決。我們一級出水的方式為:二個池子中間為架空的管道(90),通過一級的溢流槽溢流到二級的液面以下,兩高差為500mm。
UASB和水解酸化池停運期間,應該如何處理,是降低負荷至0就此不管,還是投加碳源維持最低負荷,最低負荷是多少?UASB停運2個月后再啟動失敗,只能投加污泥,悲催啊!
我們污水只處理COD,采用UASB+CASS工藝,原水COD在3000以下,厭氧池出水COD一般在300左右,PH在6左右,近幾天厭氧池出水COD在1000左右,PH在5左右,求高手給出一個解決方案,我們工廠處于東北,氣溫比較低,現在進水溫度20度,厭氧池出水溫度才14度左右。
在沒有廢水的情況下 工程開始調試,首先在厭氧池放了大半的清水,然后投加活性污泥進去。按照C:P:N=350:5:1的比例投加了葡萄糖、磷肥、和尿素。然后開啟熱蒸汽管道對池體進行加熱。同時開啟系統的內循環系統。按照上面的反應3d后,厭氧池池面出現浮渣,有酸敗的現象產生。池內的COD在1300-1500,揮發性脂肪酸暫時還沒有測定(正著手準備檢測)。 這種情況如何解決現場暫時的解決方式就是在厭氧池里面投加部分的片堿。
請教:我做的一個方案設計里面,因為B/C比較低,而且氨氮比較高,含磷也高,所以要用水解酸化,然后是A2O,我想問下,水解酸化和厭氧池能合用嗎?
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;
我所處理的是高濃度制藥廢水,進水呈酸性,4.6左右,每天的廢水量為1200,運用的是UASB厭癢加HCR好氧技術,在厭癢階段需要加入大量的氫氧化鈉進行中和,運行成本太高,大家看看能不能采取什么方法降低一下運行成本?
厭氧池出現蟲子見圖片
AAO 進水量5000-6000每天,總磷進水就超標,目前沒有生物除磷了,都靠加藥,總磷去除不錯,但是總氮總是不好,目前想把厭氧池改為缺氧池進行反硝化脫氮,請問各位專家,對進入厭氧池的硝酸鹽氮有什么要求么?
厭氧池調試步驟及影響因素
水解酸化池和厭氧池的區別
我公司因場地及停留時間的原因,厭氧池設計成串聯的3水道,污水在第一條水道是下進上出,第二條水道到第三條水道是底部連通,然后第一、第二條水道漂浮物(包括浮渣)無法通過底部的出口進入第三條水道,浮渣在前兩條水道快速堆積并板結變厚,清理難度很大,不清理又會造成后續曝氣池和沉淀池水質變差。各位大佬有什么好的解決辦法請多多指教。
好氧池操作規程
提高UASB(上流式厭氧污泥床)厭氧處理能力是優化廢水處理效率和提升環境保護水平的關鍵。為了實現這一目標,必須采取一系列綜合措施,從優化運行參數到改進工藝流程,確保UASB反應器能夠充分發揮其高效的有機物降解能力。 一、可以采取回流攪拌,提高池內污泥和污染物的接觸。通過回流攪拌,可以增強
厭氧生物處理是廢水處理中的一種重要技術,它利用微生物在無氧條件下對有機物進行分解。COD(化學需氧量)是衡量水體中有機物含量的一個重要指標。在厭氧池中,COD去除效率受到多種因素的影響。首先,厭氧池污泥濃度不足(向厭氧池回生化泥)??赡苁菍е?/p>
項目是處理垃圾滲濾液的,UASB容積900立方,由于COD在5000左右,氨氮1000,所以沒有經過UASB就直接進入MBR生化系統,由于UASB長時間沒有進廢水,一年后,池內的泥水變成的淡黃色。但進了二、三十立方廢水后,污泥很快又變成了黑色。為什么長時間沒進廢水厭氧污泥會出現?有什么理論依據?請各位大哥賜教。
本帖最后由 cqut1234 于 2014-7-25 19:58 編輯 最近在一家瓜子廠調試,進水量為350m3/d,cod 3800,bod 1900,SS 1080,動植物油704,PH5.5,污泥添加了一個月了,最近由于廠家污水濃度突然加大,UASB厭氧池表面有一層白的,薄薄的膜,曝氣池有大量的白色氣泡,另外是二沉池水顏色較深。具體來講個人認為該廠家的污水中鹽含量比較高,現今在加大曝氣量的情況下將二沉池的污泥回流到曝氣池,效果是二沉池污泥不會上浮,氣泡一天比一天少,污泥濃度逐漸升高。同時加強UASB池的內循環后,氣泡也有減少。但是這個東西我也不知道還要持續多久?請問各位大神我怎么調節會更好更快的滿足標準呀。這些圖片都是UASB池里的。