本大菜鳥在用PKPM軟件計算時,常會出現結果出錯的問題,比如:原本柱子只要8%%13018,可按軟件計算的話要4%%13025+4%%13022。而且類似的問題不只出現過一次。只要稍微復雜點,超過5層的。我的電腦就范暈了,算的一塌糊涂。——————害的我經常被請到圖審中心去喝茶。請問各位大仙是什么問題?
請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎?如果重歸并的話,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,謝謝啦
結構設計最后要整理出來一份計算書。在建模、調整、計算的時候,大家會看它的計算書嗎?本人新手,幾個工程都是做完了,最后到SATWE里把計算書打印出來,厚厚的一本,根本沒看一眼。大家都是怎么做的?
我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。
rt今天satwe計算,層間剛度比在不計算地震的情況下是夠的(沒有薄弱層),但是計算地震力的情況下就不夠了(有薄弱層了)主要是底層太高了地震是6度我就想問下這是為什么呢?
客套話不說了,小弟有以下不解問題還請大神們指點。1、最右邊梁端配筋面積也就600,為什么電腦會配4跟三級鋼22的(1521),面積超很多?2、箍筋面積最大處G1.4-1.4,為什么要用三級鋼10的4肢箍@100(3.16),是遵循強剪弱彎的原則嗎?此圖是底框剪力墻結構,上邊是5層砌體結構~~~在此先謝謝了·
究竟要不要去手動調整樓板的邊界條件??因為我發現除懸挑板外,它全部默認為固定支座,這感覺與實際不太相符?有沒有必要去調整呢?
PKPM的計算結果只能用作配筋的參考,但是最后該如何配筋還要考慮很多其他的方面,比如要考慮施工方便、審圖等。具體怎么配筋,經驗很重要。小弟在這里向各位精英請教,聽聽各位的高見!
1、 活荷載最不利布置:PS2000程序默認為不考慮,所以在有多跨結構時用 PS2000可以通過而用PKPM考慮活荷載最不利布置后,中柱與梁的平面外 穩定應力就不滿足了。 2、考慮腹板屈曲后強度:3D3S可以選擇是否考慮 ; PKPM為考慮腹板屈曲后 強度,凸曲系數為5.34(不設置中間橫向加勁肋的情況),但采取的是考 慮腹板屈曲后強度的抗剪承載力設計值,所以應根據境況看是否需要按 構造加設橫向加勁肋;PS2000尚不清楚。 3、關于有空操吊車時的柱頂位移 :PS2000的正常使用情況下的柱頂位移標 準組合控制過嚴;PKPM為單項作用時產生的柱頂位移。 在前些時青島開的關于鋼結構規范的答疑中以明確定為在風荷載作用下 的柱頂位移不超過1/400。
pkpm建模計算的時候,梁柱的偏心不知道是否需要準確輸入呢?聽說pkpm對那種偏心不怎么認啊!不知道怎么搞呢!希望高手們多多指教!(主要是有時候輸偏心太麻煩了!)
超級新手問題。希望路過的老師們不要看不起我~~~~~5555~~~~~~~我是新手。pkpm里的計算書的箍筋加密區非加密區怎么轉化啊?比如,我設定的間距是100,計算書上是G1.3-1.1,兩者都是間距100的,加密區的數值可以直接采用,但非加密區的數值要怎么轉化啊?比如轉化成@200德,或者用三枝箍該怎么辦?
在砌體結構論壇上發的帖子,等不及回貼,來這兒請教,多謝!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
最近碰到一工程,單層鋼結構餐廳,柱網是12米X36米的大空間,估計要用空間管桁架結構,不知PKPM能否計算?還有什么軟件可以計算這種結構?
我是個新手,不知道在看PKPM計算書時應該注意哪些地方,遇到一些超限的如何調整,請高手賜教,萬分感激
問題描述: 1.雙向板在軟件中的算法有兩種供選擇:彈性算法,塑性算法 2.還有一個選項:”使用矩形連續板跨中彎鋸算法“ 3.邊緣梁,剪力墻算法: 簡支,固端 請問上面三項在什么情況下分別該怎么設置?請高手們給些參考!
我驗算了2個軟件,發現好像PKPM和3D3S的計算結果相差很大,不知道是怎么回事了,大家幫忙分析分析,謝謝!
我自己用excel做了個簡單的框架計算程序
如題,本人自從做設計以來只在剛畢業時做過一次砌體結構的東西,記得那時候使用pm8計算的。現在發現pkpm還有專門的QITI模塊,但是單位里也沒買這個模塊。那么我現在已經在PMCAD里面建好模的話到底用哪個模塊去計算呢?能用SAT-8計算嗎?急求答案!!!
PKPM多塔、設縫的建模和計算沈耀軍 張吉 徐飛略中國建筑科學研究院PKPM工程部
以前搞的房子,主周期的平動系數都是0.9幾,這次搞了一個,平面不怎么規則,第一周期平動系數0.59,算是平動為主嗎?請教下 1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41 2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03 3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55 4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49 5 0.3778 110.93 0.86 ( 0.11+0.75 ) 0.14 6 0.3596 39.04 0.62 ( 0.38+0.25 ) 0.38 7 0.2867 178.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 8 0.1892 163.06 0.54 ( 0.49+0.05 ) 0.46 9 0.1873 178.24 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 10 0.1748 80.01 0.98 ( 0.03+0.9