水利工程中混凝土試塊評定是不是采用標準養護條件下的28d試塊.想問下,標準養護是否一定要送試驗室,如果在工地現場可否簡易處理,省去標準養護的費用./?
GB50204—2002)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》10.1.3條規定:結構實體混凝土強度的檢驗,應以在混凝土澆筑地點制備并與結構實體同條件養護的試塊為依據。10.1.6條規定:當未能取得同條件養護試塊強度、同條件養護試塊強度被判定為不合格時。應委托具有相應資質等級的檢測機構,按國家有關標準的規定進行檢測。而現實的情況是:無論混凝土的同條件試塊合格與否(評定合格與否),只要混凝土的標養試塊不合格(評定不合格),質量監督站就通知施工單位委托具有相應資質等級的檢測機構,按國家有關標準的規定進行實體強度檢測。這樣留置的同條件混凝土試塊不就失去他的意義了。
混凝土設計標號為C20,施工單位也是這樣配的,用32.5#普通硅酸鹽水泥,取樣的混凝土試塊28天齡期試壓強度一般在37MP左右(縣內的建筑單位質量監督站報告),請問這是什么原因?
請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定、非數理統計評定)時,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?
我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家幫忙,找個理由不要回彈復檢
以前沒接觸過模袋混凝土,現監理的一項目有1000多平方的模袋混凝土,請教試塊怎么制作,聽說要定制專門的模袋做試模;敬請回復!
混凝土試塊制作的好壞,在某種意義上講,決定著一個工程的工程質量,現在工地上都是采用商混站出的商品混凝土,如果制作的混凝土試塊不合格,將要進行回彈或鉆芯取樣,勢必造成金錢和精力的浪費,給工作帶來很大的壓力。因此,做好混凝土試塊尤為重要。實操要結合當地的規定!