按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
崇尚自然向往返璞歸真的環境空間是人們的追求。“園無石不秀”“居無石不雅”,以自然山石為庭院的主景,已越來越受到人們的喜愛。假山瀑布、小橋流水、亭廊花架、樹木花草與建筑等共同構筑著和諧舒適的環境空間。 一、庭院假山。是相對真山而言,以自然的山石為藍本,用天然的山石疊砌出微型“真山”,濃縮了大自然的神韻和精華,使人從中領略到自然山水的意境。 1.假山的天然石材有:太湖石、英石、斧劈石、石筍石、千層石、龜紋石等等。 太湖石:中國四大傳統名石之一。產于江交界的太湖地區,亦稱洞庭石。太湖石有水旱兩種,“旱太湖”產于湖周圍山地,枯而不潤,棱角粗獷,特有婉轉之美。“水太湖”產于水中,因長期受波濤沖擊,年代久遠,多成孔穴,面面玲瓏,十分稀貴。 英石:始產于廣東英德,故又稱英德石。石質堅而潤,以灰英石多見,色澤呈灰青色,面多皺多棱,“瘦、皺、漏、透”四字簡煉的描述了石英的特點。斧劈石:沉積巖。有淺灰、深灰、黑、土黃等色。產江蘇常州一帶。具豎線條的絲狀、條狀、片狀紋理,又稱劍石,外型挺拔有力,但易風化剝落。可人為加工,清秀飄逸。錦川石:表似松皮形狀,如筍,俗稱石筍。色淡灰綠、土紅,帶有眼窠狀凹陷,產浙、贛
本文轉載來源: 結構札記(ID:StrucNotes) 如有侵權請聯系刪除 作者接到一個某游樂園假山的結構設計,根據包裝設計單位提供的犀牛軟件模型搭出鋼結構主框架,在3D3S中設計計算主鋼結構并完成繪圖,后續對深化公司提供的深化圖紙進行校對。現將該設計過程詳細敘述如下。首先看到的概念圖是這樣的: (圖片來源于網絡)一列翻轉騰空的過山車從兩只頭
收錄于話題
這里的排水管內雨水流行時間t2怎么確定呀?
規范對市政消火栓替代室外消火栓有要求,可一般住宅小區的市政消火栓都是自來水公司設計施工,請問大家遇到這種情況怎么處理的。是把室外消火栓的要求(位置,數量)報給自來水公司,還是自來水公司的市政消火栓設計成什么樣就什么樣
一個地方上的小區工程,相關信息如下1、小區面積>10萬m2;2、市政為支狀給水,且水源為地下水;水壓>0.2Mpa3、小區建筑:多層、一類、二類高層;初步的消防設計思想:1、由于市政水源的缺陷,小區設消防水池,儲存室內消火栓系統、室外消火栓系統、噴淋系統。2、3套系統各自獨立采用水泵供水。室內消火栓系統和噴淋系統采用常規的普通做法;室外消火栓系統(30L/s),準備采用水池+室外消火栓泵+增壓穩壓罐(儲存2支水槍30S的水量)+室外地下式消火栓(且裝有啟泵按鈕)的方式進行設計。平時室外消防管網通過氣壓罐進行維持水量、水壓,火災時,通過氣壓罐或者啟泵按鈕來啟動室外主泵。請大家給點意見!
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
做一個小廁所,就是一邊男廁一邊女廁的那種。。。。。只不過是獨立在室外的,距旁邊房子最近的也要30幾米。請問這種廁所的照明電怎么供?是否需要用配電箱?如果需要用的話要有什么要求?請指教
本小區是六層加復式的拆遷恢復樓,43棟樓,單體內的消防不考慮,現只考慮室外消防,請教需布置多少個消防點,還有什么需要注意的,謝謝,
為什么采暖空調設計手冊中室外氣象參數表格中只統計夏季空調室外計算濕球溫度而不統計冬季的,室外相對濕度也只統計冬季空調和夏季通風,而不考慮冬季采暖和夏季空調?
某室外管網施工組織設計
有一個問題困擾我很久了,到現在還一直沒有弄明白,在《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB50736-2012中第四節:室外設計計算參數我一直不知道那些溫度是用來做什么用的。冬季1. 供暖室外計算溫度;2. 冬季通風室外計算溫度;3. 冬季空調室外計算溫度。夏季1. 夏季通風室外計算溫度;2. 夏季空調室外計算日平均溫度這些溫度用在什么場合,用于計算什么內容? 能有大師講講嗎? 非常感謝!
1.樓梯的梯梁計算,他的計算長度我應該怎么取? 因為是在原結構上建的,所以支撐點在休息平臺正中間無法改變, 那么我計算長度是取兩個支撐點間的直線長度也就是樓梯的投影長度。 還是取實際斜長?2.斜梯段和休息平臺的連接點位置處理,我看11SG543上 兩槽鋼用2個厚的對接焊就行了,我總覺得不安全這樣穩妥么?我改成了6個厚的可否這么做,要不要加節點板?以下是我的設計節點截圖。
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓、臨時高壓、穩高壓(上海)、低壓等類型。。但本人疑惑在于,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統???比如,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在???建規8.1.3雖然有要求,但本人認為你們可能不大會按這個來,因為這個要精確計算。。。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水。。 求教,請各位解惑,請放開討論,無所謂對錯,真心想知道這個。。
本工程為糧食平房倉室外消防設計,室內無消火栓,僅在室外設計消火栓,請問各位同行室外消火栓按照什么設計呢,是間隔120米設計一處室外消火栓(完全遵循室外消火栓的設置規定)呢,還是按照倉內每一處有兩股水柱到達設計(配備水龍帶25~30米)呢,
一石一鳥、一樹一石、一山一水都負荷著生態園無限的深意和無邊的深情,能喚起我們的情感、想象,如園中假山作為生態園的主景,體現山的雄偉、險峻、挺拔之勢,通過假山把中原人的品格、個性充分的展現出來,給人一種力量。假樹挑選與假山協調的樹種,樹種隨環境提高了園中景色畫面的表現力和感染力,成為“模仿自然,高于自然”這樣一種藝術形式。 生態園塑石假山作用:生態園假山假樹在塑石假山區,不同坡度、不同坡向、不同光照條件、不同土質、不同通風條件的情況隨處可尋,這就給不同生態習性的多種植物都提供了眾多的良好的生長環境條件,有利于提高假山區的生態質量和植物景觀質量。 塑石假山設計:假山山水與自然山水不同,假山山水中的山水除兼備自然的形神外,還要具有傳情的作用。中式生態園山水設計手法千變萬化,這里僅淺談中式造園中的疊山理水藝術。疊山理水在我國傳統造園藝術中所占的地位是十分重要的。中
水泥塑石假山的內部有長20米,高4米的通廊,內部為鍍鋅鋼管龍骨,雨季時候有不同程度的漏水,如何采取防水設計,防止通廊內部漏水問題?