我剛參加工作,老板就要做一個屠宰廢水的設計,平時日產廢水30立方,過年100立方,平常按8小時算來處理,進水量大時按16小時處理,排水集中在凌晨4小時左右,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析
工業廢水調節池的設計計算
我查過很多資料,發現講到調節池的設計問題只有尺寸確定之類的,而對于廢水在調節池的停留時間比較少提到。印染廢水以一般情況來說停留8h左右,但我很想知道具體的時間應該由哪些因素來確定,怎樣計算得出具體多少時間合適呢?
水質為制備奶油的廢水,廢水通過車間流入污水處理勻質調節池, 調節池利用穿孔曝氣作為攪拌,今天突然調節池表面有一層白色泡沫,如下圖:
在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
各位高人: 廢水調節池理論上是畫流量——時間曲線,由閉合面積確定,但是實際工程設計中,很難有流量——時間的統計數據,請大家討論和介紹一下經驗
書上說工業廢水調節池一般取6-10小時,不低于6小時,我們這個工程屠宰廢水4000方每天,調節時間取8小時,請問調節池要不要預曝氣?屠宰廢水水解性能怎么樣?里面含的蛋白質一般的水解酸化是否不易降解完全,必須經過完整的厭氧過程?cod和bod都比較高
廢水處理系統中設置均質調節池的目的為:(1)使間歇生產的工廠在停止生產時,仍能向生物處理系統繼續輸入廢水,維持生物處理系統連續穩定地運行;(2)提高對有機負荷的緩沖能力,防止生物處理系統有機負荷的急劇變化;(3)對來水進行均質,防止高濃度有毒物質進入生物處理系統;(4)控制pH值的大幅度波動,減少中和過程中酸或堿的消耗量;(5)避免進入一級處理裝置的流量波動,使藥劑投加等過程的自動化操作能夠順利進行;(6)沒有生物處理場的工廠設置均質池,可以控制向市政系統的廢水排放,以緩解廢水負荷分布的變化。
設計過程中,流量為20000立方米每天,水力停留時間為8h,最后設計成一個45*45*4的調節池,應該選用什么攪拌機還有什么泵來將水提升到后續處理設施中?設計過程中設計成45*45*4的尺寸是否合理?
現在做一試驗,為了保證進水的穩定以及連續性!就在前面加了個儲水池,保證穩定進水.但現在就是進入生化系統的污水 過渡厭氧.不知道有什么影響沒有!
您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
帶酸化作用的調節池是怎么回事?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,怎么會起到酸化的作用?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用?即帶酸化作用的調節池。感謝大家給予回答。
調節池采用鋼制的圓柱形水罐,直徑8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成傾斜結構,平底是一個直徑2米的圓,在此面上均布帶孔的管,這種結構吸沙是否可行啊。做成什么結構效果好。
水質工程(范瑾初 金兆豐,2009年第一版,P635-640頁)
想請問下,含油含堿的廢水調節池,一般池體的抗滲等級是多少?都是S6嗎?你們做的污水處理項目土建池子采用的抗滲標準是多少呢?謝謝!
由于造紙工業在生產過程廢水排放的多樣性,使排出的廢水的水質及水量在一日內有一定的變化,因此要求對廢水進行調節,均衡水質,使其能夠均勻進入后續處理單元,提高處理效果。總結廢水的調節主要分為:水量調節和水質調節。 廢水處理設備及構筑物都是按一定的水量標準設計的,要求均勻進水,特別對生物處理系統更為重要,為了保證后續處理系統的正常運行,在廢水進入處理系統之前,預先調節水量,使處理系統滿足設計要求。 根據造紙工業工藝的不同,廢水的水量、水質不同,調節池的停留時間也各不相同,當處理水量比較小時,停留時間可選大些,當處理水量比較大時,停留時間可根據具體情況選小些,一般為4~8個小時。 雖然廢水在進入調節之前通過格柵、纖維回收等措施去除了大部分的懸浮物,但還是會有一部分的懸浮物特別是紙
最近接手一個印染廠的工程調試,因經驗欠缺,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,溫度=48 度(都是小于等于),但是這都是參考類似印染廠的水質定的。基本工藝流程:廢水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,這個流程是別的環保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,并且調節池的調節作用不好。我接手的時候,污泥已經培養了一段時間了,活性污泥絮凝體較多,沉淀性能也算好,顏色呈灰色。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,六小時一輪回。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每兩天投加一次;接觸氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一