蜂窩斜管的應用和安裝技術
本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 編輯 概述 六角形蜂窩填料有斜管和直管兩種形式。材質有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃鋼三種。 斜管主要用于各種沉淀和除砂作用,是十多年來給排水工程中采用最廣泛而且成熟的一項水處理裝置。它有適用范圍廣,處理效果高,占地面積小等優點,適用于進水口除砂,一般工業和生活給水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾礦濃縮 處理。既適用于新建工程,又適用于現有舊得良好經濟效益主要特點1、濕周大,水力半徑小。 2、層流狀態好、顆粒沉降不受紊流干擾。 3、 當斜管管長為1米時,有效負荷按3-5噸/米2?時設計。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內,出水水質最佳。 4、在取水口處采用玻璃鋼蜂窩斜管,管長在2.0-3.0米時,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高濁度中安全運行處理。 5、采用斜管沉淀池,其處理能力時平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物濾池和高負
有誰知道,規格;斜長3米、孔徑90、材質PP的蜂窩斜管填料,哪家有生產,制作?以前我公司安裝使用的都是斜長1米的。這次有用戶設計了,如上規格的斜管,還懇請有了解的告知與我!謝謝!
一、「斜管填料」簡介 六角蜂窩斜管填料(即斜管填料)材質有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三種。填料的組合形式有直管和斜管兩種形式。 蜂窩斜管填料主要用于各種沉淀和除砂作用。是近十年來在給排水工程中采用***廣泛而且成為一項水處理裝置。它適用范圍廣,處理效果高,占地面積小等優點。適用于進水口除砂,一般工業和生活給水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾張濃縮等處理,即適用于新建工程,又適用于現有舊池的改造,均能取得良好的經濟效益。 二、「斜管填料」規格型號 常用規格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技術參數 項目
蜂窩大板該怎么安裝?
(1)模板表面不光滑,粘有干硬的水泥漿塊等雜物。(2)木模板在混凝土入模之前沒有充分濕潤。(3)鋼模脫模劑涂刷不均勻。(4)模具拼縫不嚴,澆筑的混凝土跑漿。(5)混凝土拌合物中的粗細骨料級配不當,以及混凝土配合比失控,水灰比過大,造成混凝土離析。(6)振搗不當。(7)澆筑高度超過規定。
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
各位大蝦們,我現在手里有個活是處理有機廢水的設計,是地埋式一體化的系統,要求處理量是15m3/h,要求我設計的是長12米、直徑3m的一體化,要求我把初沉池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池及斜管沉淀池都設計在這12m內,請各位大蝦們指教這樣的設計合理嗎?
在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。
操作運營一個電鍍污水處理站。每到夏季含鉻廢水斜管沉淀池都會有漂泥。請教如何解決含鉻廢水處理工藝為:調節池-反應池(加酸焦亞硫酸鈉還原然后加片堿沉淀)-含鉻廢水反應罐(加絮凝劑重金屬捕捉劑反應)-斜管沉淀池-清水池。每年七月份開始就會出現漂泥,一坨坨的絮團。一直查不到原因。請教各位前輩
各位老師,大家好。本人初入本行,請大家多多指教。現手頭上有一污水處理項目,設置二個沉池,斜流式處理工藝,使用50*0.5斜管沉泥,請問斜管是放一沉池好,還是二沉池,各有什么優缺點,謝謝大家。
文件格式:Word 文件大?。?90kB
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。
由我部承接昆明某電廠循環水處理機械加速澄清池斜管更換
看了就知道超有用。
前年公司做了一趟食品廢水處理(麻筍蒸煮廢水),業主去年在業務淡季將軟性纖維填料和斜管填料取出!沒有妥善保存,放在烈日下暴曬!昨日聯系我們說要恢復原狀!我和公司同事去現場!斜管和軟性纖維填料一碰即碎!想請問各位前輩,是我們公司的纖維填料和斜管質量不好還是業主問題!之前公司也曾從混凝沉淀池取出斜管填料(運行時間1年多),斜管沒有損壞。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?