我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!
水處理新視野
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
深度探討無負壓供水設備!無負壓供水大家都是有目共睹,好處大大地,利用城市給水管網余壓,防止二次供水水質污染,節水節電,等等等等,可是他無負壓供水設備能不能成為將來供水的一個主流尼?如果您認為可以成為主流,無負壓供水設備會如何發展,結構如何?以怎么樣一個形式?
一工程,有幾幢是十一層的住宅建筑,其中六至十一層考慮用無負壓二次供水,共有162戶,每戶按5人計,額定用水量為300L/人.日,則最高日用水量為Qd=300X162X5/1000=243m3/d;最大小時用水量為Qh=2.3X243/24=23.3m3/h。我想請問一下,無負壓設備中的用水流量是按照最大小時用水量來定呢,還是根據由衛生器具當量總數計算管段設計秒流量來確定?本人有點迷糊,懇請各位高人不吝賜教,給我解釋一下,謝謝!!!!不甚感激
我是甲方現場的水電工程師,現計劃到無負壓這一塊了,廠家資料有三利,卓葉,熊貓等很多家,請大家給個意見,我初步看來比較看中卓葉和三利.:)請不要打廣告,希望有客觀一點的回復,謝謝[ 本帖最后由 kyfm 于 2008-8-24 14:22 編輯 ]
一、負壓式風機的構造: 1、 風扇葉片與多V皮帶輪組的平衡校正由專業技術人員負責。采用國外先進技術電腦平衡校正儀器,等級達4級水準(G6.3),符合ISO1940鋼性,達國際品千質要求。 2、 本機所匹配的1.5HP馬達采用全鋁合金外殼,密封嚴、抽風效能好、耗電量少、每小時只須1.125度電力。 3、 傳動皮帶采用PK多V皮帶,耐磨損,運轉時無傳統皮帶打滑及噪音的困擾。 4、 百葉窗的設計運用空氣須流原理,不需要使用電力及人員開關,美觀大方,且可以防雨水侵入。 5、 主體外窗采用FRP材質,可減少金屬共嗚,且抗酸堿,防腐蝕,增加使用年限。(可連續使用10-20年) 二、負壓式風機的降溫原理: 負壓式風機是利用空氣對流、負壓換氣的降溫原理,由安裝地點的對向---大門或窗戶自然吸入新鮮空氣,將室內悶熱氣體迅速強制排出室外,任何通風不良問題均可改善,降溫換氣效果可達90%-97%。三、負壓式風機
高層建筑用無負壓的是整個大樓用一套呢,還是分區后各個分區分別用一套? 如果整個大樓用一套的話那怎么分區呢?各個支管再用減壓孔板減壓?還有如果是幾棟高層是沒棟單獨一套裝置還是可以幾棟公用一套裝置啊?急啊,謝謝各位先!!!!!
一綜合樓30層高,擬采用無負壓設備--屋頂水箱聯供水的方式.屋頂水箱內設置什么樣的設備能控制無負壓設備的起停??還是無負壓設備常開,屋頂水箱內設置水位控制閥?
無負壓供水技術及其應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76729
論無負壓供水設備的優點:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
請教一下,有個項目26層的住宅,跟18層的辦公樓一起,住宅每層有六戶,辦公樓每層面積1000平米,甲方要將變頻泵改成無負壓設備,但是,無負壓太貴,想用一套設備,供給整個26層住宅,跟18層的辦公樓用水,用水的高差,有80米左右。請問這樣子是否可以,有沒有違反規范。
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?
本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:21 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,中水無負壓設備一套,高壓消防氣壓設備一套,自噴消防氣壓設備一套。以上設備目前同換熱機組,循環泵房布置在一起。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎?(不設任何隔斷設施)2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎?3)生活水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以合并布置嗎?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,里面沒有強調必須要獨立設置,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置。如有知情者,請賜教,謝謝。
無負壓供水設備在我們的生活中的應用也是非常廣泛的,隨著我們建筑物的增高,一般的供水設備已經不能滿足現在的狀況,所以無負壓供水設備才會逐步代替傳統的供水設備,那么對于無負壓供水設備來說我們應該怎么做才能延長無負壓供水設備的使用壽命呢? 1、要定期檢查水泵的溫度情況,若發現一些不正常的情況要及時檢查,對于一些零部件如果松了,發現后要及時擰緊。 2、管路是很重要的,所以管路維護也是很重要的,如果發現有管路漏水等現象要及時處理。 3、無負壓供水設備的貯水箱是用來儲備水源的,這個一定要保持衛生,所以一定要定期對貯水箱進行清洗。 4、還要定期檢查無負壓供水設備的電路系統,及時發現問題及時解決,不要等到造成一定的問題才去解決。
無負壓變頻供水設備是近年來出現的一種新型加壓供水設備,通過微機控制變頻調速來實現恒壓供水。首先根據實際情況設定用水點工作壓力,并時刻監測市政管壓力,當壓力低于用戶所需壓力時,微機自動控制子變頻器啟動,調節水泵轉速提高,直到管壓力上升到用戶所需壓力,并控制水泵以一恒定轉速運行進行恒壓供水。當用水量增加時轉速提高,當用水量減少時轉速降低,時刻保證用戶的用水壓力恒定。傳統的城鎮供水系統可以把水廠送水到用戶水龍頭的全過程分離為一次供水和二次供水兩個相對獨立的系統,而管直接增壓供水系統是將二者結合成為一個整體的系統,變二次供水為一次直接供水到戶。無負壓給水設備則是管直接增壓供水系統可以使用的設備。直接以市政管為水源、形成連續密閉的接力增壓供水方式,徹底避免了傳統2次增壓供水系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,切實有效地、最大限度地發揮了變頻調速的節能效果。
1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?
無負壓供水設備的優點1、環保衛生,水質純凈全密閉運行,運行時電子凈化系統自動工作,時刻對自來水進行殺菌、消毒、電解處理.設備泵體全部采用食品級電泳滲透處理技術,保證用戶喝到符合衛生標準的飲用水2、直供區自動保壓通過專利進水自動保壓技術,當自來水進水管網壓力低于保護值時自動開啟保壓功能3、調峰能力強運用了多項穩流補償技術,使穩流補償器中的儲備水當進水不能滿足時可以全部字典補償到用戶管網系統中4、機組效率高,噪音低系統配置通德高效電子凈化專用變頻泵(泵的高效范圍:流量在10%-100%的額定范圍內變化時,都處于高效點運行)經權威部門檢測鑒定機組效率高于國家標準10%-20%,高于國家節能標準5%.噪音低于65dB(A)5、水頭損失小系統配置多功能裝置,其水頭損失≤3m6、節約設備總投資不用建水池或水箱,與自來水管網連接加壓供水,充分利用自來水壓力,縮小泵功率,節約總投資70%左右.7、節水全密閉結構,杜絕了跑、冒、滴、漏、滲,無需定
無負壓供水設備是一種理想的節能供水設備,它是一種能直接與自來水管網連接,對自來水管網不會產生任何副作用的二次給水設備,在市政管網壓力的基礎上直接疊壓供水,節約能源,并且還具有全封閉、無污染、占地量小、安裝快捷、運行可靠、維護方便等諸多優點。 洛陽潔隆機械提醒大家如果無負壓供水設備使用中出現壓力大水少的時候,開開水泵的時候,大家可以看到表上面的表針搖擺不定,一會打到最大,一會最小,這時候放些水出來,就會使水泵正常啟動。
工程概況:地下2層儲藏室、地上32層純住宅,共256戶,建筑面積25413平方米。設計概況:一類高層住宅樓,建筑高度99.1米。水源為市政給水管網,供水壓力為0.20~0.25MPa。日最高用水量為172.37m3/d;最大小事用水量4.09m3/d。請問:以下供水方案合理嗎,每種方案理論耗電量有多少?目前高層都是用的什么供水方法???方案一: