請問曝氣生物濾池進水怎么平分呢?我有8個池子,不知道用什么把水分成8股 ,我的處理水量是5萬/天 ,如果用三通連接, 會不會損失太多了?有的實際工程中的曝氣生物濾池有更多座,如24,32個池子,這些池子都要并聯呀,那它們是用什么分水的呢?我設計先是8個N池,之后有4個DN反硝化池,可是分配水和管道不知道如何分?困惑中。我只把平面圖畫了,8個池子分兩排,每排4個,下面空一點是4個一排的DN池子,DN池左右兩邊分別有反沖洗排水池和清水池。管道真難走呀~~以下是我想的一種布置,只是很粗略的示意圖,不知道如何具體布置。不知道可不可以把N池出來的水分不用匯合,直接通向DN池,沒一條水分兩個DN池?這樣合理或方便嗎?(綠線是水線,藍線是泥線)還請指點啦~~~謝謝啦
在生物接觸氧化池中,我選用了動態曝氣器,管路系統以一分為二為原則。設備安裝完后,補水一米,觀察曝氣效果,曝氣器大約有30%沒有曝氣,放空水后,繼續鼓氣,觀察發現,曝氣器有工作。鼓風機氣量兩用一備,已核算沒有問題,三臺全部開啟,效果沒有明顯變化。大家幫忙,我想不出問題所在,謝謝!
請問下生物池曝氣管道試壓做強度試驗,還要做嚴密性試驗嗎?嚴密性試驗可以用水代替嗎,只是普通羅茨鼓風機鼓風曝氣使用,壓力只有70kpa
本人是大四的學生,正在做設計,可課本里關于曝氣池曝氣管道的設計資料很少,圖書館的資料里也找不到十分詳細的資料,現在設計進度一直卡在曝氣池那里,求各位高手幫下忙啊
鼓風曝氣空氣管道計算方法:排水工程教材上是查附錄圖里面的 空氣管計算圖;可是書上190頁例題里的值和查附錄圖結果相差太遠;而手冊里的計算是按照公式計算結果也和查附錄圖相去甚遠。請大家說說問題出在哪里?
請問污水處理工藝中,曝氣盤管道的布置,有什么參考書可以學習嗎?管道的布置方式是串聯還是并聯什么的,各位大神有什么經驗,請指教,謝謝。
學校剛組織了污水廠的參觀實習。在某廠,傳統活性污泥法工藝,曝氣池,有排出曝氣管道內的冷凝水的pvc管道和閥門,在通道的附近,便于工人人工開關。而在另外的采用cast工藝的廠,cast池周圍則沒有。想問下其中原因。謝謝。
圖紙簡介: 這是某工廠曝氣池管道結構工程設計方案圖,圖紙包括:曝氣池材料表,曝氣池平面布置圖,曝氣池管道剖面圖。 投稿網友: gaoqin 上傳時間: 2014-06-30 <
曝氣池采用薄壁不銹鋼管道好嗎?我認為的優點:如果和焊管造價相差不大的化可以防止因焊管內壁生銹而堵塞曝氣器。請大家討論優缺點!
那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣啊?謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
在計算曝氣系統中主干管中管道流速一般情況下,我們都是按照常壓下空氣流量計算。但實際過程中,在主干管中空氣壓力>常壓,一般生化系統中,5米左右水深情況下壓力應該在1.5個大氣壓左右。根據氣體的性質,在該情況下,氣體體積應該縮小,屬于壓縮空氣,相應的氣體流量也變小。因此,實際干管中流速可能沒有我們計算出來的那么大。也就是說,實際上曝氣主管中空氣流速有可能<10.以上是在做設計時的一點疑惑,不知是否正確?
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
除鐵錳曝氣機選型手冊|管道增氧機|SLB曝氣機
今年冬天是我所在單位廢水處理站度過的第一個冬天,由于設計方案沒有考慮到我單位地處溫帶大陸性氣候,冬季溫度最低可達-10攝氏度,曝氣管道系統進口在曝氣池頂下-5米,在拐至池頂入水,管道內空氣溫度50~55攝氏度,環境溫度-5—-10攝氏度,由于管內冷凝水積聚過多,風機正常運行2-4天后,將因壓力過大發生風機喘振風壓不穩,請各位提出補救措施。
圖紙簡介: 某地污水處理廠BAF工藝設計圖,內容包括曝氣生物濾池管道平面圖、曝氣生物濾池平面布置圖、曝氣生物濾池剖面圖。 投稿網友: zhaoyawei100 上傳時間: 2014-05-22
我們在參觀某工地現場實拍的照片,供大家參考學習。濾板及曝氣母管[ 本帖最后由 city-ants 于 2011-1-25 23:58 編輯 ]