我用天正的時候有點問題 誰能幫我一下開機的時候回跳出 dos下的東西 天正打開以后 分解 和建塊命令 會顯示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看幫助。其他的部分也是這樣 我系統裝了2次 還是出現這樣的問題 不過每次裝的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
由于系統是VISTA的關系,所以安裝了AUTOCAD2008,但是用天正給排水7.5(包括建筑,電氣)的時候,天正最左邊的快捷菜單沒有了。只剩下下面那個常用快捷菜單,然后這還算了,當我點那個常用快捷菜單的時候,好像意思是沒有這個功能要我查看F1,這到底是怎么回事,有沒有人能幫我解答一下。。。。還有的就是,我已經查看了 “工具”--“選項”--“天正基本設置”--選擇了“顯示天正屏幕菜單”,但是左邊的菜單還是沒有出來。我用CAD2004的時候就這樣,那個屏幕菜單就出來的。是不是天正7.5和CAD2008不兼容?請高手解答一下吧。
版主辛苦,天正里面計算,例如用水量計算表,出的是word格式,cad圖紙上往往也要列出來。如果excel表格格式就好了(像浩辰負荷計算,出結果可以選擇word.txt,excel).畢竟天正本身就有excel轉cad功能嘛。
請問,用天正畫的圖做成塊后,采用參照編輯命令不能保存編輯的參照圖塊.這是什么原因啊?
我現在做畢業設計,用天正暖通畫圖,感覺到很方便。但是最頭疼的是在天正里畫的圖用cad2002或2004 打開時看不到任何字體。首先彈出要顯示什么代理圖形的窗口,點擊是或不是都看不到,怎么回事呢??最怕的是畢業設計完后打不開圖,(暫時還沒有)現在畫圖心理凸凸。呵呵。不知道大家有沒有和我相同的遭遇。建議大家畫圖多用快捷鍵,不要老是用鼠標點啊點的。我現在慢慢適應用快捷鍵,比以前快多了。請多多指教。
天天正軟件里繪制的建筑或水電圖線保存后用普通CAD打開往往,看不到專業圖層的管線。請教如何保存才能在普通CAD中順利打開呢?
接觸到cad,很是喜歡,但絕對我不是專業,靠自己一點點摸索來的。后來又搜索下載了天正電氣。雖然每次啟動時,我都要把時間變成2006年才能使用,但我仍然很愉快。剛才又跟樓上的大哥學了一招鼠標滾輪能拖平移,很方便,前幾天居然發現天正居然是立體圖。呵呵,井底之蛙哦---慚愧---我想問下,怎么立體圖里面的家具怎么不是立體的?。吭倬褪俏掖蛴〉臅r候,怎么怎么搞都印出來的是藍色?除了標注,怎么弄印出來的是黑色呢?一大堆層我也看不懂:L
天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?
在默認環境下雙擊打開CAD是沒有天正暖通功能的,需要關掉打開天正暖通程序才行,有沒有命令加載天正暖通?或者在天正暖通環境下關閉天正暖通功能?直接用CAD就行了,因為沒有天正暖通運行比較流暢。謝謝
利用天正CAD畫圖,圖畫好發現自己墻體高度錯了怎么辦?一個一個雙擊修改不現實,有沒有快捷的方法? 如下圖,墻高是3000,怎么改成2800?
我的系統安裝CAD2008+天正7.5后,每打開一張圖紙,竟然需要20~30分鐘,不知是否安裝有問題,請大俠指教?。?!
按網上說的“在cad 工具欄中點 加載應用程序 加載pkpm\cfg\tchdwg.arx(2000) ,加載后應該會出現一條pkpm的工具欄, 工具欄中的第三項即為 將dwg文件轉換為pkpm模型文件 ”,但我照做了,還是沒看見什么“PKPM”或“轉換”的工具欄終于讓我給找到了,哈哈,有同樣問題的朋友們可以下載附件,包你解決上面的問題.[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-8 22:27 編輯 ]
機器為VISTA系統,安裝暖通8.0,在CAD2004下能使用,在CAD2008下運行顯示AutoCAD “菜單實用程序已加載。no function definition: GETPFX; 錯誤: *error* 函數中出錯無函數定義: UCSOFF”。天正菜單出不來,哪位大俠能幫助解決。
天正建筑CAD教學視頻,從安裝到使用的都有詳細介紹,整整一張光盤安裝和破解文件在http://co.163.com/forum/content/1695_262315_1.htm首先上傳安裝和破解的視頻
我裝了天正官網上的最新那個測試版,裝了卻用不了,老是致命錯誤,就想卸載了。用優化大師卸的,完了之后,連我的cad2004和2006都一起給卸了。很不爽阿。
我在用天正畫圖時 ,有時機子反應很慢,感覺鼠標挺鈍的,,用一些軟件跟電腦哪些配置有關?是不是電腦內存大點畫圖就不會卡,,,,,
我想畫給水管網,是該下載哪個軟件好呢?菜鳥向各位大蝦求助了,最好能直接告訴我下載的網頁,有人說這上面可以下載的,可是我死活找不著在哪啊,,,個悲劇的。。。謝謝大蝦了?。?!呵呵,,,
環境是天正8.5+autocad2012。 每天開機用過一段時間后,就出現這個提示“應用程序錯誤:Error in creating selection set.”,cad必須關閉后重新打開才行。不知道這個是天正軟件的問題還是AUTOCAd的問題?
TArch8.0版本,共10個壓縮包,上傳供大家分享,沒有土木幣的可留郵箱索要!謝謝支持本貼!說明:因為索要的人實在太多,無法一一回復,沒有回復到的見諒,如有需要請加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本軟件對你有用,謝謝支持本帖,請留下腳印支持!最后說明:近期加群申請的友友實在太多,幾天200人上現的群已經滿員,對于沒有進入群的友友,在此說聲抱歉!補充:1#群已經滿員,為了更好的交流,更方便的交流資料,請大家入2號QQ群:102098839,如果只有三分鐘熱度的請勿入,謝謝!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 編輯 ]