各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
新建框架結構大梁出現垂直裂縫,影響結構安全不?有沒辦法修復?帶頂板25x600,跨度凈7米,鋼筋25*3,22*2,16*2,14*2。
家里自建房兩層,大廳上有8M長800CM高的新澆筑大梁。底模和下面支撐沒有拆。包工頭說三天后就可以在上面架空心預制板。請問各位老師這樣可以嗎, 我怕混凝土強度不夠,壓壞大梁
附上現場照片,以及設計圖紙,請教高手,如何收尾?注:那根大一點的梁是主要承重梁,上面預埋有2個掛鉤,各吊3噸電梯1臺。
該樓是一棟爛尾樓,始建于1995年(至今未完工),原設計為30層(其中地下2層、地上28層),建完地上4層(即轉換層)后因資金不足停止建設。目前另一家開發商買斷該樓后擬續接至28層。對現有結構安全性進行檢測鑒定后發現,該樓混凝土強度很低(原設計混凝土強度等級為C50,實測混凝土強度推定值僅為C30左右),設計部門經過計算校核后發現多數轉換梁抗剪及抗彎承載力不滿足國家現行相關設計規范要求,必須進行加固處理。不知各位同仁是否有類似加固工程的實踐經驗,因為涉及到轉換構件的加固,風險以及責任太大了,我實在不敢按常規加固方法貿然進行設計。望各位同仁不吝賜教。
240厚磚混教室,9米開間,6.3進深,教室內的大梁為250X600我才畢業,水平有限,現采取梁下設置300X300的構造柱的加強措施。梁在計算的時候用的是SAT-8模塊計算,梁設為兩端鉸接;柱沒有找到理論計算的模型,沒有計算就直接用4根16的2級鋼,施工圖已經發了出去。請問:1.以上的處理是否合理? 2.構造柱如何來計算配筋?手算如何確定計算模型,PKPM算的時候怎么做?請教各位大俠!!!謝謝賜教!!!
今天工地打電話來,說原來變更通知中要求加大底筋的梁已經做好了,無法加大鋼筋,等我回過神來時,心跳得快蹦出來了。為何現在才來說這個問題呢?為何當初不早說大梁已經施工完畢呢? 事情是這樣的:由于變更原因,把原來漏加的一層樓梯荷載加上去之后樓梯的下面大梁底筋不夠,但是現在工程已經接近竣工,無法按照變更時的要求加大底筋。施工方也直到今天才通知我們。我跟同事商量了之后,打算把梁上面的墻改為輕質墻體,但是老板堅決說不用了,下面還有構造柱可以支承,況且現在已經施工完畢,安然無恙。 但是本人見過的大場面比較少,心理很不踏實,特來此求救,希望各位從技術和法律等方面發表意見,不勝感激。
鋼材下料常用的有氧割、機械切割(剪切、鋸切、砂輪切割)等方法。氧割的工藝要求: 氣割前,應去除鋼材表面的油污、浮銹和其他雜物,并在下面留一定的空間。 大型工件的切割,應先從短邊開始。 在鋼板上切割不同形狀的工件時,應靠邊靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割較復雜的,后割簡單的;窄長條形板的切割,采用兩長邊同時切割的方法,以防止產生旁彎。
裝修的時候設計師和工長一致認為進門的一堵承重墻可以打掉,說我是頂樓,沒事的,當時也是著了魔了,瘋了一樣的同意了。后來切割機一鋸下來我就萬分后悔,但也無濟于事了。仔細看了下,承重墻上面的大梁底部也被誤切了一根鋼筋,心里很慌。馬上找了專業的加固公司來恢復承重墻,但是大梁的一根底筋由于切口在靠近根部的位置,加固公司的人說修復難度很大,焊接的話要對另一面承重墻進行混凝土鑿除再焊接了,會對梁和承重墻造成二次破壞。他們說承重墻恢復后,大梁的上下支撐力就可以恢復個70-80%,刀口處在用碳纖維加固就可以了,但我問了裝修公司的水電工,他說承重墻修復沒啥用,都是騙人的,本來放下的心被他這一句話又吊起來了。雖說是頂樓,但也怕啊。第一張是戶型圖,第二張是切割機誤傷的刀口,第三和第四是加固公司修復的承重墻,修復方式采用的是植筋的方式,混凝土標號高于原建筑混凝土,原混凝土他們說才320號,他們現在用的是400號,而且他們當時鑿開混凝土保護層的時候說斷的是一根小鋼筋,我不明白在距梁底10cm的地方怎么會只是一根小鋼筋,我從縫隙里看到金屬截面已經估計達到18mm了,這還是小鋼筋?求大神幫助。<
自建房,共5層。現澆,一層有8根構造柱,然后用梁支撐起來,起初完工的時候并沒有看到裂縫!最近在3根大梁上看到有裂縫,左右均有裂縫,樓主并不懂建筑,所以求助大家,這樣的裂縫是什么造成的?怎么加固,對房子本身有什么影響嗎? 裂縫是在 構造柱與大梁的交匯處,大梁跨度大概7.4米
人工切割平臺:3x2.5x0.8m大小,平臺面板為格柵或孔板,想收集廢氣處理合格后直排(無排氣筒)。 核算下排風,按照1m/s風速,總風量27000m3/h,業主認為太大了。 于是去找除塵器廠家,找到一種一體式集塵柜,風量小的那種廠家根據經驗選擇了1800m3/h 有沒有大家做過這種案例?怎么才能靠譜點 請大家指點!
2011年的自建房,無設計單位。共5層,上面三層是磚混結構。現在發現大梁上有垂直的細裂紋,細裂紋在梁的兩側都有但是沒貫穿到底部。裂紋距離柱子大概2米左右位置,兩頭都有裂紋。 大梁為四肢箍大梁,底筋為8根25mm,面筋4根 兩邊25mm,中間2根16mm.HBR335縲紋鋼,混凝土 C30 凈跨度7.5米.兩端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是磚混結構的墻,大梁上有3層磚混結構。大梁中部有子梁。基礎為CFG樁。請問大梁是什么原因裂的,使用安全嗎?這裂紋需要加固嗎?
現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,一半被擋,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事。
混凝土工具論文(切割鋸片)
樓層低,噴灑管想竄粱而過可以嗎?粱規格;240*700,跨度8m,孔洞想預留100mm直徑,設在大梁的中間部位。是否,如何計算加強筋的直徑和長度。請高人指教。謝謝
1000mm×1500mm大梁計算書 模板支架搭設高度為4.8米, 基本尺寸為:梁截面 B×D=1000mm×1500mm,梁支撐立桿的縱距(跨度方向) l=0.50米,立桿的步距 h=1.50米, 梁底增加3道承重立桿。 梁頂托采用雙鋼管48×3.5mm。
轉換層大梁的配筋問題討論:1、有設計人員直接采用空間分析(一維梁元)的結果配筋;2、有設計人員在空間分析結果的基礎上,再采用有限元計算配筋。所以,我請大家交流一下這方面的設計經驗,看看在工程設計上,高手門你們怎么做的?
前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,供大家討論參考。
金屬焊接與切割作業培訓教材