離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域、熱水系統、冷凍水系統、冷卻水系統、鍋爐供水和冷凝回水泵。 離心泵的操作:注意電機輸出轉矩、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上、離心力與葉尖能量、動能、壓頭。離心泵可以使用以下葉輪: 1.輻流式–適用高壓 2.軸流式–適用高流量、低壓力 3.混流式–普遍施用,昂貴,高能耗 抽水: 1.單吸式 1)對所有類型的葉輪 2)葉輪可以可以是封閉式或開啟式 3)開啟式葉輪具有低的能效和壓頭 2.雙吸式 1)僅適用于輻流式和軸流式葉輪 2)葉輪通常是封閉式的 3)封閉式葉輪通常適用于
合理選自吸式離心泵,需要綜合考慮泵機組、泵站投資和運行費用等綜合技術經濟指標,使之符合經濟、安全、適用的原則。具體包括以下幾個方面: 1)、應選擇效率高、低噪聲、節能型自吸式離心泵,嚴禁選擇淘汰產品。 2)、應根據設計流量、所需揚程選泵,且考慮自吸式離心泵因磨損等原因造成自吸式離心泵出力下降,可按計算所得揚程H乘以1.05~1.10系數后選泵;應選擇特性曲線為隨流量增大其揚程逐漸下降的自吸式離心泵,這樣的泵工作穩定,并聯工作時可靠;且自吸式離心泵的運行工作點應保持在高效區間運行,這樣既節能又不易損壞機件。 3).當給水管網無調節設施時,宜采用調速泵組或額定轉速泵組編組運行供水。泵組的最大出水量不應小于小區給水設計流量,并應以消防工況校核。
離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域、熱水系統、冷凍水系統、冷卻水系統、鍋爐供水和冷凝回水泵。離心泵的操作:注意電機輸出轉矩、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上、離心力與葉尖能量、動能、壓頭。
耐腐離心泵適用于所有含酸堿腐蝕性成分的化學藥液、污水等的抽送、循環、排放等,廣泛應用于電鍍、電子、化工、皮革、廢氣、廢水等行業。耐酸堿循環泵結構靈巧,方便拆卸,是耐酸堿泵里面使用較多的一款。 1. 流量 流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 如設計院工藝設計中能算出泵正常、小、大三種流量。選擇泵時,以大流量為依據,兼顧正常流量,在沒有大流量時,通常可取正常流量的1.1倍作為大流量。 2. 揚程 裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大5-10余量后揚程來選型。 3. 液
天泉單級單吸立式離心泵選型表.part01.rar
離心泵的分類和正確選用 一、離心泵的類型 1、按被輸送液體的性質可分為: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于輸送清水及物理、化學性質類似于水的清潔液體。 (2) 耐腐蝕泵(F型)用于輸送酸、堿等腐蝕性液體。 (3) 油泵(Y型)用于輸送石油產品。 二、離心泵的選用 (1) 根據被輸送液體的性質及操作條件確定類型; (2) 根據流量(一般由生產任務定)及計…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
大東海泵業技術支持:離心泵汽蝕局面: 1濁水泵,使用溫度80度支配,開泵后泵壓升至尋常,開泵出口泵壓正常,10分鐘左右泵壓連忙下降,伴隨噪音,波動,爆發汽蝕現象,檢討發現污水站閥門蓋上, 2物料泵,物料90度左右易氣化的有機物開泵后泵壓升至正常,因為送料量小泵出口,泵出口開度小,泵壓正常,30分鐘左右泵壓下降,伴隨噪音振動,發生汽蝕現象 以上現象發生后,會發現有兩個境況的發生: 1、一個是出口閥門開度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵進出口物料溫度明白比本來上漲良多 在發現這兩l例發生汽蝕的因為就是出口閥開度不足或立式消防泵未開引起 當出口閥未開或開度小時,物料從泵獲得的能量沒有被及河南消防泵時送走,就是物料獲得的動能又轉變為熱能,使物料溫度上升,當到達肯定溫度時就在泵體發作汽蝕現象。
內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室、葉輪和壓水室。吸水室位于葉輪的進水口前面,起到把液體引向葉輪的作用;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式)、導葉和空間導葉三種形式;葉輪是泵的最重要的工作元件,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成。 離心泵有立式、臥式、單級、多級、單吸、雙吸、自吸式等多種形式。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現。
小區自來水供水泵的選擇問題(原有的泵太大):所需要的參數:極端峰值流量35t/h多一點,高峰流量25-30t/h,平峰20 t/h,低谷7 t/h,供水定壓0.4Mpa(數據來源于6.28-7.6日表計測量記錄,幾日均為我們當地的最高氣溫天氣,用水峰值可以代表全年的峰值)。 我想選65-200型管道離心泵(7.5KW),參數:流量25t/h時揚程50米,流量32t/h時揚程45米,可是供水設計人員要我選65-250A型管道離心泵(11KW),流量23 t/h時揚程70米,流量31t/h時揚程67米。以上兩泵均配變頻器工作。 問題1:以上兩泵能滿足峰值流量嗎?65-200型泵在40米揚程時,流量有多大?在該泵最大流量時,揚程有多低?65-250A型在40米揚程時,流量有多大?在該泵最大流量時,揚程有多低? 問題2:供水設計人員認為65-250A型泵(11KW)在變頻工作時節能性能優于我選的泵。舉個例子:當250A泵工作在17t流量的時候,工作頻率為38Hz,揚程40米,功率4.8KW。而200泵(7.5KW)工作在15t流量的時候,工作頻率為45H
是指吸水管路閉閘啟動還是壓水管路閉閘啟動?我的理解是吸水管路閉閘啟動,不知道對不對。另外,請教一下正常操作順序的起泵、停泵順序,謝謝!
把這份資料上傳,和大家分享;可以用暴風影音打開。
吸入口徑 50~200(mm) 揚程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型號 IRBP系列 品牌 上海僑華 IRBP型泵系單級單吸供輸送清水或物理及化學性質類似的工業保溫用水,溫度不高于200度,泵的收入壓力不大于0.8MPa。它適用于工業,如冶金、電站、紡織、化工、印染、陶瓷、橡膠、余熱利用保溫等。
離心泵的機械密封和工作原理 離心泵的密封環 具有導葉裝置的泵體:泵體為旋轉體形狀,泵體內安放葉輪的外圍有數個導葉片構造的流道。 雙層泵體:在一般不銹鋼離心泵體外再加一個圓筒形外殼的泵體稱為雙層泵體。 ③密封環密封環又叫
恰逢檢查機封是否燒壞,記錄下拆解過程。請看照片······<
以前沒怎么接觸這方面,求助一下增壓泵就是普通離心泵,出口我設置了電接點壓力表1.增壓泵后系統管路壓力為3-5bar左右,如果管路壓力低于3bar,增壓泵開啟,高于3bar就不需要開啟了2.如果增壓泵不運行的話,管路介質是否可以從增壓泵液力端進和出?我初步設計了一下,但總覺得不行,請高手指點下,謝謝
如題,我們工程中業主要求增加一臺水泵作為應急排水,可是又不愿意采用潛水泵,只能采用普通的臥式離心泵,我們給他選擇了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4、5m,在墻上打孔業主也不接受,池體上面也沒有地方能夠做新的泵基礎,沒地方安裝,只能安裝在地上,這樣進水管道就存在一個倒U字型,出水管道也是如此,要去另一個更高的水池里面,也是個倒U字型的,采用什么辦法能夠有效地防止水泵進氣呢?在線等高手指點,謝謝
大型離心泵發生汽蝕,葉輪在水面下60cm。進水管管口在水面下,距離葉輪約6.0m,請問汽蝕高度計算式中Zs是60cm么還是6.0m?如果是的話計算結果是不會發生汽蝕,NSPHR關于算式問題,請教。
圖紙簡介: 1、填料密封軸封水量是泵流量的1%左右,水壓比泵出口壓力高出0.05-0.1MP 投稿網友: laomiemie 上傳時間: 2013-06-07