某居民小區生活污水處理系統 隨著我國社會和經濟的高速發展,環境問題日益突出,尤其是城市水環境的惡化,加劇了水資源的短缺,影響著人民群眾的身心健康,已經成為城市可持續發 展的嚴重制約因素。近年來,國家和地方政府非常重視污水處理事業,正以前所未有的速度推進城市污水處理工程的建設,有數百座污水處理廠正在工程設計和建設中,預計到2010年,我國要新建城市污水處理廠1000余座,污水廠的投資將達1800億元.在這一進程中,城市污水處理工藝的選擇,將是工程界面臨的首要問題。 決定城市污水處理廠投資和運行成本的很重要因素是污水處理工藝的選擇。目前,在城市污水處理領域,南方城市普遍存在著追求“新工藝”的傾向,而且在工藝選擇上似乎還有“一窩蜂”的現象。例如80年代,南方城市污水處理工藝多選擇氧化溝;到了90年代末,SBR工藝幾乎要“一統天下”了。一座城市污水廠處理工藝的選擇
感謝各位大俠閱帖!小弟想問一些關于5-20T/H地埋式小型城市居民小區生活污水處理設備(DMS)的問題:1、出水如果達到城鎮污水處理廠排放標準中一級B,是否可以直接排放到地表水體?2、如果可以排放是否就不用再交納自來水公司的排水費或排入城市污水管網的相關費用?3、生活污水中的大便等固體殘留物對DMS有何影響?4、DMS一體式選材(玻璃鋼、A3鋼以及混凝土或鋼混結構)有何分辨?謝謝各位大俠,歡迎不吝賜教!!!!!
欲開發一個住宅小區,區域內有一個300畝水面的水庫,給水問題容易解決,現在需要解決的是污水排放,由于小區距離城市配套管網很遠,因此只能就地解決污水排放的處理。目前,一期工程需解決污水排放量為800方/天,項目完工需解決污水處理2500方/天,首先啟動一期工程,一期內為別墅約250套,污水系統的選型采用何方式較為經濟?污水處理工程的造價估算是多少?維持費用時多少?請教前輩給一個大概的估算值,小弟做項目評估。謝謝。
污水零直排可以避免洗衣廢水中的氮、磷等物質污染水體,有效抑制黑臭水體,改善人居環境,因此這個話題備受百姓關注。小區在進行污水直排改造中要注意哪些問題呢?今天小編和大家介紹小區生活污水處理,分享下零直排小區的設計經驗。 1、現有住宅改造過程中受客觀條件限制、改造區域內有困難的,在確保污水收集的情況下,雨水可采用散排或雨水溝(渠)排放,不得與生活污水合流。 2、現有住宅陽臺排水與屋頂雨水采用同一立管時,可增加立管的,應增加立管分流;新安裝的雨水管應符合《屋面雨水排水管道安裝》的相關規范;不可增加立管的,可采取以下措施,通過立管安裝如雨污分流器等進行雨、污管道切換排水或通過支管局部截流收集后排入市政污水管道。 3、現有住宅雨污分流改造過程中因不可抗拒因素(如牽涉住戶屋內大面積改造、古村落、危房、近期拆遷、古鎮旅游景區等
目前,較為常用的處理工藝有以下幾種(1)污水→調節池→初次沉淀池→生物接觸氧化池→二沉池→出水,生物接觸氧化是應用最廣泛的方法,主要優點是停留時間短、易掛膜,尤其適合設備化,埋地建設倍受環保公司及用戶青睞, 但由于維修管理及設備防腐等方面的問題, 近年來應用受到限制。但如果建成地下鋼筋混凝土形式,設置人員通道以便維修,此種地下建設方式在小區水處理中具有較大市場,但這種方式一般處理規模較小,每天排放污水量小于幾百噸的小區較為理想。對上千噸的小區污水處理,推薦采用地面建設方式,生物處理部分可采用接觸氧化, ,曝氣方式建議采用低噪音的風機或水下曝氣機[1]。(2)污水→調節池→好氧生物處理→混凝沉淀→過濾→出水,對處理程度要求不高,且水量較小時,可采用此工藝,具有占地面積小,異味小,管理簡單等優點。另外,在好氧生物處理之前加上酸化水解,有利于降低能耗, 提高系統的總去除率。生活小區通常有較大的綠地面積,如果把污水處理后回用于澆灌綠地、道路、沖洗汽車, 應在上述處理出水后加上消毒或其它補充措施[2]。(3)序批式活性污泥法(SBR),SBR是序批式活性污泥法的簡稱
最近要做一個小區的污水處理施工圖,擬采用厭氧接觸氧化法工藝。哪位做過類似的工程,能否友情提供一份完整的施工圖給我參考一下,只用來參考,不做其他任何用途。小弟在此感激不盡!!我的郵箱:oyys8488@163.com
大家見多識廣,小弟這邊有一個項目,是一個外蒙古高檔小區污水處理,但是冬天那邊太冷了零下30多度;而且一期工程只做8戶人家生活污水處理;所以想聽聽大家好的意見; 先謝謝大家。
居民小區生活污水處理達到一級排放標準采用什么工藝?水量為320噸/天。一般小區的生活污水水質狀況如何?如果采用調節沉淀池+水解酸化池+接觸氧化池+沉淀池,出水是否可以達到一級排放標準?各自工藝的設計參數如何為合適?請教!水解6小時,接觸12小時,可以嗎?
1.處理出水要求和處理程度:一般來說,不同小區對出水的要求差異較大。應根據我國《地面環境質量標準》(GB3838—88)和《污水綜合排放標準》(GB8978—96)的有關規定和當地環保部門的要求確定處理程度,以確保出水水質。如果出水采用土地處理法處理,則按土地處理法的要求計算;2.污水處理設施的設計和建設必須結合小區的整體規劃和建筑特點,即外觀設計上要與小區建筑環境相協調,以求美觀;3.在污水處理工藝上力求簡單實用,以方便管理;4.在高程布置上應盡量采用立體布局,充分利用地下空間。平面布置上要緊湊,以節省用地;5.污水處理廠位置應盡可能位于小區下風向,與其它建筑物有一定的距離,以減少對環境的影響;6.設備化,定型化,模塊化,施工安裝方便,運行簡易,設備性能穩定,適合分期建設;7.處理程度高,污泥產量少,并盡可能采用節能處理技術;8.處理構筑物對水力負荷和有機物負荷的適應范圍較大,使系統有較好的經受沖擊負荷的能力。9.小區內的人口是逐漸增加的。因此,小區污水處理廠應按可預期的發展規劃作為流量設計的基
第一章 小區污水處理及技術 一、概 述 醫院、港口、公園、商業中心、新建的郊外住宅區、高級住宅區、療養區、學校、農場、漁場、狩獵場等均可稱為小區,我們最常遇到的主要是由居住區、療養院、商業中心、機關學校等一種功能或多種功能構成的相對獨立的區域,其排水系統通常不在城市市政管網覆蓋范圍之內。根據當地的環保標準,必須設置獨立的污水處理設施,這就是我們所指的小區污水處理。 小區污水系統的處理能力,各國并無統一的限定。前蘇聯曾建議單個構筑物的處理能力不宜超過1400m3/d,美國則把小廠的處理能力限定在3785 m3/d的范圍內。根據我國情況,建議把等于或小于4000 m3/d的處理廠定義為小區污水處理廠。 小區污水不同于城市污水(常包括部分工業廢水),屬于生活污水范疇。其水質水量特征可概
遇到一工程 小區污水量不大 污水廠尚未建成 如何考慮一種臨時性的污水處理設施?化糞池處理效果又不怎么好投資20萬左右的一體化處理設施 各位有什么比較好的經驗?
重慶市建設委員會 重慶市市政管理委員會 重慶市環境保護局 關于調整城市污水排放方式的通知 渝建發[2006]19號 各區縣(自治縣、市)建委、市政環衛部門、環保局,各工程設計單位: 近年來,我市一批城市污水處理工程相繼建成投入運行,對改善我市環境質量發揮了十分重要的作用,為有效利用社會資源,更好地發揮已建城市污水處理項目的綜合效益,逐步實現城市污水由分散處理轉向集中處理,經研究決定,現就我市城市污水的排放方式作如下調整: 一、排放方式 已投入運行的污水處理廠管網收集覆蓋范圍內的民用建筑工程(含新建、改建、擴建等)所產生的污水可按以下方式排放: (一)住宅、辦公、學校等民用建筑工程產生的一般生活污水可直接排入城市污水管網; (二)公廁糞便污水經化糞池處理后可直接排入城市污水管網,其糞渣須集中收集處理、處置; (三)經營性服務業的污水以及城市其他污水須達到環保相關要求后可直接排入城市污水管網。 二、有關要求 (一)按《污水再生
很多樓盤開發的時候,住宅、商業分的很清楚,商業里面商鋪、餐飲、旅館都設計得很清楚。 但是,隨著經濟的不景氣,售樓的壓力較大,招商的時候都不分餐飲還是旅館還是商鋪,一把全部或賣或租。 最后形成的是,設計的時候是做商鋪用的現在都成了餐飲,水電配套都對不上,電還好,水就慘了,沒有配套的隔油池,下水管道經常性堵塞,但是從新設計,再開挖施工做隔油池,來回拆除安裝,費用太高,想想都不可行。 求各位高手支個招,看有什么好的辦法沒有,經濟節省的方案。 其一,餐飲商鋪自己配油水分離器或者隔油器,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少? 其二,多個商鋪集中設置一體化的隔油處理設備,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少? 其三,其他方案? 請各位大大討論支招。感謝!
一、概述 醫院、港口、公園、商業中心、新建的郊外住宅區、高級住宅區、療養區、學校、農場、漁場、狩獵場等均可稱為小區,我們最常遇到的主要是由居住區、療養院、商業中心、機關學校等一種功能或多種功能構成的相對獨立的區域,其排水系統通常不在城市市政管網覆蓋范圍之內。根據當地的環保標準,必須設置獨立的污水處理設施,這就是我們所指的小區污水處理。 小區污水系統的處理能力,各國并無統一的限定。前蘇聯曾建議單個構筑物的處理能力不宜超過1400m3/d,美國則把小廠的處理能力限定在3785m3/d的范圍內。根據我國情況,建議把等于或小于4000m3/d的處理廠定義為小區污水處理廠。 小區污水不同于城市污水(常包括部分工業廢水),屬
小區生活污水來源很簡單,居民洗漱用水、洗滌用水、廁所沖洗水、烹飪用水、空調冷卻水等,可生化性好,處理簡單,那么小區生活污水是怎么處理的?小區生活污水處理設備用什么好?成熟的小區生活污水處理技術用小區生活污水處理臭氧發生器。該設備利用空氣或者氧氣制備臭氧,將臭氧置于污水中,完成消毒殺菌、除臭、脫色、漂白、講解COD/BOD等功能。 研究表明,小區生活污水處理臭氧發生器產生的臭氧可以殺滅水中一切都人體有害的物質,臭氧發生器中的臭氧可以直接與細菌等發生作用,入侵細胞內的蛋白質,讓細胞發生了畸形突變,從而導致了細胞死亡。滅菌率、滅藻率高,反應迅速,殘留臭氧可以快速分解為氧氣,所以不存在有毒副產物的產生問題,優點是無二次污染,殺菌消毒無死角。 小區生活污水處理臭氧發生器處理流程通常是清水池-曝氣-或者末端曝氣。 小區
論文簡介:本文章詳細介紹了CASS工藝在處理小區污水處理上的應用 投稿網友:awengmail 上傳時間: 2013-04-01
圖紙簡介: 小區污水處理項目施工圖,包括工藝流程、高程圖,平剖面圖等 投稿網友: fraline123 上傳時間: 2013-04-18
【摘 要】生活污水回用進行綠化美化,是一個切實可行的節約水資源和防止環境污染的方法,并已逐步
本人參加工作至今已有6年,設計至少40個以上地埋式污水處理項目,原先使用的酸化水解(加填料的)+接觸氧化+斜管沉淀工藝發現有一些問題:1.COD能達標,一般在40~80mg/L左右,但BOD難以達標,通常在20~30mg/l2.氨氮通常在20~40mg/l,離達標很遠后來用了一些活性污泥工藝,但沉淀效果有問題,調試不易再后來用了一些CASS工藝,發現運行仍然不理想大部分問題是COD達標易,BOD達標難,氨氮達標更難,長時間沒有排放剩余污泥導致出水懸浮物增加,且帶黑色。剩余污泥處理在生活小區中要實現幾乎是不可能的。以上現象幾乎困擾了我多年,歡迎各位高手指點并推薦較好的處理工藝。
某小區無動力地埋式污水處理方案,嚴格執行國家有關規定,確保處理出水指標達到規定的排放要求、選擇穩定可靠、經濟實用及無能耗的處理工藝,無日常運行費用、精心設計,力求使選用的設備操作簡單,管理方便,減少二次污染、因地制宜,采用先進的新材料、新設備。包括水量、水質及排放標準、設計范圍、處理工藝設計、工藝設計參數、電氣控制、運行費用測算、處理站布置、主要建、構筑物一覽表、主要設備一覽表、二次污染防治及環境效益分析、設備投資估算。 可以到這里下載一下;http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/17373.shtml