農村里要造新房子去買了很多磚頭 6毛多一根說是江西運來的 價格上比其他的貴了一些 不過后來發現 質量不知道是否有問題 那些磚頭兩根碰在一起發出的聲音比較沉悶 不清脆 而且淋過雨之后感覺就不怎么牢固了 尤其是一些碎磚頭 用腳一踩就粉碎了 很多磚頭砸開之后里面都是黑色的一層 有些沒有 不知道這些磚頭質量怎么樣 請大家幫忙分析分析 謝謝大家了!
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-22 21:49 編輯 這是24*11.5*9多孔粘土磚,砌成12墻承重可以嗎?當然每層樓都有圈梁(4根16螺紋鋼箍筋6mm圓條200間距做200*400規格),墻長5米間距設構造柱(4根14鋼筋6mm圓條200間距做250*300規格),層數在6層以內
我所在工程的一些圖片 有的拿不準,請教大家 15樓 48和49樓還有一些圖片 請大家挑錯[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 編輯 ]
柱子結構已經做好 平外墻面 現在要求外墻上做線腳 問一下 這個柱子外怎么砌磚
十樓最頂層,樓板估計有10CM厚吧。由于以前設計是樓中樓后為改成一層套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但兩端都沒有接到兩邊的底梁,中間底部有好幾根底梁。最前面(紫色線前面是露臺),由于以前是設計樓中樓的,后面改成套房,所以很多地方沒有梁,請問這樣做安全嗎,砌磚師傅說沒關系,但本人還是擔心,(紅線都是需要砌12CM紅磚的地方),最前面(也就是有紫線的地方還要開四個窗簾,分別是廚房開窗,兩個衛生間開窗和臥室開窗,總墻高2.9米。在線急等,
各位論壇的朋友,今天去工地,檢查項目的砌磚,看到了一個很神奇的地方,本人很難從力學上來解釋是什么回事,:lol求鄙視,求笑話。
管道水力損失計算 upload/forum/2003101221006.rar
這是我今天上午給別人作的 有什么缺點大家盡管說啊小妹在這認真改進 這個綠化池長13米 寬8米 假山位于池中間 長3米寬2米高2米這張圖能值多少錢呢........
最近的一個家裝,希望可以拋磚引玉
我記得好像規范上說的是用砂石打墊層,再用砂夯實后下管。。但是工地上卻好多用磚頭墊的,,說是避免沉降。。請問用磚頭墊可以嗎??
米的效果圖,大家砸砸磚頭!!!:victory:
剛做的效果圖,大家來扔磚頭啊!!
第一次發帖,請大家多多擔待!我以前設計的一個灌區改造工程,其中一條渠道是砌磚渠,斷面尺寸是1米*1米,磚墻厚360mm,原設計是每4米設置一條拉梁。實施過程中,施工方將拉梁間距改成10米,其中轉彎段適當加密。但前不久下了大雨,雨量達到了110多mm(時間段沒記住,在24小時以內)。該渠道發生兩處倒塌。第一處,位于渠道一個出水口,屬直線段,剛好十多米都沒有拉梁。然后右岸側墻從分縫處發生整體倒塌(以水流方向為正向)。第二處,環山渠道,屬直線段,同樣也是十多米沒有拉梁,左岸側墻墻厚填土邊坡較高,也是沿分縫處開始整體倒塌。經過觀察發現,倒塌的磚墻整體完好,無開裂現象,可見砂漿標號還是足夠的。另外磚墻排水孔無排水痕跡。現在就是想分析其倒塌的原因。
一、馬牙槎 名詞解釋馬牙槎是磚墻留槎處的一種砌筑方法。馬牙槎有大馬牙槎和小馬牙槎兩種叫法,小馬牙槎指砌墻時在留槎處每隔一皮磚伸出1/4磚長,以備以后接槎時插入相應的磚。這種接槎屬直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必須使用時,應在接槎處預留拉接鋼筋。
本帖最后由 夢里青山weibo 于 2016-7-12 18:42 編輯 在回填土基層上砌60cm高的磚墻,下挖15公分,然后填充一層砂漿,兩匹磚做地基可以不?每隔大概1.8m,磚墻有一個20(就是兩匹磚橫放)的垛子。如果大雨什么的,會不會倒塌?現在施工方這么操作了,請問有沒有什么補救措施?謝謝。PS:這個磚墻是單磚的,要用至少十多年地基是 | | | | | 這樣砌了兩匹磚,然后 - - - - -這么砌的單磚墻
小弟施工的樓棟做砌體施工時180mm厚砌體頂斜砌磚采用一平(120mm)一立(50mm)的方式按角度設置,現質監站驗收時不允許出現立放的(單表磚),請教各位到底可以如此做嗎
磚混結構的兩層平房,一樓客廳懸空梁,凈跨度長4.2米,大梁高400mm,寬240mm,配筋是上面2根20mm的螺紋鋼,中部2根14mm的螺紋鋼,底部3根25mm的螺紋鋼,200mmX400mm的套子,間距16mm,混凝土現澆樓板12cm厚,上面能砌24的實心磚墻嗎?
我這里工地上,別的樓的出戶口都有砌磚,為什么有一棟不砌磚而是直接填土
不是很好的平面圖!但色彩我很喜歡
如題,老師要求做的!