亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 排煙風機用金屬軟管合適嗎?

    排煙風機用金屬軟管合適嗎?

    排煙風機電機與機殼用金屬軟管連接是否合適。能達到消防要求的280度工作30min嗎?

  • 不銹鋼排煙軟管上的接頭

    不銹鋼排煙軟管上的接頭

    請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 上懸窗可以作為自然排煙嗎??

    有一防煙分區面積為305平方,最長距離為22米。但是可開啟窗為上懸窗,且開啟面積也負荷自然排煙要求,請問可以自然排煙嗎??、求大神回復!

  • 排煙補風小問題請教各位

    排煙補風小問題請教各位

    兩個補風方式,我是用第一種呢還是第二種呢,感覺第二種有造價大的問題,第一種總感覺不靠譜,其實我更想每層一套排煙,一套補風:lol(一層為一個防火分區,密閉空間),面積較大,有多個防煙分區。。。求各位同行給點建議。不要在意圖片的細節問題,只是為了說明問題。

  • 【孝夕夕】關于排煙的幾點看法

    本文的主要內容有: 低矮空間排煙高度要求 同一防火分區上下兩層排煙量是否疊加 第4.6.11條 Z 的取值 第4.6.15條自然排煙窗(口)面積校核計算 凈高大于12m的空間不宜采用自然排煙 煙層平均溫度能否超過280℃ #低矮空間排煙口高度要求# 4.3.3-1條文說明:(自然排煙窗)允許可以安裝在室內凈高1/2以上。4.4.12-2條文說明:走道內排煙口應設置在其凈空高度的1/2以上。一般認為,不超3m的空間都可以參照這兩條執行,煙氣出口可不在儲煙倉內,進而不對最大排煙量做要求。 #同一防火分區上下兩層排煙量是否疊加# 爭議點為第4.6.4條中的“相鄰”是否包含“豎直方向

  • 這樣通風排煙對住戶影響

    這樣通風排煙對住戶影響

    下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?

  • 請教關于排煙設施的問題

    請教關于排煙設施的問題

    關于煙規5.2.3條,有相關部門已經解釋了,只有風機入口的防火閥連鎖關閉風機。那么有兩個問題:1、如果一個排煙系統負擔多個防煙分區(如果就3個200平方的房間),那么系統的排煙量為36000CMH。假如一個房間發生火災,根據煙規5.2.3條,只打開該房間的排煙口和閥,那么該房間的支管風速會超20m/s,這算不算違反4.4.7條(強條)2、接上題,如果該房間煙氣溫度超過280度,該房間的排煙防火閥關閉,而風機不關,這是不是也有問題?以上請路過的大神幫我看看,謝謝。

  • 這樣的環形走道如何排煙?

    1.這樣的環形走道如何排煙?南側又開啟窗且開啟面積能滿足南側排煙要求。引申出其他問題:2.一個相通的走道,按2個防煙分區考慮(設擋煙垂壁),其中一個開啟窗滿足排煙條件是能否自然排煙。3.如果一個相通的走道不能部分自然排煙、部分機械排煙,將環形走道(東、西側各設一道)設2道防火門進行隔斷,能否部分自然排煙、部分機械排煙。

  • 『『『商場防排煙』』』

    我想問一下,你們做商場的防排煙的問題。我做了個三層的商場,每層就2000多點平米,算了下可開啟窗面積已經達到了2%,但是審圖時還要求做機械排煙,各位覺得存在什么問題呢 ?

  • 關于走廊排煙的一點疑惑

    技術措施第4.1.2條 非高層民用建筑及高度大于24M的但曾公共建筑下列部位應設防、排煙設施:其中有一條是:地下室、公共建筑中長度大于20M的疏散內走道,其它建筑中長度大于40M的疏散內走道。第4.1.6條 自然排煙口,宜設置在......。排煙口距該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30M。根據這兩條,我認為長度超過20M的內走道若自然排煙,可開啟外窗距走道最遠點不超過30M就可以。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段內走道,長度大概40M,從走道無窗的一端算起,二十五六米處有可開啟外窗,開窗面積滿足要求,我認為可以自然排煙。但是消防局不認可,我們老總理解為從內走道一端算起,只要20M之內沒有外窗,就不滿足上述第4.1.2條的規定,應該設機械排煙。到底應該怎么理解才對,請大家說說。

  • 排煙風口與散流器的固定

    我想問一下,墻體內的排煙口是怎么固定的,與墻體直接固定嗎,還是在予留洞里做個木框,再把風口固定在木框上,還是在予留洞里做角鋼再安裝風口,另外散流器與吊頂的固定問題.謝了!

  • 這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎?送風和排煙區別是什么?

  • 通風和排煙有什么聯系嗎?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!

  • 還是關于機械排煙的補風問題?

    參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?

  • 關于自然排煙的開窗面積

    高規 8.2.2.2 防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平米,合用前室不應小于3.00平米 請教大家,這個2平米和3平米是指每一層的面積嗎?

  • 急的冒汗---急需排煙

    對一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑, 當無自然采光和通風的內走道長度超過20m一端有自然采光和通風的內走道長度超過40m兩端有自然采光和通風的內走道長度超過60m這對嗎?我怎么在規范上看不見啊?

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?

點擊加載更多

排煙軟管

排煙軟管專題,為您提供排煙軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙軟管 相關的專業交流討論,更多排煙軟管相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 三级视频在线观看| 蝌蚪自拍网站| 动漫美女被免费网站在线视频看| 国产永久免费视频| 久久黄色小视频| 最近手机中文字幕1页| 久久亚洲综合伊人| 韩国轮理| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷视频| 大香交伊人| 亚洲视频在线观看网站| 青青草色青伊人| 在线有码| 在线成人免费观看| 色在线影院| 免费成人在线观看| 免费久久精品国产片香蕉| 老板轻点| 欧美黑人巨大xxx猛交| 男人在线视频| 人人色在线视频播放| 青青青线在线观看| 色老头综合免费视频| 午夜狠狠操| 亚洲一二三在线| 爽15p| 欧美中文在线观看| 日本在线播放| 天天躁夜夜躁| 亚洲欧美视频在线| 真实国产乱视频国语| 国产成人综合网在线观看| 久爱精品亚洲电影午夜| 99精品日韩| 国产精品免费视频网站| 国内小情侣一二三区在线视频| 久久国产香蕉一区精品| 欧美在线观看黄色| 天天看天天射| 亚洲天堂手机在线| 亚洲精品中文字幕在线|